24в не лучше использовать?
torfe, чем лучше, ваша версия того "зачем козе баян"?
Следует знать, что пускатели привода включаются через всю цепь безопасности и все двери шахты.
В случае использования пускателя с катушкой напряжением 24 V АС, например среднего по размеру пускателя Siemens 3RT2023 - мощность катушки пускателя при втягивании якоря по даташиту 65VA, соответственно ток включения одного пускателя ~2,7A, двух ~5,4A. Теперь задумайтесь какое падение напряжения возможно в цепи безопасности при таком большом токе включения пускателя с катушкой 24V АС для лифта например на 17 этажей, количество контактов минимум 34 ДШ и в районе 10 ЦБ и инспекции (ревизии).
В случае использования пускателя с катушкой напряжением 110 V АС, пускатель тот же Siemens 3RT2023 - мощность катушки пускателя при втягивании якоря та же 65VA, соответственно ток включения одного пускателя ~0,6A, двух ~1,2A. Т.е. ток примерно в 4 раза меньше, соответственно надёжность включения выше.
К слову показательный пример с проблемой включения здоровых пускателей с катушкой 110V AC на гидравлических лифтах грузоподъёмностью 3500 - 5000 кг. Ток втягивания якоря до 5A, при этом в цепи безопасности происходило такое падение напряжения, что пускатель отваливался. Не помогла ни полная ревизия цепи безопасности, не дублирование проводников, не перекладка на 1,5 мм². В конечном итоге производитель дополнительно прислал трансформатор с отводами с напряжением до 130 V.