Участникам зарегистрированным на отключенном liftforum.ru Необходимо заново пройти регистрацию!!! Подробнее...
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
И где это написано кроме этого сообщения? Если предположить что это так, то нужно писать такие вещи в инструкциях по регулировке. Ну или как сервисную информацию выкладывать на сайте/письмом. Почему обслуга должна головы ломать и изобретать велосипед?
Это косяк разработчиков, который они же должны и устранить...
У новых выключателей есть одна неприятная особенность - "мертвая зона". Выражается это следующим образом: при подходе магнита, который расположен на "лепестке" к датчику геркон отключается, ближе к центру включается, а при дальнейшем сдвиге к краю геркона - снова отключается. Это приводит к дребезгу сигнала 1ДШ в момент начала открытия и окончания закрытия, что, в свою очередь, может приводить к 44 ошибкам. Необходимо регулировать датчик контроля охраны шахты так, чтобы магнит находился ближе к краю геркона. Примерно там где заканчивается стеклянная колба и начинается вывод.
ФАИД.484430.003 Э4 лист 2А Показаны подключения с экранировкой. Где-то в документации даже есть строки, где явно прописано что необходимо экранировать. Металлорукав или оплетка . думаю не суть важно. Но металлорукав надежнее в реалиях наших новостроек.