Автор Тема: Могилёвские лифты.  (Прочитано 301162 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest8871

  • Гость
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #360 : Апрель 08, 2014, 23:37:32 »
Да, нигде я этого не встречал в описаниях. Повертел в руках, как только они появились, и этот эффект заметил. Он имеет место быть. А герконы, что уж говорить, тоже не вечны.

Оффлайн лучший

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 846
  • > Спасибо: 109
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #361 : Апрель 09, 2014, 06:47:20 »
И где это написано кроме этого сообщения? Если предположить что это так, то нужно писать такие вещи в инструкциях по регулировке. Ну или как сервисную информацию выкладывать на сайте/письмом. Почему обслуга должна головы ломать и изобретать велосипед?
И что Вам даст эта информация, кроме того что будете знать что он глючный?
Вот МЭЛ написал, что плата тормоза взрывается, если сначала подать U в силовую часть а не в управление. и после отключения дома электриками эти платы взрываются так весело.
Это косяк разработчиков, который они же должны и устранить...

Оффлайн revit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3605
  • > Спасибо: 210
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #362 : Апрель 09, 2014, 09:57:56 »
Это косяк разработчиков, который они же должны и устранить...
Не спорю, но в данном случае ничего не взрывается, а имеется конструктивная особенность, если верить этому
У новых выключателей есть одна неприятная особенность - "мертвая зона". Выражается это следующим образом: при подходе магнита, который расположен на "лепестке" к датчику геркон отключается,  ближе к центру включается, а при дальнейшем сдвиге к краю геркона - снова отключается. Это  приводит к дребезгу сигнала 1ДШ в момент начала открытия и окончания закрытия, что, в свою очередь, может приводить к 44 ошибкам.  Необходимо регулировать датчик контроля охраны шахты так, чтобы магнит находился ближе к краю геркона. Примерно там где заканчивается стеклянная колба и начинается вывод.
т.е оно работает, но нужно правильно настроить.
Об этом я и писал- что если такие вещи имеют место быть и производитель считает их нормой, то пусть распишет большими буквами в доке, на станции управления, еще где то, да хоть трафаретом в МП.....
Ремонт электроники и облачная диспетчеризация http://liftdisp.ru

Оффлайн лучший

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 846
  • > Спасибо: 109
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #363 : Апрель 09, 2014, 11:30:52 »
То что должны расписать ни кто и не спорит.
Только ложили они болт на наше "должны"
Ладно, спор бесполезный и не относится к этой ветке.
Потрите все, как модератор.

guest3173

  • Гость
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #364 : Май 15, 2014, 18:35:15 »
ФАИД.484430.003 Э4 лист 2А
Показаны подключения с экранировкой. Где-то в документации даже есть строки, где явно прописано что необходимо экранировать.  Металлорукав или оплетка . думаю не суть важно. Но металлорукав надежнее в реалиях наших новостроек. :)
Ну а на практике что даёт эта экранировка? Уже видел много лифтов с проводами в гофре и всё чудесно работает в связке УЛ+Данфосс 302!

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #365 : Май 15, 2014, 21:41:25 »
УЭЛ с АВВ, металлорукав был просто не зазем лён- между шиной заземления и металлорукавом тестер показал 135 - 165V, сколько плат из-за этого перезагружалось перечислять не буду.
« Последнее редактирование: Май 15, 2014, 22:13:28 от Наладчик »

guest9077

  • Гость
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #366 : Июнь 13, 2014, 14:17:33 »
Всем привет, от проектировщиков.
Есть ТЗ от заказчика на использование могилевских лифтов.
https://yadi.sk/d/053NBxq_TGCXr - схема расположения.
Лифты - два в ряд (400+630, с верхним машинным помещением).
Вопрос такой:  как выбрать правильные габариты машинного помещения, если по строительному заданию с завода на эти лифты происходит наложение машинных помещений одного на другое. Причем машинное 400 кг лифта больше и наезжает своими габаритами на на машинное 630 кг лифта.
Пока что выбраны лифты 400 кг - atb-0.0-0416-01, 630 кг - at-7.03-005_mlm, но в дальнейшем могут поменяться.

Оффлайн лучший

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 846
  • > Спасибо: 109
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #367 : Июнь 13, 2014, 15:15:41 »
берите стандартное, у Вас там ни чего нового не изобрели

guest1988

  • Гость
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #368 : Август 10, 2014, 14:12:57 »
Приветствую. Суть проблемы- ул+данфос 302
Не могу пройти обучение. На мп1 отправляю вниз. Едет до днэ и как только входит в него вырубает привод. Также и с двэ. До дто не доходит ни в какую. Ошибок не пишет.
Проводку до них заменил. Датчики тож. Что может быть?

guest1988

  • Гость
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #369 : Август 10, 2014, 14:41:00 »
На первый этаж стал приходить до дто. На верх так и не едет

guest8140

  • Гость
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #370 : Сентябрь 20, 2014, 19:56:17 »
пришли 2 лифта г/п 400 кг на 14 этажей. Не можем найти нижние направляющие створок кабины. В упаковочной ведомости написано что створки идут в сборе, а у нас голая створка.
С этими лифтами рядом собираем 630 кг лифты, у них все хватает.
Собираемся заказывать направляющие с завода. Как часто у могилёвских лифтов не хватает деталей?

guest6476

  • Гость
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #371 : Сентябрь 25, 2014, 06:57:48 »
Друг работает с Могилёвом плотно(в плане монтажа, его контора - дилер Могилёва), так он говорит что после смены ихнего генерального - подобное стало нормой. То запчасти не дошлют, то панели для сборки кабины попутаны(проём слева/справа), а нехватка болтов и прижимов стала уже нормой к сожалению.

guest6017

  • Гость
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #372 : Сентябрь 26, 2014, 10:30:32 »
года 4 назад купили башмачков этих 100 штук. Так, на всякий случай. На сервис. Осталось штук 40.

guest9339

  • Гость
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #373 : Октябрь 17, 2014, 23:00:59 »
Нужна помощь. Могила400 нет гонг сигнала о прибытии и перегрузе( есть только индикация) Не помешала бы схема платы сигнализации перегруза (А 1 либо А 28 указано по разному). Станция Ул . Если кто знает , помогите пж.

guest9447

  • Гость
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #374 : Октябрь 21, 2014, 18:24:53 »
Кто-нибудь устанавливал фотопереключатель на могилев 400 кг? Интересует сам монтаж. Переключатель пришел отдельно дополнительным оборудованием. Как его крепить?????? Он размером с ручку от комнатной двери!!!!!!