Доброго всем дня. Вопрос следующий. Требуется ли экранирование силовых проводов от ЧП до станции и от станции до двигателя? Обязательно ли прокладывать провода в металлорукаве? Интересуют только силовые провода на питание ЧП и двигателя. Спасибо

Оффлайн revit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3605
  • > Спасибо: 210
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #347 : Декабрь 26, 2013, 15:49:57 »
ФАИД.484430.003 Э4 лист 2А
Показаны подключения с экранировкой. Где-то в документации даже есть строки, где явно прописано что необходимо экранировать.  Металлорукав или оплетка . думаю не суть важно. Но металлорукав надежнее в реалиях наших новостроек. :)
Ремонт электроники и облачная диспетчеризация http://liftdisp.ru

Оффлайн revit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3605
  • > Спасибо: 210
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #348 : Февраль 20, 2014, 12:27:29 »
А кто-то может объяснить зачем МЛЗ ставит герконовое чудо на ДШ для охраны шахты? Вроде по последнему ТР ТС-у она и не требуется или я ошибаюсь?
Эти новые выключатели ШПЖИ 3.602.010 то ли бракованные, то ли на 110 не расчитаны, и уже начали выносить мозг. Механики вспоминают добрым словечком МЛЗ.
Ремонт электроники и облачная диспетчеризация http://liftdisp.ru

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1436
  • > Спасибо: 85
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #349 : Февраль 20, 2014, 13:05:46 »
Слышал, что если лифт в антивандальном исполнении(а это, вроде должно быть указано в паспорте), то ОШ устанавливается.

Оффлайн revit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3605
  • > Спасибо: 210
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #350 : Февраль 20, 2014, 14:56:13 »
Я не видел ни одного паспорта с такой классификацией.
 

Да, нашел - п.5.4 приложения 1.
"..предназначенного для установки
в здании, сооружении, в котором возможно преднамеренное повреждение
лифтового оборудования, должны выполняться следующие специальные требования"


И где это написано должно быть что лифт соотвтетствует специальным требованиям?
Пересмотрел паспорт МЛЗ 13 года -не нашел ничего подобного.
Ремонт электроники и облачная диспетчеризация http://liftdisp.ru

guest4463

  • Гость
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #351 : Февраль 20, 2014, 19:09:55 »
  ОШ в России и Бульбандии ни кто не отменял!!!
Герконовые датчики, как и самобытный привод ДК, две ложки , в бочке мёда???

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1987
  • > Спасибо: 42
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #352 : Февраль 20, 2014, 19:27:10 »
И на административках тоже не отменяли?

guest341

  • Гость
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #353 : Февраль 20, 2014, 19:51:45 »
Ну вы развели бодягу
ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.3.20

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1987
  • > Спасибо: 42
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #354 : Февраль 20, 2014, 20:00:31 »
так и о том же

Оффлайн revit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3605
  • > Спасибо: 210
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #355 : Февраль 20, 2014, 20:55:58 »
Ну вы развели бодягу
ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.3.20
Спасибо за подсказку. Но почему такие разногласия с ТРТС-ом непонятно.
Похоже от этих приблуд не избавятся никогда- так и будут к нормальным дверям лепить побрякушки.
Ремонт электроники и облачная диспетчеризация http://liftdisp.ru

guest8871

  • Гость
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #356 : Апрель 08, 2014, 23:00:01 »
Эти новые выключатели ШПЖИ 3.602.010 то ли бракованные, то ли на 110 не расчитаны, и уже начали выносить мозг. Механики вспоминают добрым словечком МЛЗ.

Здравствуйте. У новых выключателей есть одна неприятная особенность - "мертвая зона". Выражается это следующим образом: при подходе магнита, который расположен на "лепестке" к датчику геркон отключается,  ближе к центру включается, а при дальнейшем сдвиге к краю геркона - снова отключается. Это  приводит к дребезгу сигнала 1ДШ в момент начала открытия и окончания закрытия, что, в свою очередь, может приводить к 44 ошибкам.  Необходимо регулировать датчик контроля охраны шахты так, чтобы магнит находился ближе к краю геркона. Примерно там где заканчивается стеклянная колба и начинается вывод. Проверить данное предположение просто, в ЗИП-е обычно лежит выключатель, и "лепесток" с магнитом, проведите магнитом вдоль датчика, срабатывание геркона можно услышать.  Либо тестером замерить. Данная особенность, наверное, обусловлена не верным выбором конфигурации магнита, или расположения его полюсов.

Оффлайн revit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3605
  • > Спасибо: 210
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #357 : Апрель 08, 2014, 23:17:18 »
А как вам версия плохих герконов в таких выключателях? Магнитом проверяю-щелкает, но не замыкает/
размыкает.
Ремонт электроники и облачная диспетчеризация http://liftdisp.ru

Оффлайн revit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3605
  • > Спасибо: 210
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #358 : Апрель 08, 2014, 23:23:46 »
У новых выключателей есть одна неприятная особенность - "мертвая зона".
...Необходимо регулировать датчик контроля охраны шахты так, чтобы магнит находился ближе к краю геркона.
И где это написано кроме этого сообщения? Если предположить что это так, то нужно писать такие вещи в инструкциях по регулировке. Ну или как сервисную информацию выкладывать на сайте/письмом. Почему обслуга должна головы ломать и изобретать велосипед?
Ремонт электроники и облачная диспетчеризация http://liftdisp.ru

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5347
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Могилёвские лифты.
« Ответ #359 : Апрель 08, 2014, 23:27:48 »
Для обычных герконов это физика, при линейном перемещении магнита, мимо геркона проходят N - середина - S или наоборот. Я года ставил БУАД-ы на редукторные привода дверей, делал замедление на герконах и магнитах - как раз из-за двойного клика пришлось ставить дополнительно реле на самоподхват.
Применять на лифте обычные герконовые датчики охранных систем для распашных дверей - инженерная безграмотность.