Автор Тема: 79 ошибка ШУЛМ  (Прочитано 16247 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

guest10595

  • Гость
Re: 79 ошибка ШУЛМ
« Ответ #15 : Июль 21, 2022, 22:43:45 »
Замена вызывов 1, 9 и 17 этаж проблемы не решило.
Лифт ловит 79 ошибку стоя на 1 этаже и никуда не ездия даже.

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1326
  • > Спасибо: 384
Re: 79 ошибка ШУЛМ
« Ответ #16 : Июль 22, 2022, 08:21:13 »
Может имеет смысл проверить всю матрицу на отсутствие утечки диодов?
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5344
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: 79 ошибка ШУЛМ
« Ответ #17 : Июль 22, 2022, 22:59:48 »
Раз идет параллельный вызов по одной строке - очевидно проблема в матрице, нужно не менять методом тыка всё подряд, а искать с осциллографом.

guest10595

  • Гость
Re: 79 ошибка ШУЛМ
« Ответ #18 : Июль 25, 2022, 00:20:13 »
Приобрели осциллограф dso 150. А пользоваться не умеем, только тестером и прозвонкой. Кто научит куда и что смотерть и куда щупы. Здорово было бы обновить тему про осциллографы, чтото заглохла.

Удалено цитирование предыдущего сообщения.

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1326
  • > Спасибо: 384
Re: 79 ошибка ШУЛМ
« Ответ #19 : Июль 25, 2022, 06:04:13 »
Чем именно обновить, чего не хватает? На You Tube очень много видео, как пользоваться осциллографом, было бы желание...
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

guest10595

  • Гость
Re: 79 ошибка ШУЛМ
« Ответ #20 : Июль 25, 2022, 19:34:46 »
На ютубе 1005500 видео как они собрали осциллограф и хвалятся им. Или как померить напряжение в розетке.
А хотелось бы инфы побольше про контрольные точки где что посмотреть и  как например проверить туже матрицу при включенном лифте  на предмет утечки диодов.
Был бы признателен хотябы в текстовой форме.

Оффлайн ReAniamtor

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 351
  • > Спасибо: 59
Re: 79 ошибка ШУЛМ
« Ответ #21 : Июль 25, 2022, 20:33:46 »
Алекс_Ф,
Спойлер


[свернуть]

Есть  FAQ по поиску неисправности в станциях УЛ, УКЛ, УЭЛ все описанное применимо и для ШУЛМ.


Добавлена ссылка URL

спасибо

Алекс_Ф

guest10595

  • Гость
Re: 79 ошибка ШУЛМ
« Ответ #22 : Июль 25, 2022, 21:47:54 »
Читали, пользуемся, даже сделали тестер Влада, помогает. Надо переходить на следующий уровень - Вот и хотелось бы побольше инфы по осциллографам и работе с лифтами.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5344
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: 79 ошибка ШУЛМ
« Ответ #23 : Июль 25, 2022, 21:49:43 »
Крокодил щупа на -Um (общий минус питания матрицы на плате ПКЛ-32 - контрольная точка или минусовой вывод электролитического конденсатора фильтра). Проверяете щупом строки RET0-RET7 на уставке осциллографа 5ms/Div, импульсы должны быть одного уровня, примерно как на картинке в FAQ по ссылке выше. Паразитные утечки наглядно видны.

спасибо

Алекс_Ф

guest10595

  • Гость
Re: 79 ошибка ШУЛМ
« Ответ #24 : Июль 25, 2022, 22:06:17 »
Спасибо, завтра попробуем. 
Все еще идет борьба с 79 ошибкой. Ничего не помогает и не можем вычислить.
Нормально приезжает на 1 этаж по вызову, открывает, закрывает, но если несколько раз подряд нажать вызов 1 этажа, то уходит в ошибку, никуда не ездия.

guest5071

  • Гость
Re: 79 ошибка ШУЛМ
« Ответ #25 : Июль 19, 2023, 09:30:17 »
 Приветствую, коллега. Если не секрет, чем закончилась борьба с 79 ошибкой на ШУЛМе? У меня такая же фигня и пока безрезультатно.