Автор Тема: Ул режим ревизия  (Прочитано 3041 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest10993

  • Гость
Ул режим ревизия
« : Июль 27, 2016, 16:24:31 »
Извиняюсь,если приходится плодить одинаковые темы,но не могу найти причину,почему могилев не хочет вставать в ревизию.
при включении тумблера показывает НР,но лифт не работает.при переключении в движении переходит на малую и едет на 1 этаж.
тумблер исправен,куда еще смотреть ? (стаж у меня очень маленький,по тому в тупике сейчас)

guest7380

  • Гость
Re: Ул режим ревизия
« Ответ #1 : Июль 27, 2016, 19:51:12 »
Смотрите схему станции, там диоды еще идут от переключателей.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Ул режим ревизия
« Ответ #2 : Июль 27, 2016, 20:04:52 »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385