Участникам зарегистрированным на отключенном liftforum.ru Необходимо заново пройти регистрацию!!! Подробнее...
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Дополнительно При замене платы ПУ-1 регулируемый привод (с преобразователем частоты) на ПУ-3, рекомендуется гальванически развязать питание входов/ выходов управления ПЧ от питания станции управления "3" и "-L". В противном случае возможно появление ошибки b0 из-за наводки от работающего ПЧ (в ПУ-1 контроль ошибки b0 не предусмотрен). Выполнить гальваническую развязку несложно: 1) отсоединить проводники к частотному преобразователю "3" и "-L" от клеммника станции управления и промаркировать их "3p" и "-Lp" соответственно; в преобразователе частоты соединить перемычкой "3p" и клемму +24V ПЧ;2) заменить шести-контактный разъём Х13 ПУ-1 на восьми-контактный X13 ПУ-3; соединить проводники к частотному преобразователю "3p" -> X13-7 и "-Lp" -> X13-8.