Автор Тема: Проблемы НКУ-МППЛ с БПШ-1  (Прочитано 21420 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest4530

  • Гость
Проблемы НКУ-МППЛ с БПШ-1
« : Апрель 05, 2016, 19:28:29 »
Проблема такая: пришли перепасовать троса основные на НКУ-МППЛ с БПШ-1, а тут при переключении в "режим ревизии" ошибка Е0 (Режим не определен). В остальных режимах все нормально. Не могу найти описание что за ошибка такая, ни в букваре нигде ничего не написано про неё. Может у кого было такое дайте наколку где лазить??? Неужели плата?

Оффлайн Ural_2009

  • Модератор раздела
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 615
  • > Спасибо: 159
    • ООО ПО "Комплекс"
Re: Проблемы НКУ-МППЛ с БПШ-1
« Ответ #1 : Апрель 05, 2016, 21:22:51 »
Проверьте галетный переключатель. Может провод обновился на контакте в положении Ревизия. Далее уже сама плата БПШ-1 или провод в разъеме.  Код режима формируется 3 битами, в которые преобразуется сигнал +24В через комбинацию диодов на БПШ-1
техподдержка от ООО ПО "Комплекс" по системам управления "МППЛ" и "ЛиРа"


guest6383

  • Гость
Re: Проблемы НКУ-МППЛ с БПШ-1
« Ответ #2 : Июнь 08, 2016, 17:26:09 »
Привет, всем! Возникла такая проблема. Лифт омский с БПШ 1-М, 630 кг, на дверях БУАД. Вылезла ошибка 13. Кто нибудь знает, что это? Лифт стоит в ТО с открытыми дверями. При переключении в упр. из МП, закрывает двери, ошибка висит, никуда невозможно отправить. Вылечивается только рубильником.

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1051
  • > Спасибо: 246
Re: Проблемы НКУ-МППЛ с БПШ-1
« Ответ #3 : Июнь 09, 2016, 13:07:46 »
А на каком этаже стоит?
Индикатор авария при этом горит или нет?

guest6383

  • Гость
Re: Проблемы НКУ-МППЛ с БПШ-1
« Ответ #4 : Июнь 20, 2016, 05:02:06 »
SVKan, стоять может на любом этаже, на БПШ светится "Неисправность".

guest18667

  • Гость
Re: Проблемы НКУ-МППЛ с БПШ-1
« Ответ #5 : Февраль 08, 2020, 05:35:27 »
Всем привет !
Может кто подскажет что означает ошибка «00» на бпш1?
Встаёт он с открытыми дверями на разных этажах , ВКО, ДТО и НЕИСПРАВНОСТЬ горит светодиодами.
А так ... никакой закономерности проследить немогу.
Расшифровки данной ошибки на наклейках станции нет, нашёл что то подобное в нете , расшифровывают это так « неисправна схема контроля» и все! А какая схема , какого контроля никто не уточнил , должен сам догадаться видимо )
 
Уже и провода все передергал, махнул на новые релюшки, все  равно встаёт .

Бпш1 версия мппл  283

guest22966

  • Гость
Re: Проблемы НКУ-МППЛ с БПШ-1
« Ответ #6 : Ноябрь 11, 2022, 09:56:50 »
Отвалился ВКЗ на приводе, там твердотельное реле походу скончалось в приводе дверей, и когда нет ВКО ВКЗ, станция сваливается в 000 ошибку, кабину можно гонять только в мониажной ревизии

guest15503

  • Гость
Re: Проблемы НКУ-МППЛ с БПШ-1
« Ответ #7 : Октябрь 28, 2024, 04:02:28 »
НКУ МППЛ БПШ1 версия прошивки 9MD (так смог прочитать  https://disk.yandex.ru/i/80-Hxqmlnbxdcg). Встает по ошибке dF. https://disk.yandex.ru/i/x3YgUY14jPZ4ww В диспетчерской пишет ffdf. В описании такой нет. После перезагрузки едет. Потом снова встаёт. Что может быть? Как расшифровывается ошибка?

guest4194

  • Гость
Re: Проблемы НКУ-МППЛ с БПШ-1
« Ответ #8 : Ноябрь 19, 2024, 14:24:01 »
Бпш1, с определенной периодичностью долбит 72 ошибку. Замена платы кдс иногда помогает, но не всегда. Или переключение питания и снова может месяц-год работать, потом опять может долбить 72 несколько раз в сутки. Что еще может быть?