Автор Тема: ADrive-ARKEL / GLD-wittur  (Прочитано 24475 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Putnik

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1155
  • > Спасибо: 106
Re: ADrive-ARKEL / GLD-wittur
« Ответ #30 : Апрель 19, 2018, 10:48:42 »
Может ли быть проблема в самом частотнике?
Переставьте ЧП на соседний подъезд и будет понятно...

guest2085

  • Гость
Re: ADrive-ARKEL / GLD-wittur
« Ответ #31 : Апрель 19, 2018, 15:22:00 »
Володя, на силовой плате есть три резистора R5,R7,R8 по 680- 470 кОм 0.5 вТ-они смешивают  вместе с диодами D1-D2-D3 фазы и через стабилитрон подают их на оптрон.Было такое- резистор подгорел и изредка на выходе оптрона пропадала полуволна от этой фазы.При замере звонился на 800кОм.Если гарантия кончилась, то можно вскрыть и померить -они стоят на силовой плате. У меня после замены ошибка пропала.

спасибо

vlad

guest17546

  • Гость
Re: ADrive-ARKEL / GLD-wittur
« Ответ #32 : Июль 20, 2019, 08:30:17 »
 Добрый день. Имеется частотник GLD17 на грузовом лифте.  С недавнего времени стал выдавать ошибку IPW ERROR.  В документации написано много расшифровок, но может есть опыт что чаще всего возникает?
А еще можно ли проверить этот частотник "на столе".    Подкинул 3 фазы и подключил двигатель  - как запустить?

Оффлайн vakhter

  • Модератор раздела*
  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 180
  • > Спасибо: 39
Re: ADrive-ARKEL / GLD-wittur
« Ответ #33 : Июль 23, 2019, 13:31:41 »
Добрый день. Подозреваю имеется в виду IPM, а не IPW. Ошибку выдает при любой попытке движения, что в норме, что на ревизии?
Техническая поддержка по продукции ARKEL

guest11295

  • Гость
Re: ADrive-ARKEL / GLD-wittur
« Ответ #34 : Сентябрь 09, 2020, 21:54:04 »
Добрый день!
Лебедка WSG, контроллер ARL-500, частотник ADRIVE.
Была необходимость снять и поставить обратно энкодер. После запуска частотник выдает 19 ошибку LOW SPEED, которой нет в описании.
Верно ли мое предположение, что надо сделать теперь автофазировку?

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1330
  • > Спасибо: 385
Re: ADrive-ARKEL / GLD-wittur
« Ответ #35 : Сентябрь 09, 2020, 22:15:31 »
LOW SPEED. Двигатель не может набрать заданную скорость. 1.Убедитесь, что тормоза отпущены. 2. Проверьте подключение энкодера 3.В асинхронных двигателях может быть введено слишком низкое значение скольжения. Проверьте введенное значение. 4.Для синхронных двигателей, возможно введен неверный угол. Причиной этого может стать выполнение автонастройки при неверном направлении энкодера. Поменяйте направление энкодера (2.18) и заново выполните автонастройку. 5. В синхронных двигателях возможно неверное введение количество полюсов (2.19). Проверьте правильность введенных данных.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

спасибо

Brubord

guest11295

  • Гость
Re: ADrive-ARKEL / GLD-wittur
« Ответ #36 : Сентябрь 09, 2020, 22:44:06 »
Мануал прочитал. Все понятно. Но, может есть какие-то нюансы?

Оффлайн лучший

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 840
  • > Спасибо: 109
Re: ADrive-ARKEL / GLD-wittur
« Ответ #37 : Сентябрь 04, 2024, 10:48:59 »
Здравствуйте.
Смонтировали нам лифт с Arkel
Через месяц встал с такой ошибкой - https://dropmefiles.com/ekUSa
В инструкции такой ошибки нет.
Помогите, кто чем может ))  Первые такие частотники у меня

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1330
  • > Спасибо: 385
Re: ADrive-ARKEL / GLD-wittur
« Ответ #38 : Сентябрь 04, 2024, 11:07:32 »
фото
[свернуть]
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн лучший

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 840
  • > Спасибо: 109
Re: ADrive-ARKEL / GLD-wittur
« Ответ #39 : Сентябрь 04, 2024, 12:05:12 »
Благодарю.
У меня в инструкции только до 34 ошибки и всё.
PS ну и не подскажите, что могло вызвать эту ошибку?
Напряжение идеальное, сопротивление целое, все протянуто.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела*
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 414
  • > Спасибо: 99
    • Сибоком-М
Re: ADrive-ARKEL / GLD-wittur
« Ответ #40 : Сентябрь 05, 2024, 09:01:58 »
Проверьте номинальное сопротивление и мощность резистора и сравните с рекомендованными значениями для этой мощность ПЧ. Если сопротивление меньше минимально допустимого (или намного больше максимально допустимого значения) или мощность много меньше допустимой, то требуется срочно менять тормозной резистор.
техподдержка по преобразователям частоты для лифтов "Sibocom", "ABB", "Gefran", "WEG" в  СНГ

Оффлайн лучший

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 840
  • > Спасибо: 109
Re: ADrive-ARKEL / GLD-wittur
« Ответ #41 : Сентябрь 05, 2024, 09:09:52 »
Это было в первую очередь проверено - все в норме.

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1330
  • > Спасибо: 385
Re: ADrive-ARKEL / GLD-wittur
« Ответ #42 : Сентябрь 05, 2024, 13:33:20 »
Значит нужно было ещё в первом же сообщении написать, что было проверено и что сделано. Телепатов здесь нет. Читаем правила и рекомендации к написанию сообщений.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн лучший

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 840
  • > Спасибо: 109
Re: ADrive-ARKEL / GLD-wittur
« Ответ #43 : Сентябрь 05, 2024, 14:57:39 »
А зачем быть телепатом?
После того как вы выложили описание ошибки, я в ответе 39, написал что все норм.
Возможно Andrew1987, не заметил этого. Поэтому я еще раз продублировал.
Нервные все какие то )))

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела*
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 414
  • > Спасибо: 99
    • Сибоком-М
Re: ADrive-ARKEL / GLD-wittur
« Ответ #44 : Сентябрь 06, 2024, 09:10:19 »
Если все в норме и проверено - должен работать без сбоев)
техподдержка по преобразователям частоты для лифтов "Sibocom", "ABB", "Gefran", "WEG" в  СНГ