Автор Тема: Табло индикации ТИМ-2 матричное подключение и проблемы  (Прочитано 10042 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest4566

  • Гость
Есть матричное табло ТИМ-2 в купе кабины а также на основном посадочном этаже лифта МЛЗ с платой ПУ-3. При первом подключении все работало. Но с недавних пор пропала средняя идентификация на обоих табло - например вместо 01 показывает 1 а вместо 16 показывает 6. Соединен он посредством 7-ми проводов +24в, -L, 501, 606, 273, 655, 656 - все прозванил, работают. На плате ПУ-3 показывает все нормально. Снимал табло с посадочного этажа подключал к другому лифту - работает. Вне реперной остановке показывает правильно две черточки - перегрузку пишет тоже правильно. Прошифка на плате уериф - версию не помню (параметр б3 не возможно изменить). На ФАИД поменять нет возможности. Подскажите где копать.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Не встречл такого табло. На матричное табло идут все 500-е.
501...507 сегменты а...g. 508 -стрелки.
655, 656 старший-младший разряд (может наоборот, на даче схемы нет).
606-501 вообщето в матрице отвечает за ВКО и что 606 делает в табло непонятно.
 
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

guest4566

  • Гость
Табло матричное ТИМ-2 , Могилев

Зенит, РУП ДП, Могилев, Беларусь. Предназначено для цифрового и звукового сообщения номера этажа, направления движения кабины лифта, служебной информации под управлением платы ПУ-1 или ПУ-3 устройства управления лифтом. Питание табло осуществляется от источника постоянного тока с номинальным напряжением 24 В.

Табло имеет с одной стороны коннектор DB9 мама - с другой провода упомянутые выше. Задействованы ножки 1 по 7, 8 и 9 пустые. Установлены на 4 лифтах, все работают. За исключением этого.. Табло заведомо рабочее..

http://www.zenit.by/ru/content/view/32/10/

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Не встречал. Зачем 606 -501 в табло непонятно.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

guest4566

  • Гость
схема подключение

цепь      контакт
501/RXD      5
655/GND      4
656      3
606      2
273      1
+24v      9
GND      8
SND/SPR+   7
SPR-/GND   6

Это написано сзади.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Надписи на оборудовании принадлежат оборудованию.
Подключают по принципиальной схеме.
SND-SPR это в шкафу где?
И почему 655-GND?
На схеме то как?
И что это за параметр 63?
Есть b3.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

guest4566

  • Гость
И что это за параметр 63?
Есть b3.

Это не 63 - просто руское Б.. да параметр b3.
SND/SPR - ножки пустые (не припаяные) - служит для звукой идентикации перегрузки. Подключается также как и плата звукового сигнала перегрузка

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Ответ не получен. То что написано сзади чему соответствует на принципиальной схеме?
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

guest4566

  • Гость
7 и 6 ножки не запаяны. т.е. неподключаются вообще. При наличии проводов подключаются к Д1 и Д2 (предположительно)


guest2538

  • Гость
Цитировать
пропала средняя идентификация на обоих табло - например вместо 01 показывает 1 а вместо 16 показывает 6
       До табло не доходит сигнал с провода 656. Т.к. не работают оба табло: и в кабине, и на площадке, то, думаю, проблема где-то в станции или с платой ПУ-3. Кстати, стрелки направлений на табло в этом случае тоже работают криво.
        Провод 606 на табло нужен для индикации перегруза. Если его тупо отключить, то постоянно будет по табло бежать строка "Перегрузка".
         Провод 501 в табло нужен для синхронизации, приход импульсов от 502 - 508 табло высчитывает само. При использовании ТИМ-2 с прогами ФАИД в параметр b8 необходимо записывать 0 ( матричная схема подключения, а не однопроводная)
          К ножкам 6 и 7 разъёма табло подключается динамик в том случае, если модификация табло говорящая ( голосовое объявление этажей и перегруза). По 273 проводу по импульсу высокого уровня инициируется объявление этажа вместо гонга. Если табло не говорящее, 273 можно не подключать.

guest4566

  • Гость
Разве 656 не стрелка вниз? Стрелки проверял - направление показывает точно, и ожидание тоже. 273 провод не подключал. Перегруз пишет после отсоединения 606 провода. Ну или если отключить диодную перемычку 110%.

Ответ не получен. То что написано сзади чему соответствует на принципиальной схеме?

Дело в том что нет принципиальной схемы - подключаю интуитивно - например была понятна назначение 273 провода плюс не существующих двух на спикер и +24в с -24в.. а все остальное нет.


объединил сообщения

guest2538

  • Гость
Подключается так:
                          Табло                                      Провода УЛ
                           501/RxD                                       501
                           655/GND                                      655
                            656                                             656
                            606                                             606
                            273                                             273  (если нужен)
                            +24В                                             3
                             GND                                             -L
   

                      Sound/SPR+                     Д+(отдельный динамик на кабине) если табло говорящее
                       SPR-/GND                        Д-(отдельный динамик  на кабине) если табло говорящее

         Если на лифте нет выключателя 110%, то 606 от табло можно включить на -L лифта.
         Ещё посмотри что написано на бирке на корпусе табло, там указано на какую этажность и какая индикация (вторая строчка, может быть написано шариковой ручкой).
          656 и на табло, и в матрице лифта - это стрелка вниз и старший разряд, всё как на обычном сегментном табло.
           Прозвони провод 656 до самой платы ПУ-3, проверь разъём в станции с проводами 651...656, попробуй подставить другую плату ПУ-3 .
         

guest4566

  • Гость
С подключенем нет проблем. Это не первое табло которое подключаю. Просто Позванили сказали что мол так вот на 1 этаже и в кабине например стрелка верх показывает и цифорки идут 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2 и т.д. до 16 этажа. т.е. стоит на 16 показывает 6, стоит на 10 показывает 0. Пришел посмотрел вроде все подключения в норме.. Прозванил - заметил что 656 в обрыве (поломался кончик провода на клемме в станции - подрезал оголил и вставил на место - пошел посматрел что ничего не изменилось.. Было 11 часов вечера - пошел домой спать. Сегодня вечером буду на лифте прозваню провода еще раз.

Ну вот - 656 в обрыве - поменял на 273 (неохота было лезть в шахту (скорее всего обрыв в полушахте) все заработало. Спасибо всем.

guest3318

  • Гость
Здравствуйте.

Лифт 25 этажей со станцией УЛ и прошивкой ФАИД.00509-52 (№10.12.13 12.2013). Индикация этажей на плате управления не соответствует индикации этажей на этажных табло.

При индикация на контроллере:  -2, -1, 0, 1, 2 ... 22; индикация на этажных табло получается: 1, 2, 3 ... 25.
При индикация на контроллере:  1, 2, 3 ... 25; индикация на этажных табло получается: 4, 5, 6 ... 24, 25, 24, 25.
Эта несоответствие индикации одновременно на трех лифтах, которые находятся в одном машинном отделении и работают не в группе.

Табло ТИМ-2 подключены по проводам 501, 606, 655,656, 3, -L


guest5229

  • Гость
Вам необходимо запрограммировать верную индикацию в параметре станции A2 путем нажатия кнопки ТО при индикации нужных значений и пропуском нажатия при индикации ненужных значений. Судя по версии ПО у вас установлены табло на каждом этаже. Также проверить параметра А3=4 (или 3 в зависимости от места установки ДПЭ). После этого повторно провести калибровку шахты при наличии счетного способа замедления лифта к этажам. При такой этажности Лифты целесообразно объединить в группу. Успехов!