Автор Тема: Неисправности ПКТС, ПКТС-2, ПКТС-3  (Прочитано 20526 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest111

  • Гость
Re: Неисправности ПКТС, ПКТС-2, ПКТС-3
« Ответ #15 : Апрель 19, 2017, 21:42:22 »
может R1,R2, R3 фазные?

guest12383

  • Гость
Re: Неисправности ПКТС, ПКТС-2, ПКТС-3
« Ответ #16 : Апрель 20, 2017, 06:32:20 »
Да фазные. На плате R1,R2,R3 ( Схему только сегодня нашли подходящую). 

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Неисправности ПКТС, ПКТС-2, ПКТС-3
« Ответ #17 : Апрель 20, 2017, 09:30:33 »
Тут как бы не много вариантов: недостаточная мощность/ неправильный расчёт номиналов, некачественные резисторы.

guest12383

  • Гость
Re: Неисправности ПКТС, ПКТС-2, ПКТС-3
« Ответ #18 : Апрель 21, 2017, 08:01:44 »
Резисторы ставили другие, и мощнее (2Вт). Всё равно сгорают. Расчет по номиналам не делали.

guest8370

  • Гость
Re: Неисправности ПКТС, ПКТС-2, ПКТС-3
« Ответ #19 : Апрель 21, 2017, 10:02:06 »
Ставил в DIP исполнении 100 Ом  2Вт, не греются работают нормально.

спасибо

Эд

guest13085

  • Гость
Re: Неисправности ПКТС, ПКТС-2, ПКТС-3
« Ответ #20 : Июнь 27, 2017, 10:36:17 »
Откуда такой вывод что ПКТС сгорела? Может перефазировка или ниже 200В по одной?

Здравствуйте, уточните пожалуйста откуда информация о "ниже 200в по одной" а то все что удается найти это -
КОД ОШИБКИ 90
Г) уровень напряжения сети ниже допустимого предела;

где пишет производитель пределы?
Ситуация в сети 217В по всем трем фазам в момент пуска на большой скорости падает напряжение до 201В по всем трем фазам. (станция ул грузопассажир 450 кг)

guest10416

  • Гость
Re: Неисправности ПКТС, ПКТС-2, ПКТС-3
« Ответ #21 : Июнь 27, 2017, 11:18:02 »
где то проблемы по питанию.. такая просадка не должна быть. .
А вообще, норма по электроснабжению 220 +- 10%

спасибо

therk

guest111

  • Гость
Re: Неисправности ПКТС, ПКТС-2, ПКТС-3
« Ответ #22 : Июнь 27, 2017, 14:05:56 »
Therk 200-201 это в пределах допуска ПКТС.
Информация из практики.
Просадка с 217 на 201 -силовой кабель малого сечения , либо где то искрит.

спасибо

therk

guest9571

  • Гость
Re: Неисправности ПКТС, ПКТС-2, ПКТС-3
« Ответ #23 : Октябрь 10, 2018, 09:03:17 »
Так где взять схему и спецификацию на плату ПКТС-3 ?

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт

guest2145

  • Гость
Re: Неисправности ПКТС, ПКТС-2, ПКТС-3
« Ответ #25 : Октябрь 31, 2018, 12:33:35 »
Добрый.. Так всё таки, какие параметры сработки ПКТС-3 на перекос фоз? Поменяли на ПКТС-2 весь дом, работает нормально. А так по вечерам ошибка 90. просадка по одной фазе. Где найти описание или к разработчикам?

Оффлайн Putnik

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1154
  • > Спасибо: 105
Re: Неисправности ПКТС, ПКТС-2, ПКТС-3
« Ответ #26 : Февраль 22, 2019, 21:48:55 »
Уважаемые коллеги. Станция УЛ на монтажном режиме, при работе на плате ПКТС, в SMD исполнении, периодически гаснет светодиод «контроль трёхфазной сети». Какой либо закономерности выявить не удаётся, может и пол дня не мигать, но потом опять начинает. Рядом стоит аналогичная станция которая запитана от того же источника питания и на ней этот светодиод не мигает. Платы ПКТС на станциях поменял местами,  ничего не изменилось, светодиод на той же самой станции продолжил периодически мигать, но уже на другой плате. Причина где то либо в станции, либо во вводном устройстве.  Как Вы считаете есть ли смысл менять местами емкостные фильтры во вводных устройствах, могут ли они давать такой эффект ? Примечательно, что на этой станции установлен частотный преобразователь Danfoss, который работает исправно и никаких ошибок не выдаёт...

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Неисправности ПКТС, ПКТС-2, ПКТС-3
« Ответ #27 : Февраль 22, 2019, 22:14:06 »
Putnik, я бы проверил тонкие проводки, особенно место их соединение с толстыми силовыми :D

спасибо

Putnik

guest1288

  • Гость
Re: Неисправности ПКТС, ПКТС-2, ПКТС-3
« Ответ #28 : Февраль 23, 2019, 08:26:27 »
А N подключен правильно? До ПКТС доходит? У него много ветвлений, где может потеряться надёжность соединения. Проверить можно подключением лампочки к N и фазе на разъёме ПКТС.

спасибо

Putnik

guest2372

  • Гость
Re: Неисправности ПКТС, ПКТС-2, ПКТС-3
« Ответ #29 : Февраль 23, 2019, 18:20:31 »
Уважаемые коллеги. Станция УЛ на монтажном режиме, при работе на плате ПКТС, в SMD исполнении, периодически гаснет светодиод «контроль трёхфазной сети». Какой либо закономерности выявить не удаётся, может и пол дня не мигать, но потом опять начинает. Рядом стоит аналогичная станция которая запитана от того же источника питания и на ней этот светодиод не мигает. Платы ПКТС на станциях поменял местами,  ничего не изменилось, светодиод на той же самой станции продолжил периодически мигать, но уже на другой плате. Причина где то либо в станции, либо во вводном устройстве.  Как Вы считаете есть ли смысл менять местами емкостные фильтры во вводных устройствах, могут ли они давать такой эффект ? Примечательно, что на этой станции установлен частотный преобразователь Danfoss, который работает исправно и никаких ошибок не выдаёт...
Кто производитель станций? Был там заводской дефект в платах ПКТС ( непропай конденсатора С13).

спасибо

Lift-man, Morenacs