Подскажите, пожалуйста, где сказано, что в общественных зданиях ОБЯЗАТЕЛЬНО необходим лифт с режимом ППП.
Проектировщик говорит: "Надо", а ссылку дать не могёт(((

guest43

  • Гость
Цитировать
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ «О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений
15. В каждом пожарном отсеке зданий, сооружений и строений класса Ф1.1 высотой более 10 метров, зданий, сооружений и строений класса Ф1.3 высотой более 50 метров, зданий, сооружений и строений иных классов функциональной пожарной опасности высотой более 28 метров, подземных автостоянок, имеющих более двух этажей, должны предусматриваться лифты для транспортирования пожарных подразделений.

guest9601

  • Гость
У нас ФОК!

guest43

  • Гость
Это по какой-такой классификации ФОК?

guest9601

  • Гость
Это по функциональному назначению "физкультурно-оздоровительный комплекс".
Встроенный фитнес-центр в жилом комплексе.

guest43

  • Гость
Надо смотреть классификацию по функциональной пожарной опасности

Цитировать
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ «О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Статья 32. Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности

guest9601

  • Гость
Ф3.6

guest43

  • Гость
По статье 90 Ф3.6 относится к иным, т.е . режим ППП начиная с высоты 28 метров

guest9601

  • Гость
У меня высота подъема 16.050м.
Значит не нужен режим?
Только доступность для МГН)

guest43

  • Гость
Ну я не истина в последней инстанции, но, судя по пожарному регламенту, не нужен.

guest17739

  • Гость
Re: Лифт с режимом ППП в общественных зданиях
« Ответ #10 : Февраль 26, 2024, 22:15:46 »
Можно ссылку на документ ?

guest7256

  • Гость
Re: Лифт с режимом ППП в общественных зданиях
« Ответ #11 : Февраль 28, 2024, 14:54:33 »
Свод правил СП 4.13130.2013
СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ
 
7.15. В каждом пожарном отсеке зданий и сооружений класса Ф1.1 высотой более 10 метров, зданий и
сооружений класса Ф1.3 высотой более 50 метров, зданий и сооружений иных классов функциональной
пожарной опасности высотой более 28 метров, подземных автостоянок, имеющих более двух этажей,
должны предусматриваться лифты для транспортирования пожарных подразделений.

При этом, в ИНФОРМАЦИОННОМ ПИСЬМЕ от 4 сентября 2020 г. N 43-6900-19 МЧС указано, что положения данного свода правил на объекты защиты, запроектированные, построенные и эксплуатирующиеся по ранее действующим нормативным документам по пожарной безопасности, не распространяются.

guest4206

  • Гость
Re: Лифт с режимом ППП в общественных зданиях
« Ответ #12 : Февраль 28, 2024, 16:37:55 »
Все почему то забывают еще про одну вещь 123-ФЗ:
Статья 89
15. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара.
(часть 15 введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Чтобы в здании специально не создавать зоны безопасности для МГН часто принимают за такие зоны тамбур-шлюзы перед лифтами. Отсюда и появляется требование к лифту с ППП. Все зависит от проекта и проектировщиков. Смотрите пояснительную записку к проекту, прошедшего госэкспертизу.