УПДКЛ 2.0. Приходилось и мне сталкиваться с проблемой реверсирования дверей в момент почти окончательного закрывания. Проблема проявлялась у лифтов с приводом центрального открывания с тяжелыми противопожарными ДШ. Вроде механика дверей в норме, без видимых причин реверсирует, на индикаторе УПДКЛ сообщение "реверс". Вначале помучился, затем выработал такую тактику: 1. Уменьшаю маршевую скорость закрывания до 260-280.2. Изменяю коэффициенты ПИД-регулятора: P=30, I=80...90.Также во всех случаях полезно уменьшить параметр 17 "скорость закрытия замка" со 140 по умолчанию до примерно 80, тогда отводки не так шумно закрываются. Приходилось слышать от монтажников о рекомендациях по поводу изменения усилия, создаваемого пружинами привода ДК. Их 4 штуки, и необходимо их варварски растянуть (но не перестараться!). Имеет ли право на жизнь такой метод, интересно узнать у разработчиков привода.Насколько мне представляется, если мы переносим УПДКЛ-2.0 на другой лифт, либо устанавливаем другой двигатель со встроенным энкодером, процедуру калибровки датчика угла проводить обязательно, поскольку у каждого двигателя (в сборе с энкодером) это значение индивидуально.
Как из этого выходить? Время реакции на упор может поднимать?
Сам пользую другой метод. Изменением расстояний профиля. А лучше решает задачу увеличение времени реакции на упор.