На типах энкодера sin cos 1+sin cos 2048 при включении питания выскакивает 20 ошибка при попытке пуска лифта до 3 х раз что может приводить к перепроходу на крайних этажах на 4 раз попытки едет нормально такое происходит на всех типах энкодеров данного подключения как это можно решить .
Если лифт не скорректирован и есть дверь кабины А-В то при переключении из режима ревизии на нормально в точной остановке отрывает двери А и В хотя или вовсе не должен открывать или только ту дверь где есть этаж хотя в параметре 0987 стоит только норма без открывания.
День добрый.Всё тот же HAS(2 эт.,синхронник,Arcode) ))) Лифт пущен в НР.Но нарисовалась вот такая проблема: после переключения питания лифт пытается тронутся и тут же выскакивает error 20 (Ошибка соединения энкодера).Причём первую попытку он делает ещё до полной загрузки параметров.Но,если с пульта сдвинуть в любую сторону с места и поставить в НР,то лифт начинает работать.И так,до следующего отключения питания.Прошивка самая последняя.
Добрый день. Что именно изменено в этой новой прошивке в отличие от прошивки 21 года ?
Теперь надо сделать внутреннюю переговорку. В наличии есть телефонная трубка(с подключением к ABCD), какая то болталка с флешкой на кабине(подозреваю что просто речевой информатор), и блок в приямке.Кто может подсказать присутствует ли штатная переговорка, и хотелось бы схему подключения. Монтаж-наладка не мои, мой только запуск. Макулатуры нет. Если нет штатной переговорки, то для чего эта трубка? Присутствует на каждом лифте по 1 шт.