Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #135 : Август 05, 2020, 08:44:51 »
лифт в режиме монтажном на перемычках без подключенных аккумуляторов пропала одна фаза лифт включил эвакуацию и каждые 5 секунд включает ехать куда ему легче вверх и останавливается и бьет 15 ошибку и заново так до бесконечности вот такое вот попалось интересно чего он так делает он же запрограмованйы на монтажный режим ?!

Оффлайн vakhter

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 180
  • > Спасибо: 39
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #136 : Август 05, 2020, 11:22:05 »
Выставьте в параметре Р0712 "Эвакуация не задействована".
Техническая поддержка по продукции ARKEL

спасибо

alteran

guest17520

  • Гость
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #137 : Август 05, 2020, 13:54:01 »
Сделал  может пусть они что-то программно исправят когда в монтажной ревизии или просто в ревизии он наверняка себя так же ведет)

Удалено цитирование предыдущего сообщения.

guest15009

  • Гость
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #138 : Август 08, 2020, 10:12:16 »
Здравствуйте! Кто нибудь может помочь со схемой для поста ППП на основном посадочной этаже. Куда ключ подключать и связь? В схеме которая пришла с лифтом не указано.

Оффлайн vakhter

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 180
  • > Спасибо: 39
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #139 : Август 10, 2020, 10:37:43 »
Ключ подключаете на свободный программируемый вход этажного контроллера (если он есть) или на самой станции. Входу присваиваете функцию FES1 (Пожарная тревога-1). По-поводу связи все зависит от конкретной схемы. Если есть свободная пара в кабеле от станции в приямок, то можно через него. Нет - тянуть отдельно. А отсутствие схемы - это плохо. Производитель станции управления идентифицируется? Ну лифт, чей, соответственно?
Техническая поддержка по продукции ARKEL

guest17520

  • Гость
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #140 : Август 13, 2020, 19:52:50 »
Заметил такую скажем особенность или неисправность - двери открыты на точной остановке переключаем в инспекцию нажимаем вниз или верх двери начинают закрываться и почти в самом конце станция включает открыть хотя сигналы фотозавесы или механического реверса отсутствуют почему станция дает на открытие ? Время открывания закрывания увеличивал не помогло, если пару раз так сделать открыть закрыть  зароет нормально и поедет прошивка самая последняя 20062556!

guest3837

  • Гость
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #141 : Август 14, 2020, 18:42:44 »
Доброго времени суток. Подскажите как в Arcode с платой MSP-16 запрограммировать проходную кабину,   чтоб на 1 этаже открывалась дверь А, а на 2-10 этажах дверь В.
Сейчас открывает обе двери на всех остановках по приказу , на вызов не реагирует.

guest19567

  • Гость
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #142 : Август 14, 2020, 23:34:04 »
Доброго  времени суток .  Хочу задать вопросы но не знаю как потому как не механик лифта.
1- система оповещения Arkel G&Z PLUS    без конца крутит музыку в лифте  за  исключением обьявлений.  как это победить ?  на флешке есть конфиг файл  в нем есть значение SDT standby delay time  и оно выставлено в "0" (в мануале странное описание єтого пункта ....пишут мол если стоит ноль то музыка будет играть  по кругу.)  Если изменить SDT на секунды то в теории музыка будет играть  ровно в пределах этого тайминга. НО хочется чтоб она играла конкретно во время движения как и положено и  завершалась после покидания кабины лифта. а не по заданному времени
ПО умолчанию конфиг  системы оповещений выглядит так
MODE=ARCODE
OOSRT=0
OLRT=0
SDT=0
SMST=00:00
SMET=00:00

кстати в чем разница режима CANbus   и ARCODE  последний по дефолту
---------------------

второй вопрос   ... станция выдает ошибку 18... в мануалах пишут что то про скорость кабины но наладчики  не разобрались .. если нужна дополнительная информация и фото я  предоставлю.... пока расчитываю на то что вы без  доп данных сталкивались с этой бедой



guest17520

  • Гость
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #143 : Август 16, 2020, 21:34:07 »
вот так от немного большего напряжения 260> вольт (с напряжением сделать ничего невозможно так как повышенное входное) со временем выгорели резиторы от нагрева и закротили схему безопасности возможно( пусть придумают более высокоомные резисторы или на большее ватт если все же это безопасность!!!
https://drive.google.com/file/d/1Bw1WGqn8W6vIGj5kmU9aTSAdTwjI-sG9/view
https://drive.google.com/file/d/1TN8nUr1gIYvumCnjs9BinXgoQkMKhxFH/view

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1326
  • > Спасибо: 384
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #144 : Август 16, 2020, 22:17:19 »
А причем здесь ARCODE? Разбирайтесь с сетевой компанией, т.к. согласно IEC 60038:2009 номинальное напряжение в сети должно составлять 230 В +/- 10%, т.е. максимум 253 В.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

guest17520

  • Гость
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #145 : Август 17, 2020, 08:07:46 »
им то по барабану разбираться не будут ( 
тут вопросов нет нормы нарушены и Аркель не виноват но такая проблема бывает с напряжениями в наших краях и ее не изменишь(

Удалено цитирование предыдущего сообщения.

guest16930

  • Гость
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #146 : Август 17, 2020, 12:57:02 »
Добрый день.
Если изменить SDT на секунды то в теории музыка будет играть  ровно в пределах этого тайминга.
Не совсем. Это таймер, который включается после остановки кабины. По истечению этого таймера, музыка выключится.

кстати в чем разница режима CANbus   и ARCODE  последний по дефолту
Не уверен, что правильно Вас понял. Там всего 5 режимов работы и режима "CANbus" не нашел.

станция выдает ошибку 18
В мануале подробно расписано. Это низкие значения ПИД-коэффициентов скорости. Можете написать в личку, поделюсь своими контактами

Автоматическое объединение сообщений.

Доброго времени суток. Подскажите как в Arcode с платой MSP-16 запрограммировать проходную кабину

Делается через настройки в ARCODE
Параметры устройства -> Двери -> Тип дверей-А и Тип дверей-В

В Вашем случае:
   Все двери-А одного типа -> "Нет"
   Этаж-1 -> "Автоматические"
   с Этаж-2 по Этаж-10 ставите -> "Отсутствует"

По аналогии прописываете двери-В

спасибо

andrey87

guest19671

  • Гость
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #147 : Сентябрь 12, 2020, 18:32:05 »
Лифт arkel бмп, на сервис туле показывает,, инспекция приямок,, хотя её нет и в настройках она отключена, и в плате 868 конец отсутствует. Кто может помочь?

guest14709

  • Гость
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #148 : Сентябрь 13, 2020, 21:06:47 »
На Arem 868 каким цветом? Если зелёный то просто сделайте процедуру сброса приямка. Все переключатели в норме, цепи безопасности и ДШ, ДК замкнутый. Кратковременно замкните 100 на IPR. Если 868 не активный(серым цветом) то ищите где пропал или непрописан.

спасибо

Alex1988

guest19671

  • Гость
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #149 : Сентябрь 14, 2020, 08:49:20 »
Спасибо завтра попробую, отпишусь. Да индикатор зелёный