Автор Тема: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих  (Прочитано 45588 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

guest7380

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #90 : Октябрь 07, 2024, 20:08:10 »
Мишаня, Вот вариант схемы из того, что есть в МП, адрес совпадает. Вроде как начерчена все же RS, но по факту продернув жгут от АТ120 я все равно упираюсь в кросс плату, может, конечно оно там как - то спрятано, но повторюсь, что ни в кабине и на ней не нашел вообще ни одной RS в классическом виде. В станции есть, но она на я так понял отвечает за ПО и ПАИС.

Спойлер
[свернуть]

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1300
  • > Спасибо: 374
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #91 : Октябрь 08, 2024, 07:46:45 »
По вашей схеме видно, что установлена плата RS32. Ищите ее в панели приказов, она не маленькая, по сравнению с RS14.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

спасибо

ReAnimator

guest7380

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #92 : Октябрь 08, 2024, 07:57:30 »
Мишаня, Дошло, эта длинная плата она и есть, спасибо.

guest7380

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #93 : Октябрь 10, 2024, 16:07:06 »
Заменили RS32, правда не точно такую же, новее похоже, с разъемом под SVT - ничего не поменялось, так же DCP ST и как мне кажется, переделка под RS14 может не спасти ситуацию. Кстати, если принудительно извлечь из DZ, то закрывается и едет на калибровку. И еще, после того как съездит на калибровку после выкл/вкл, то самопроизвольно едет на 3, если переключить в DZ, то после инициализации привода сразу открывает.

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1300
  • > Спасибо: 374
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #94 : Октябрь 10, 2024, 16:41:31 »
Ну и пускай себе едет на здоровье на третий, в статусе что при этом? Может PRK просто, раз лифты в паре. Из DZ вы его вручную штурвалом с открытыми ДШ/ДК выводите, потом под своим весом захлопывается ДШ и сразу после этого привод идет на закрытие, так?
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

guest1288

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #95 : Октябрь 10, 2024, 18:47:45 »
Была дурь на одном ОТИС с RS32. Неадекватно вёл себя дверной привод. Такое явление не такая уж редкость. Приходилось добавлять RS14 с 19 адресом и переносить управление приводом на неё. Повезло в том, что в пакете с RS14 как раз оказалась схема переделки и комплект разъёмов. После переделки сбои прекратились.

guest7380

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #96 : Октябрь 10, 2024, 19:24:03 »
Мишаня, Да, вручную, надо было попробовать DZ закоротить конечно. Я сравнивал статус входной/выходной с соседним лифтом - все одинаково. PRK не видел, но думаю оно было не активно. Перепроверю ещё раз.
AlexS, Смущает, что оно работало  не один год, а теперь даже с подменной RS32 троит :(

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1300
  • > Спасибо: 374
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #97 : Октябрь 10, 2024, 19:42:09 »
ReAnimator, вы не ответили на вопрос: ДК идет на закрытие при появлении ДШ?
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

guest7380

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #98 : Октябрь 10, 2024, 19:46:50 »
Мишаня, Извините, не увидел с телефона. Да, идет на закрытие, но это опять же когда штурвалом. Попробовать закоротить ДШ и DZ, чтобы посмотреть на что начнет точно закрывать?

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1300
  • > Спасибо: 374
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #99 : Октябрь 10, 2024, 19:54:32 »
Нет. Проверяйте контрактные параметры группы DOORS. В первую очередь проверьте параметр F:EN-ACG, должен быть в нуле.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

спасибо

ReAnimator

guest7380

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #100 : Октябрь 11, 2024, 09:22:52 »
Мишаня, Здравствуйте, F:EN-ACG стояла единица, после установки в ноль все заработало. Большое спасибо за помощь.  :)

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1300
  • > Спасибо: 374
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #101 : Октябрь 11, 2024, 10:03:33 »
Что-то "прилетело" через порт RS422, возможно связь гадит.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

спасибо

ReAnimator

guest2861

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #102 : Октябрь 16, 2024, 18:23:18 »
Всем привет,  MCS 220   привод АТ 120  в  режиме ревизия при движении откидывается на секунду и опять подтягивает, не блокировка и не шахта так как лифт продолжает ехать. В нормальной работе  раз в день может чаще видимо тоже самое происходит  и долбит по замкам.  Какие мысли будут....?

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1300
  • > Спасибо: 374
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #103 : Октябрь 17, 2024, 08:36:51 »
Здесь, например.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

спасибо

mangurt.kz

guest2861

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #104 : Октябрь 21, 2024, 22:05:29 »
Всем привет, лезет ошибка  паритета 400 RSL-parity,  как выловить глючащую RS....?, вылазит всего раз, два раза в день, сидеть там сутками не вариант, литфт в обслуге, в мозги ни кто не лазил. Но лифт подглюкивает порой.