Автор Тема: Кондиционер для машинного помещения  (Прочитано 4494 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest6179

  • Гость
Какой кондиционер поставить в машинное помещение лифта. Машинное помещение выходит на крышу здания, в нем групповое управление из двух лифтов, температура более 50 градусов, здание производственное.Спасибо.

Оффлайн лучший

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 840
  • > Спасибо: 109
Re: Кондиционер для машинного помещения
« Ответ #1 : Май 27, 2014, 10:08:25 »
Да обычный ставьте.

guest6179

  • Гость
Re: Кондиционер для машинного помещения
« Ответ #2 : Май 27, 2014, 11:15:41 »
Обычный может не справиться, тепло подымается с шахты, нагрев крыши (машинное отделение на крыше) и лебедки.

guest8867

  • Гость
Re: Кондиционер для машинного помещения
« Ответ #3 : Май 27, 2014, 11:55:37 »
И обычный кондиционер справится, если правильно подберете по мощности и квадратуре. 
На качестве кондиционера(производитель) и качестве монтажа, лучше не экономить.
В качестве дополнения, можно установить приточный клапан уличного воздуха и вытяжной вентилятор, для циркуляции воздуха.

Оффлайн лучший

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 840
  • > Спасибо: 109
Re: Кондиционер для машинного помещения
« Ответ #4 : Май 27, 2014, 14:45:22 »
А что ему не справляться?
Обслуживал я налоговую, 9 эт., 2 лифта, работают не останавливаясь.
Выставил на кондейке 20градусов в автоматическом режиме, в машинке прохладно, движки горячие, но защита не срабатывала

guest8867

  • Гость
Re: Кондиционер для машинного помещения
« Ответ #5 : Май 27, 2014, 14:59:14 »
Так та оно так, А по условиям эксплуатации кондиционера, разнасть температур должна какая быть? А в летний период времени когда на улице по 30 градусов жара, а в машинке 20-хотя таки да, больничный оплачивается.
Да и кондиционер ставить, так еще и договор  на обслуживание должен быть, не каждый механик будет чистить фильтра, на кондиционере после уборки машинного помещения и промывать дренаж опять же того самого кондиционера.

Оффлайн лучший

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 840
  • > Спасибо: 109
Re: Кондиционер для машинного помещения
« Ответ #6 : Май 27, 2014, 15:11:08 »
Все что Вы перечислили - головная боль владельца, а не механика

guest8867

  • Гость
Re: Кондиционер для машинного помещения
« Ответ #7 : Май 27, 2014, 15:26:17 »
К сожалению этот Ваш ответ-"палка о двух концах".
Бывает и на оборот.

guest6017

  • Гость
Re: Кондиционер для машинного помещения
« Ответ #8 : Май 27, 2014, 17:08:05 »
из практики:
Хлебозавод. В цехах около 30 по цельсию. Два машинных на чердаке. Вокруг МП идут трубы вентиляции, дымоходы металлические и т.д.
В машинных было до 50. Поставили кондиционеры. Выбирал сам владелец завода. Выбрал Дэу. По мощности превышают кубатуру МП в ТРИ раза. Стоит на них 25. И комфортно и без больничных.
Обслуживают их спецы из конторы которая ставила. Приходят в соответствии с планом-графиком по обслуживанию лифта. Созваниваются с нашим механиком уточнить время когда он будет и приходят.
Вот так как-то

guest8867

  • Гость
Re: Кондиционер для машинного помещения
« Ответ #9 : Май 27, 2014, 18:02:00 »
Ну раз мощность кондиционеров заложена аж в три раза и специ по обслуживанию обычной сплит-системы работают в паре-хорошие специ!
И договор на сервисное обслуживание похоже замудренный? У нас таких компаний очень много и везде прописано, два раза в год(доп услуги стоят дорого) Учтем! Спасибо за подсказку.

Оффлайн лучший

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 840
  • > Спасибо: 109
Re: Кондиционер для машинного помещения
« Ответ #10 : Май 27, 2014, 23:18:08 »
К сожалению этот Ваш ответ-"палка о двух концах".
Бывает и на оборот.
Какая палка??????
Владелец сам выбирал, сам устанавливал.
В моей ситуации еще и лифтеры были, которые за всем бдили.
Если на Вас вешают обслуживание кондиционеров - это сугубо Ваша проблема.

guest6017

  • Гость
Re: Кондиционер для машинного помещения
« Ответ #11 : Май 28, 2014, 11:07:24 »
договор на обслуживание кондиционера не видел. Просто когда приняли решение ставить их туда хотели чтобы мы их и обслуживали. Письменно указали на непрофильность и на то, что никаких гарантий на исправность лифта после посещения МП сторонними людьми в отсутствие нашего механика мы не даем.
Думаю договор стандартный. Но приходят они раз в квартал. Два человека. Второй, судя по всему, нужен чтобы лестницу держать :) (потолки 4,20 система под потолком висит)