ocA. Перегрузка по току во время разгона.(Выходной ток превысил 300% номинального тока во время разгона).Возможные причины и методы устранения1. Короткое замыкание на выходе ПЧ: проверьте кабель и изоляциюобмоток двигателя.2. Время разгона слишком короткое: Увеличьте время разгона.3. Не хватает мощности для работы в данном режиме: замените ПЧ намодель большей мощности.4. РМ: Проверьте отключение контактора, шунтирующего обмотки.MPHL. Сбой работы клемм внешних подключенийВозможные причины и методы устранения1. Проверьте кабель между ПЧ и двигателем2. Проверьте выходной сигнал от ПЧ.3. Обратитесь к поставщику.
Дошли до процедуры автотюнинга и ее выполнить не удалось. Делаем все по инструкции, но никакой реакции со стороны частотника нет.