ЛифтФорум ЛифтоваяСфера КЛС

Расчёт необходимого числа лифтов, их грузоподъёмности и скорости

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

jimmywood

Помогите найти ссылку на нормативный акт (СНиП) где указывается сопоставление скорости подъема лифта с его этажностью.

guest43

Посмотрите здесь: http://www.fireman.ru/bd/snip/2-08-01-89/2-08-01-89-pr3.html
СНиП 2.08.01-89 Жилые здания.

marat

В СНиПе "Жилые здания", в приложении 3, рассматривается зависимость количества и характеристик лифтов  в  зависимости от числа этажей и площади квартир на этаже. В примечании написано, что в случае если площадь на этаже больше, чем указана в приложении, то количество лифтов определяется по расчету. Подскажите пожалуйста, что это за расчет, где написана методика расчета? :) Заранее отКЛИКнувшимся спасибо.maratkas@yandex.ru
« Последнее редактирование: Май 24, 2004, 15:55:59 от marat »

yvp

Есть такая книга: Лифты. Учебник для вузов /под общей ред. Д.П. Волкова - М.: изд-во АСВ, 1999. В ней есть параграф 2.1 Расчет производительности и необходимого числа лифтов, который и содержит расчет.

Если возникнут сложности с поиском указанной книги, мы можем выложить сюда отсканированные 3 страницы с формулами.

armmen

возникли те самые затруднения =(((
никак нельзя ли поспособоствовать?

marat

Уважаемый Юрий Владимирович. Спасибо за отклик. Если это не вызовет больших затруднений выложите пожалуйста эти сканированные страницы. Уверен что они еще многим пригодятся.

yvp

Хорошо, на самом деле пора уже выложить, потому как уже обратились человек пять ко мне, которым я уже выслал.  И вот еще люди спрашивают...

Вот четыре файла с нужными страницами из упомянутой выше книги:
http://liftforum.ru/page19.jpg
http://liftforum.ru/page20.jpg
http://liftforum.ru/page21.jpg
http://liftforum.ru/page22.jpg

Lenich

Не очень то корректно пользоваться расчетом изложенным в книге!
Есть "Пособие по проектированию общественных зданий и сооружений приложение 2" что собственно тоже не является официальным документом.
Есть также отраслевой каталог на лифты 1979г. там тоже изложена эта методика.
Во всех этих документах (незнаю документы это или нет) изложена одна и таже методика определения количества лифтов в здании. Как Вам?
С другой стороны эта методика абсолютно не соответствует нынешним характеристикам лифтов (ускорения, время открытия закрытия дверей) и тем более не учитывает никакой логики работы, которая заложена в контроллер лифта.
Так вот было бы правильным ИМХО пользоваться расчетом предлагаемым самой фирмой поставщиком лифтов, т.к. на заводе все характеристики известны, что позволяет провети расчет пассажиропотока с учетом индивидуальных особенностей лифта. Как правило изготовители сообщают, что их лифты обслуживают здание "лучше", тем самым говоря, что они делали проверку...

SUBB68

Я не хочу сказать ни чего плохо о лифтовиках, но чесно положа руку на сердце скажите мне кто помнит высшую математику в объеме технического ВУЗа?
Попоробовал я сделать расчет по "Волкову"!
Хорошо сын еще в ВУЗе учится, а так туши свет бросай гранату. Либо запасайся учебниками по "вышке" и вперед.
Не серьезно все это. Для этого есть проектные институты, с огромным штатом яйцеголовых и наукообразных - не надо отбирать у них хлеб!!!

guest2283

Добрый день!

Пожалуйста, помогите разобраться с методикой расчета необходимого количества лифтов для офисного здания.

Я нашла сслыку на книгу Лифты. Учебник для вузов /под общей ред. Д.П. Волкова - М: изд-во АСВ, 1999. и отсканированные 4 страницы раздела 2.1, где содержится методика расчета на примере жилого здания при двустороннем пассажиропотоке.

Вопрос в том, нет ли в этой книге примера расчета для офисного здания при одностороннем пассажиропотоке в час пик - если есть?

guest1992

У нас есть прога которая помогает расчитать пассажиропоток ;D
Правда правила в ней европейские и часто их "Плохо", это наше "Удовлетворительно"  :)

guest2283

эту прогу можно где-то скачать или купить?

guest1992

http://www.kone.com/media/mpb/frontpage_mpb/Quick%20Traffic.html упрощенный  вариант

Подробная программа только для внутреннего пользования. Запрашивайте компанию коне в вашем регионе, или пришлите мне данные, я расчитаю.

guest1992

Нормативные документы
Для жилья
СП 31-107-2004
СНиП 31-01-2003
Общественные
ТСН 31-332-2006 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

guest849

эту прогу можно где-то скачать или купить?

   Программу для расчёта можно купить здесь:
                    http://elevatorbooks.stores.yahoo.net/software.html