Автор Тема: Плоские кабели и скотч-локи.  (Прочитано 7980 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest43

  • Гость
Плоские кабели и скотч-локи.
« : Апрель 21, 2007, 12:17:19 »
Коллеги, у кого есть опыт работы с этим хозяйством? Поделитесь впечатлениями. Сейчас монтируем первые лифты с плоской проводкой и, естественно, возникают вопросы. Как лучше располагать кабели: в ряд (вариант ЩЛЗ) или сэндвичем (вариант МЛЗ)? Такие соединения одноразовые или многоразовые? Как, скажем, заменить кнопку вызова?  Как искать неисправность в цепи охраны шахты: например, развалился микрик и по цепи 224 (УЛ) прет напруга?  ??? ??? ???

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2062
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Плоские кабели и скотч-локи.
« Ответ #1 : Апрель 21, 2007, 14:12:18 »
Уже давно делаем плоскую проводку. Поначалу монтажники плевались, теперь даже нравится.
Единственное, что напрягает, это когда в шахте дубняк и трудно разъединить кабелль
( рвётся по проводу). В таком случае берут промышленный фен и прогревают.
Важно приспособиться и обжимать так чтобы не перерубить жилу. Бывает что не допрессовывают. Ленты располагают в ряд ( не вплотную)
По поводу замены. Клипс дают с запасом так что использовать клипсу два раза смысла нет.
На резисторы ОШ напаяны провода и опрессовываются тоже на проводке.
А как искать неисправность мы поначалу тоже думали как?
"Инженер" - человек изобретательный.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

guest43

  • Гость
Re: Плоские кабели и скотч-локи.
« Ответ #2 : Апрель 21, 2007, 22:31:49 »
А как искать неисправность мы поначалу тоже думали как?
"Инженер" - человек изобретательный.
Ну и что изобрели?

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2062
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Плоские кабели и скотч-локи.
« Ответ #3 : Апрель 22, 2007, 00:52:40 »
А как искать неисправность мы поначалу тоже думали как?
"Инженер" - человек изобретательный.
Ну и что изобрели?
Знаешь, как то не могу дать один рецепт. В каждом конкретном случае
индивидуально.
По поводу отбоя могу предложить такой вариант.
Если замкнут контакт отбоя на каком-то этаже и при закрытой ДШ
горит 1ДШ то отключаешь разъем ДШ. В МП1 ставишь в ТО затем в погрузку.
Дверь начинает открываться и 44 код. Вставляешь разъём смотришь какой светодиод горит.
Если 2ДШ то не тот этаж. Отключает разъём снимаем 44 и на следующий этаж.
Как будет 1ДШ радуемся что нашли. Можно как вариант мерить сопротивление.
и можно найти когда больше одного этажа. Я обычно перед тем как втыкать разъём ДШ
измеряю сопротивление 110-224. Не плохо ещё и напряжение померить может на 224
110 без резистора дали. Надеюсь ответил.
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2007, 01:23:43 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Плоские кабели и скотч-локи.
« Ответ #4 : Апрель 22, 2007, 00:54:52 »
Год назад сталкнулся на модернизации с таким подарком, правда так и не решился сажать на клипсы - развели через клемники по старинке, но было увлекательно просчитать куда чего требуется...

guest43

  • Гость
Re: Плоские кабели и скотч-локи.
« Ответ #5 : Апрель 22, 2007, 11:03:20 »
По поводу отбоя могу предложить такой вариант.
Теоретически это так, а практически – геморрой. Как ты себе представляешь такой поиск, когда дом уже заселен и при первом открытии дверей туда сразу же заходит пассажир? Здесь уже нужны, как минимум, два человека: один едет на ревизии и открывает двери, а второй контролирует процесс в МП. А если на 224 или 110 земля? Такое тоже бывает не редко, когда передавливаются провода, идущие от микриков. То же самое и с проводами от кнопок вызовов. Как искать в этом случае? Как ремонтировать кнопку вызова на работающем лифте, если ее нельзя отключить?

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2062
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Плоские кабели и скотч-локи.
« Ответ #6 : Апрель 22, 2007, 12:55:35 »
vlad, всякое бывает. У тебя первый, а я их столько переделал что
мама не горюй и ничего. Всё находится - всё меняется и в конечном
итоге сдаётся. Так что желаю успехов.
http://s.foto.radikal.ru/0704/aa/7848242e927d.jpg
Cолнцево
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2007, 13:14:54 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

guest43

  • Гость
Re: Плоские кабели и скотч-локи.
« Ответ #7 : Апрель 22, 2007, 13:53:33 »
Всё находится - всё меняется и в конечном
итоге сдаётся. Так что желаю успехов.
Может быть и так, но мне все же хотелось бы воспользоваться чужим опытом, а не учиться на своих ошибках и не гробить проводку. Для этого и тему открыл.
Как все же найти землю и не чистую землю на 110, 224, 805 и т.д.? Мне пока что ничего в голову не приходит кроме поочередного отключения всех концов, подключенных к этим цепям. А как это сделать, если соединения неразъемные? Отрезать концы и затем ставить новые клипсы, или есть какие-то другие способы?
Как, например, найти микрик с большим переходным сопротивлением в цепи дверной блокировки? Раньше я это делал измерением напряжения на клеммах этажной клеммной коробки.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Плоские кабели и скотч-локи.
« Ответ #8 : Апрель 22, 2007, 19:15:33 »
Всё находится - всё меняется и в конечном
итоге сдаётся. Так что желаю успехов.
Ага, сдаётся - а потом обслуга мается со всем этим... Всё таки клемники гораздо удобнее в обслуге...

guest2921

  • Гость
Re: Плоские кабели и скотч-локи.
« Ответ #9 : Август 11, 2009, 23:49:22 »
Плоские кабеля нормальные! Вот только вмемто (зажимов), разъемы бы придумали на этажах, во это придел мечтаний и прозвонил, и поменял кусочек ::)