mancubus,это находится в Руководстве по эксплуатации АЕИГ.656353.036РЭ лист 30. Выглядит так
b6 –отключение кнопок вызовов и приказов.
Значением уставки данного параметра является общее количество отключенных вы-зовов и приказов.
При нажатии кнопки «ВНИЗ», во время показа уставки, возникает перебор возмож-ных номеров вызовов и приказов:
2, 3,…..30 - вызовы (вызовы вниз для административных зданий);
31 – вызов нижнего этажа;
32,….59 - вызовы вверх (пассажирские лифты для административных зданий);
61, 62…90 - приказы.
При нажатии кнопки «ТО» отключается текущий вызов или приказ. Если вызов или приказ был ранее отключен, то он из списка возможных номеров выпадает.
Заводская уставка- 0.
b7 – подключение отключенных ранее вызовов и приказов.
При нажатии кнопки «ВНИЗ», возникает перебор номеров отключенных вызовов и приказов.
При нажатии кнопки «ТО», соответствующий вызов или приказ возвращается в рабо-ту.
Уставкой является общее количество отключенных вызовов и приказов.
Заводская уставка- 0.