У меня была проблема подобная. После троганья через 5-10сек. останавливался с ошибкой по скорости
Кто сталкивался, какой в PLC источник напряжения +24, импульсный или через трансформатор, если второе то со стабилизацией?
А вы уверены, что дело в электронике? У меня была проблема подобная. После троганья через 5-10сек. останавливался с ошибкой по скорости-ТО нужно было делать нормально
Была похожая неисправность на Мacpuarsa, через полутора лет эксплуатации начала время от времени выскакивать ошибка о неисправности инкодера, пока лифт совсем не встал. Инкодер проверили на рабочем лифте где он работал без проблем, оказалось что с монтажа минусовой (GND) провод питания инкодера был не заземлён, после подключения согласно схемы лифта проблемы не стало.