Всем привет!У кого встречалась в работе ошибка А84 ? Станция ШУЛМ.ПКЛ32, прошивка "503.5". В "родной" документации такого кода ошибки нет.В инете удалось найти только информацию о дополнительной опции контролясостояния РКФ - код аварии а84.Проверены фазы, Реле, питание, заменялась плата контроллера - - А84 не уходит, горит "Авария шахты". Насколько понимаю - "суперредкая"ошибка.Не подскажет ли кто-нибудь варианты поиска... и, собственно, по каким цепямконтроллер определяет несоответствие состояния, вызывающего ошибку 84
Картина напротив совершенно ясная. У контроллера ШУЛК, ШУЛМ нет программно аппаратного контроля исправности матрицы (замыканий, неправильной полярности и т.п.). В случае замыканий столбов/строк между собой или неправильной полярности диода, могут иметь место коды ошибок не имеющие ничего общего с реальностью. Решение: либо полная тщательная проверка матрицы тестером, либо осциллограф. Как один из вариантов, отсоединять по очереди по одной строке/столбцу в станции управления.
Нужно временно на ночь отключить исполнительный контакт реле контроля фаз из матрицы и посмотреть будет "84" ошибка или нет.
Понятно, спасибо. Попробуем.