Участникам зарегистрированным на отключенном liftforum.ru Необходимо заново пройти регистрацию!!! Подробнее...
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
20 лет назад в одной из больниц N-ской области был смонтирован пассажирский лифт (1м\с, 320кг, схема со светящимися кнопками). 20 лет он не работал, теперь администрация больницы его желает запустить.
Цитата: Стодол от Июнь 17, 2013, 23:13:22 20 лет назад в одной из больниц N-ской области был смонтирован пассажирский лифт (1м\с, 320кг, схема со светящимися кнопками). 20 лет он не работал, теперь администрация больницы его желает запустить. Алифт то собственно сдан, зарегистрирован и закансервирован? Если не зарегистрирован, то пустая трата времени и сил. кто же его сейчас примет?
Гасящий резистор там нужен, иначе кнопка сгорит если долго будет находится в залипшем состоянии, они и с резистором то довольно сильно греются, питание у них 24 вольта постоянка.
Цитата: egene от Июнь 18, 2013, 06:09:34 Гасящий резистор там нужен, иначе кнопка сгорит если долго будет находится в залипшем состоянии, они и с резистором то довольно сильно греются, питание у них 24 вольта постоянка.Они больше из-за самого резистора и греются А резистор ставили чтобы небыло КЗ при отбое вызова, и чтобы не плодить разные катушки для вызовов и приказов, сделали унифицированные на 55 В - в вызове остаток гасит резистор, а в приказе - катушка соседней кнопки (все равно усилия, достаточного на втягивание кнопки эти электромагниты не создают).