Автор Тема: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться  (Прочитано 790324 раз)

0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.

guest2273

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1335 : Февраль 11, 2017, 11:47:01 »
запускаем ШУЛМ с ПКЛ32-06. В комплекте доков есть такой листик касаемо отличий версии lwC5068EN

Пункт №6. Введена новая функция в режиме Контроль - проведение тюнинга ПЧ.
Просветите, как этой функцией пользоваться? В меню добавился пункт "ЧП" - манипуляции с ним ни куда не ведут) можно только кнопкой Вверх выскочить в меню. Описание на шкаф не помогает, нет в нем о новой функции ни пол слова (ИЖТП.656343.008-35 РЭ).

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1336 : Февраль 13, 2017, 00:42:36 »
В РЭ008-35 есть только ссылка:
Цитировать
А.3.11 Функция ПЧ приведена в РЭ на соответствующий проект лифта.
Смысл этой функции лишь в том, что-бы вручную не удерживать включённым пускатель привода в процессе автотюнинга.

спасибо

Вячеслав

guest2273

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1337 : Февраль 13, 2017, 05:14:09 »
Помогла отвертка и +24В на DI5))
ЧП на жилье начали ставить с конца прошлого года. Станции ШУЛМ тоже первые... Есть правда несколько стареньких ШУЛК-ов.
 

guest209

  • Гость
Станция ШУЛК-17 из первых выпусков (небольшой ящик размером с ящик БУР УЛЖ).
Вышел из строя трёхфазный трансформатор питания TU-1 (документации естественно нет). Случайно ни у кого нет маркировки этого транса (именно 3-х фазного)?

guest5229

  • Гость
Evgeniy07, в перечне элементов обозначены как TU1..TU3 в количестве 3 штук с маркировкой ЖКМИ.671141.005. Реально ли такой найти сейчас-даже не представляю.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
А смысл тебе упираться в трёхфазный? Позднее на ШУЛК от этого отказались и перешли на однофазный. Трансформатор на ШУЛК ТПР 359

guest111

  • Гость
Тем более что они разные могли быть в разное время. У нас в шкафах "аля УЛЖ" вообще стояли отдельно три транса.

guest7380

  • Гость
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, имеется проблема со счетом, а именно сбивается на один этаж. Ни разу не ловили данный эффект т.к при вызове с последнего этажа он соответственно корректируется и мы чаще всего приезжали уже на рабочий лифт. 5.3.3 прошивка, счет/замедление по шунтам.
Сделали: заменили ДЗ, отрегулировали заход шунтов, отрегулировали положение коррекционных датчиков относительно шунтов замедления крайних остановок (сначала въезжает в шунт ДЗ, потом в ДВЭ/ДНЭ), поменяли плату, матрица чистая, наводок нет. Единственное не трогали пока жилы, но как - то подозрение на них падает в послед.очередь, т.к сбой идет только на одну остановку, но все возможно.
И еще, - участвует ли в счете ДТО? Визуально переключение этажа происходит все таки по ДЗ, но в дерби алгоритма пока не вникал, есть подозрения на его дребезг. Какие варианты еще могут быть?
Спасибо.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
У ШУЛМ по ДЗ да. Знаете что ДЗ не в матрице полагаю. Один конец подключен на N, но это должно быть сделано в станции управления, т.е. 292 - 292-1 - N!

guest7380

  • Гость
Lift-man, Да, про это в курсе, N протянуто и без обрыва, чего не могу с точностью сказать о 292.

guest111

  • Гость
5.3.3 не существует .  Может 5.0.3.3 версия?

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Так а подключен то к N через 292-1?

guest7380

  • Гость
Lift-man, Да, конечно.
Nerevit, Я точную версию не помню, да скорее всего именно та, что вы написали. Остальные лифты с ней работают нормально.

guest209

  • Гость
Проверьте питание 24В, провод(130). Вроде диодный мост и конденсатор меняли при сбое счёта.

guest7380

  • Гость
Evgeniy07, Смотрели осциллоскопом, придраться не к чему.