Автор Тема: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться  (Прочитано 790311 раз)

0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.

guest2372

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1320 : Январь 27, 2017, 22:49:10 »
Согласен. Станция универсальная-для привода ДК любого типа. А вот схемная реализация..... Могли бы предусмотреть отключение пускателей.

guest12300

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1321 : Январь 27, 2017, 23:04:17 »
А всё таки, если фильтры навесить прямо на клеммы в дверном двигателе, это:
1) поможет
2) бессмысленно ( так как эти фазы формирует БУАД и мимо него помехи в станцию не идут)
3) спалит БУАД(движок)

guest111

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1322 : Январь 27, 2017, 23:43:42 »
Теория ничто-практика всё!

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1323 : Январь 28, 2017, 00:30:12 »
Дмитрий Митраков,  вместо пускателей  можно поставить две колодки и реле ~ 110V. Были исполнения ШУЛК под БУАД с реле вместо пускателей. RC-фильтр вам не нужен.

спасибо

Дмитрий Митраков

guest12300

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1324 : Январь 28, 2017, 07:00:07 »
Спасибо

guest2299

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1325 : Январь 31, 2017, 20:01:31 »
Добрый вечер. Плата ПКЛ-32 версия501. Через несколько часов работы лифт ходит по вызовам или приказам,останавливается,двери не открывает и тут же идет на другой вызов или приказ. Индикация на этаже гаснет,но вызов сохраняется. Через 2-3 поездки может открыть двери и нормально отработать другие вызова, а может бесконечно мотаться по этажам. При одном вызове отрабатывает нормально. Лифт одиночка,8 этажей. Плата ставилась на другой лифт- через сутки начала глючить. Подскажите,пожалуйста, в каком направлении искать?

guest111

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1326 : Январь 31, 2017, 20:03:48 »
Менять ПЗУ для начала-ей же  10 лет как минимум.

спасибо

YFC

guest2299

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1327 : Январь 31, 2017, 20:09:25 »
ПЗУ менял с другой платы возрастом именно 10лет- нормально проработала около двух суток и опять за своё!

guest111

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1328 : Январь 31, 2017, 20:12:20 »
Значит плату на стенд.

guest2299

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1329 : Январь 31, 2017, 20:27:05 »
Да нет у нас стенда, в машинке сижу с осциллом,только не пойму где-что искать?

guest111

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1330 : Январь 31, 2017, 21:25:51 »
1. Стабильность и соответствие  +5в
2. проверить выход открытия дверей до оптрона в момент их неоткрытия.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1331 : Февраль 01, 2017, 00:31:08 »
YFC, все SCAN-ны проверили осциллографом? Судя по симптоматике какой-то оптрон.
Виталий, если бы была команда на открытие и не проходила через оптрон - выбивало бы аварию контрольное время открытия дверей.

guest2299

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1332 : Февраль 01, 2017, 06:44:51 »
Сканы смотрел 268,269,272в, сегодня проверю все.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1333 : Февраль 01, 2017, 08:58:55 »
У ШУЛК нет контроля матрицы, поэтому в случае критического падения уровня чудеса могут быть всякие разные, хотя с конкретно с таким не сталкивался. Типичное поведение для деградирующих оптронов - работать какое-то время после переключения питания. Поэтому проверять SCAN-ны по уровню следует именно на выходах оптронов.

спасибо

YFC

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1334 : Февраль 08, 2017, 10:46:58 »
Ставим Вас в известность, что с целью унификации и использования при модернизации, нами разработано исполнение платы ПКЛ-32-03 на SMD компонентах, устанавливаемой на те же посадочные места и разъёмы ПКЛ-32-04 и анаогичный вариант с контроллером ПКЛ-32-06 с переходной платой.
         Таким образом, вместо ПКЛ-32-04 можно устанавливать вышеприведённые платы ПКЛ-32-03 или ПКЛ-32-06.
http://npf-lke.ru/
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385