Автор Тема: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться  (Прочитано 787165 раз)

0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.

guest5548

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #825 : Декабрь 15, 2011, 22:00:49 »
А они все с подвижным полом и выключатель 15кг есть?
Да!
Есть такой настраиваемый параметр: время задержки закрытия дверей после нажатия приказа. Он должен быть на максимуме=8 секунд. Кому нужно, нажмут кнопку приказа два раза и двери сразу закроются.
Вот как раз этот параметр я и не могу найти.

guest2246

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #826 : Декабрь 16, 2011, 01:42:07 »
У ШУЛМа есть только параметр П8 - продолжительность стоянки (временной интервал между моментом полного открытия дверей и началом закрывания дверей),может иметь значение от 1 до 20 секунд и не зависит от наличия приказа.

guest5548

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #827 : Декабрь 16, 2011, 06:15:14 »
У ШУЛМа есть только параметр П8 - продолжительность стоянки (временной интервал между моментом полного открытия дверей и началом закрывания дверей),может иметь значение от 1 до 20 секунд и не зависит от наличия приказа.
Вот-вот.  ??? Я про этот параметр знаю.

guest43

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #828 : Декабрь 16, 2011, 20:53:47 »
Плата контроля матричных диодов для станций управления ШУЛК, ШУЛМ. (ПКМД-А)



Цитировать
Плата контроля матричных диодов (ПКМД-А) предназначена для определения наличия обратного омиче-ского сопротивления диодов («утечки») сигнальной части матрицы в процессе работы станции управления. Если диод, включенный последовательно с контактом приказной или вызывной кнопки, а также с контактом какого-либо датчика матрицы, имеет обратное омическое сопротивление менее 4-х кОм, то, при замыкании  контакта кнопки или датчика с «текущим» диодом, создается цепь для протекания обратного тока в цепи матрицы, который и фиксируется схемой ПКМД-А. Затем схема определяет строку (№ Ret) и столбец (№Scan) и запоминает «текущий» узел матрицы.  Информация об обнаруженном «текущем» узле передается на процессор платы контроллера ПКЛ32, который передает информацию об «утечке» в диспетчерскую, а в определенных случаях отключает станцию управления.
Кроме того, ПКМД-А определяет наличие сопротивления утечки менее 4-х кОм между шиной  N и какой-либо строкой (Ret) матрицы.
ПКМД-А имеет режим просмотра всех обнаруженных «текущих» узлов строк матрицы, информация о кото-рых хранится в микросхеме с энергонезависимой памятью.
После исправления выявленных неполадок информацию о них можно удалить.
http://npf-lke.ru/node/31

Кто-нибудь живьем её видел?

guest5229

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #829 : Декабрь 17, 2011, 13:10:58 »
 Добрый день! Если кому-нибудь не трудно-поделитесь, пожалуйста, таблицей настраиваемых параметров для микропроцессора с прошивкой LWC 5.0.5.1? попытался отключить разъезд лифтов группе, но изменение соответствующего параметра не помогло, а на сайте НПЦ-47 данные по новым прошивкам не выкладывают. Заранее благодарен!

guest111

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #830 : Декабрь 17, 2011, 13:49:06 »
Посмотри тут - http://liftru.info/sngliftdocs/shulm/18-shulm-rukovodstvo-po-ekspluatacii-programmirovaniyu-i-naladke.html
и тут http://naladchik2006.narod.ru/ARHIV/SHULK.htm
если не будет могу руководство на 5.0.6.1 кинуть.

guest5229

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #831 : Декабрь 17, 2011, 14:39:16 »
Посмотрел, в обоих источниках только версия 5.0.4, а она не подходит, если не затруднит, бросьте 5.0.6.1 на ampelos@list.ru

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам

guest5229

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #833 : Декабрь 18, 2011, 12:00:06 »
Премного благодарен, то что нужно и в компактной форме!!!

guest5374

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #834 : Декабрь 20, 2011, 19:00:35 »
Плата контроля матричных диодов для станций управления ШУЛК, ШУЛМ. (ПКМД-А)

http://npf-lke.ru/node/31

Кто-нибудь живьем её видел?
Судя по разьемам ,для соединения с матрицей ,к ней нужно еще какой то переходник?
 Проще отсоеденить разьемы с платы управления и подавать 24В.  на строку или  столбец матрицы.Все косяки с пробитыми и не правильно расключенными диодами просматриваются тестером ,лучше пробником.


убрал картинку


guest5651

  • Гость
Здавствуйте фуромчане.
 Вопрос в том взаимозаменяема плата конроллера ПКЛ32 687255.008-01 на ПКЛ32 687255.008-04 ,если да то что для этого надо сделать. С ШУЛ... раннее не сталкивался :( . Заранее спасибо.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Про ПКЛ-32 для ШУЛК-32. Начиная с версии программного обеспечения 5.0.1 стали использовать другую микросхему ПЗУ, с большим объемом памяти, которая немного не совпадает по распиновке, соответственно несколько изменилась и ПКЛ-32.  Для использования такой платы ПКЛ-32 с ПЗУ версии программы младше 5.0.1, предусмотрены два соответствующих джампера на плате. Совместимость проверена на практике.

К слову я пошел другим путем, у меня было много лифтов с ШУЛК-32 старых и новых. С целью обновления ПО до последней версии на старых ПКЛ-32 (в том числе исключения автоматического отправления пустой кабины в середину зоны) и устранения разношерстности, для без проблемной подмены на лифте и ремонта, я перепаял все старые ПКЛ-32 под новую ПЗУ с версией ПО 5.0.1.


« Последнее редактирование: Январь 22, 2012, 13:19:50 от Oleg Aksenov »

guest111

  • Гость
Nikola, Oleg вы о каких платах ПКЛ ? ШУЛМовских с микроконтроллером без внешнего ПЗУ?
Если да, то насколько помню там проблема с памятью начиная с 5.0.3.1 -при переходе с меньшей версии нужно менять чип памяти т.к незадействуется память Далласа.
Или все же вопрос о замене ПКЛ с контроллером и внешней ПЗУ на новую ПКЛ с одним контроллером? Так там несовместимость по ОШ.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Ты прав Nerevit, ЕИЛА 687255.008 это ПКЛ-32  ШУЛМ. Так задают вопрос, что мы тут должны в гадалку играть, ШУЛК, ШУЛМ???

guest5651

  • Гость
Шулк пкл32 ЕИЛА 687255.008-01 с двумя пзу и шулм пкл32 ЕИЛА 687255.008-04 с одним пзу