Автор Тема: Какие документы в ростехнадзор при полной замене лифта  (Прочитано 7398 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest6179

  • Гость
Лифт 50годов на консервации 25лет, реконструкция здания, установили 5новых лифтов, паспорт от старого потерян, какие документы нужны в Ростехнадзор чтобы произвести замену старого лифта на новый.

guest6572

  • Гость
никаких документов про старый лифт не показываем. Проект установки нового лифта под экспертизу и утверждение в РТН, явно на учете не стоит уже. и усе. только если Вы проводите реконструкцию здания, не забудьте провести экспертизу  всего проекта реконструкции здания в Госстрое.

guest6179

  • Гость
К сожилению старый лифт стоит на учете.

guest6572

  • Гость
так у вас будет проект замены лифта прошедший экспертизу в ИКЦ и регистрацию в РТН. После демонтажа старого и монтажа нового все как положено полное ТО, декларация. После сдачи в эксплуатацию в 10-дневный срок предоставляем в РТН 2 письма. одно о снятии с учета старого лифта в связи с демонтажем (можно копию акта демонтажа составленного между заказчиком и подрядчиком приложить), второе о постановке на учет нового (типа все установлено в соответствии с проектом, акты есть, договор обслуживания есть - типовая форма вывешена в любом отделении РТН). Никакого паспорта не существующего уже лифта (если проект конечно утвержден) РТН не попросит и просить не в праве. На основе писем в базе РТН инспектор просто удалит информацию о старом лифте и внесет новую, одновременно проштампует паспорт нового лифта.  Рекомендую просто позвонить своему инспектору и Вы получите полную консультацию по этому вопросу.   

guest6529

  • Гость
При перерегистрации лифтов от ведомственного надзорного органа на Ростехнадзор пара лифтов не была перерегистрирована из-за ошибки организации, проводившей их освидетельствование после модернизации (не был указан срок службы). Стоял вопрос либо по новой проводить полное освидетельствование, либо их останавливать. Т.к. срок эксплуатации у лифтов с учетом модернизации был не малый и здание собирались ставить на реконструкцию, лифты были остановлены самостоятельно через 1.5 месяца эксплуатации без постановки на учет.
Какой срок эксплуатации лифтов допустим без постановки на учет и какие письма-уведомления, записи в журналах нужно сделать при прекращении эксплуатации лифтов?

guest2165

  • Гость
Советую подумать насчет прекращения (вывода) эксплуатации лифта. Если сделаете такую запись, то в дальнейшем ввод в эксплуатацию придется оформлять по процедуре предусмотренной ТР. (полное, декларация). Проще сделать запись о приостановлении использования лифта по назначению, например (или что-то подобное).

guest6529

  • Гость
Советую подумать насчет прекращения (вывода) эксплуатации лифта. Если сделаете такую запись, то в дальнейшем ввод в эксплуатацию придется оформлять по процедуре предусмотренной ТР. (полное, декларация). Проще сделать запись о приостановлении использования лифта по назначению, например (или что-то подобное).
вроде этого: "действие лифта №1 приостановлено в связи с производством реконструкции здания"?
этого будет достаточно или еще нужен приказ по предприятию, письменное уведомление РТН?
а если предстоит замена лифта то тогда:
"лифт №1 выведен из эксплуатации в связи с предстоящей его заменой"?

guest6017

  • Гость
ну или "Лифт №1 отключен в связи с отсутствием необходимости использования"

guest370

  • Гость
При реконструкции здания необходимо и лифт привести в соответствие с регламентом

guest6529

  • Гость
Т.к. лифты не являются ОПО, то они теперь не подконтрольны РТН. Кто ведет учет лифтов, кому отсылать декларацию при вводе в эксплуатацию?