Автор Тема: АВВ ACSM1  (Прочитано 290214 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2062
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #840 : Июль 01, 2021, 14:23:43 »
Какой лучше взять на 18А или 25А?
Вот каталог. Вам решать.
https://drive.google.com/file/d/1q6YgWzcst83LuWEFHsER5uZMeue-f6Db/view?usp=drivesdk
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 414
  • > Спасибо: 99
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #841 : Июль 02, 2021, 08:43:39 »
lift-montag, линейка мощностей/токов такая - 5,5кВт/17А, а далее 7,5кВт/25А.
Если был установлен на 7.5 кВт, то лучше ставить не менее 7,5кВт...
техподдержка по преобразователям частоты для лифтов "Sibocom", "ABB", "Gefran", "WEG" в  СНГ

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1437
  • > Спасибо: 84
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #842 : Сентябрь 29, 2021, 17:50:59 »
День добрый.Лифт МЭЛ(со Смартом),1м/с,13эт. При движении вверх(и только вверх) вылетает ошибка 6(КЗ на землю)
При движении вниз никаких проблем нет.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2062
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #843 : Сентябрь 29, 2021, 20:57:48 »
При движении вверх двигатель работает в генераторном режиме и напряжение на шине постоянного тока повышается.
И возможно на одной ( а может и не на одной) из выходных фаз происходит пробой на корпус.
В результате образуетсял дисбаланс нагрузки и ошибка 0006.
Необходимо мегаомметром прозвонить фазы двигателя от частотника и выяснить, где происходит утечка.
Как вариант может и в ПЧ утекает от сырости или пыли.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 414
  • > Спасибо: 99
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #844 : Сентябрь 30, 2021, 08:36:52 »
Также мегомметром нужно прозвонить и тормозной резистор, если ошибка 0006 возникает при движении вверх, предварительно откинув его провода от частотника - может быть у него пробой на корпус.
Можно еще изменить метод сброса энергии на тормозной резистор в параметре 48.01. Возможна установка одного из двух режимов работы тормозного ключа - режим1 и режим2. У вас скорее всего установлен режим2. Попробуйте поменять его на режим1.
техподдержка по преобразователям частоты для лифтов "Sibocom", "ABB", "Gefran", "WEG" в  СНГ

guest12522

  • Гость
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #845 : Октябрь 02, 2021, 16:44:32 »
Здравствуйте! Появилась похожая неисправность как в #838. Переключил в режим "предупреждение", далее пуск на " бс", движок работает как с большим кП, предупреждение об обрыве, выход на номинальную скорость без предупреждений и посторонних звуков. Предупреждение и посторонний звук появится при переходе от скорости дотягивания к полной остановки двигателя. Проверка кабеля и разъёмом кабеля энкодера не дала результата. Отключение питания и автофазировка дала небольшое число нормальных пусков и остановок. В понедельник продолжу поиск неисправности.

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1437
  • > Спасибо: 84
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #846 : Октябрь 05, 2021, 18:19:58 »
День добрый.Теперь другая секция:ошибка 0016(обрыв выходной фазы).МЭЛ(Смарт),1м/с,запуск в монтажную ревизию.Изначально скопировал параметры с полностью аналогичного(пущеного в НР),померял угол.При попытке движения,пускатель ГП включается и тут же отключается(0016).Решил сделать всё с нуля по мануалу.При попытке автотюнинга прибор показывает на 1-2сек. наличие тока на выходе,затем 0016.Мотор,начиная от выхода ПЧ прозванивал,проблем нет.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 414
  • > Спасибо: 99
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #847 : Октябрь 06, 2021, 08:37:22 »
Добрый день!

основные причины, возникновения данной ошибки 3-и:
1. Обрыв одной фазы инвертора преобразователя;
2. Не исправность пускателя;
3. Отсутствие фаз/фазы в цепи преобразователь-двигатель

Данная ошибка возникает в момент "сканирования", при включенном пускателе, фаз двигателя и в случае отсутствия хоть одной фазы - возникает данная ошибка, при этом тормоз не отпускается.
техподдержка по преобразователям частоты для лифтов "Sibocom", "ABB", "Gefran", "WEG" в  СНГ

guest10021

  • Гость
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #848 : Июль 03, 2022, 11:43:25 »
Здравствуйте. ЧП ACSM1 на лифте со станцией ШК6272 при пуске не всегда включает тормоз, т.е. на проводе 012 не появляется напряжение. Существует ли возможность переключения (дублирования) выхода, и возможен ли ремонт в полевых условиях специалистом средней квалификации. Спасибо

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 414
  • > Спасибо: 99
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #849 : Июль 04, 2022, 08:32:27 »
Добрый день! Изменить назначение входов/выходов можно только изменив тип станции управления. Попробуйте выбрать станцию ШУЛМ, но тогда сигнал готовности и тормоза нужно поменять местами, т.е. провода с DIO1 (014) и RO (012) поменять местами. Если ситуация повториться, значит есть вопросы не к приводу. Если не повториться, то скорее всего требуется замена реле в приводе.
техподдержка по преобразователям частоты для лифтов "Sibocom", "ABB", "Gefran", "WEG" в  СНГ

guest12522

  • Гость
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #850 : Июль 04, 2022, 09:46:19 »
По #851. Посмотрите разъемы на плате с проводами включения реле тормоза.

guest10021

  • Гость
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #851 : Июль 04, 2022, 14:55:20 »
Здравствуйте. Спасибо за ответы. Все разъёмы и провода были проверены в первую очередь. Вообще-то такая ситуация происходит на двух лифтах. На одном удалось несколько стабилизировать работу подключением нагрузочного резистора на провод 012. На другом так не получилось. Попробую заменить реле, вопрос, насколько легко до него добраться. Спасибо. 

спасибо


guest14421

  • Гость
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #852 : Август 18, 2022, 17:51:20 »
Andrew1987, Хотелось бы узнать,контакты Старикова ещё актуальны?Может есть какой стационарный телефон,чтоб начальство позвонило и решило стоит ли покупать ПО или нет на ЧП.

тоже проблема была с 01 кодом,но там решили проблему сбрасыванием одного груза на кабину.Пока молчёк вроде.
После прочтения,посмотрел версию прошивки на имеющихся АББ.Стоит 1821.Вот думаю,стоит ли менять их заранее,на 1822 или нет.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 414
  • > Спасибо: 99
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #853 : Август 19, 2022, 09:39:09 »
Денис Стороженко, контакт Старикова актуален. +7-915-080-33-90.
Можем перепрошить родные флешки, поскольку 1821 лучше менять на 1822, а количество флешек сейчас ограничено!
техподдержка по преобразователям частоты для лифтов "Sibocom", "ABB", "Gefran", "WEG" в  СНГ

guest14421

  • Гость
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #854 : Август 19, 2022, 10:44:59 »
Andrew1987, можно было бы,но как-то из Казани в Минск пересылать долго больно )

скажу начальству пусть звонят Старикову и решают сами.
Спасибо за ответ.

спасибо