SEMATIC: Проблемы с Sematic
26 Ответов
19554 Просмотров
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
guest11045
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
«
Ответ #15 :
Апрель 26, 2016, 21:30:18 »
Сильно греется двигатель привода (рука не держит), причём оба на проходной кабине. Сбой даёт только один, перезагружается и снова работает а бывает и нет пока не остынет. Ток двигателя на закрытом удержании 4,7 Ампера против 2,3 А., на другом рабочем лифте. Напряжение в норме 22-23 вольта. Программа блока управления в норме даже пробовал менять некоторые значения - не помогает. Может дело в сигнале на закрытие от станции управления, здесь постоянный а на исправном импульс? Код ошибки не могу точно проследить но вроде-бы 05 (может энкодер от перегрева глючит). Подскажите пожалуйста.
Записан
Наладчик
-> Спасибо: 177
5329
Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
«
Ответ #16 :
Май 23, 2016, 21:56:39 »
Встретился мне тут лифт LM с приводом Sematic, лифт для VIP персон, панорамник на 3 остановки-дай бог чтобы делает 20-25- рейсов в месяц, да и то врят ли. но да суть не в этом, за 5 лет вышло из строя 3 двигателя привода дверей. Вскрытие одного из них показало что кольцо на котором вероятно установлены щётки (до конца разобрать не удалось) имеет следы чрезмерного разогрева (то есть на белом кольце , коричневые зоны перегрева). Ну допустим лифт имел проблемы механического характера с дверьми шахты и кабины, но тем не менее должна же быть какая то защита? В общем владелец не оценил ценник в 120 т.р. за очередной двигатель и теперь в РФ появился первый лифт LM с двигателем и блоком управления Eco Drive 2 , работает изумительно
Импортозамещение и отремонтировать можно - вся механика и даже ремень остался от Sematic.
Записан
Решим ваши проблемы с лифтами и эскалаторами всех марок
guest11295
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
«
Ответ #17 :
Февраль 07, 2018, 20:02:46 »
Ломаю голову, не могу понять в чем дело.
После сброса питания и последующей подачи (рубильником) SEMATIC начинает медленно открывать двери (телескопы центрального открывания, проем 2,5 метра) и чуть-чуть не дооткрыв начинает их закрывать, закрыв ситуация повторяется. Лечится только переходом в ручной режим и открытием/закрытием с кнопок...
Может кто сталкивался?
Записан
Наладчик
-> Спасибо: 177
5329
Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
«
Ответ #18 :
Февраль 07, 2018, 23:32:13 »
Сдаётся проблема то не в Симатике, алгоритм тот же- первый прогон на малой скорости, что занимает много времени - вот и вопрос какая у вас система и какое контрольное время ОД/ЗД в ней стоит?
Записан
Решим ваши проблемы с лифтами и эскалаторами всех марок
guest11295
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
«
Ответ #19 :
Февраль 09, 2018, 18:22:53 »
Плата в станции FST-2XT, нашел от нее описание и параметры времени открывания попробую изменить.
Записан
guest15475
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
«
Ответ #20 :
Август 10, 2018, 07:51:10 »
Здравствуйте. Не могли бы Вы нам помочь с проблемой ошибки 07 sematic а
Записан
Мишаня
-> Спасибо: 385
1330
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
«
Ответ #21 :
Август 10, 2018, 09:27:49 »
07- обрыв кабеля двигателя.
Записан
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
MBC
-> Спасибо: 42
1987
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
«
Ответ #22 :
Февраль 02, 2019, 13:52:12 »
Коллеги, кто-нибудь работает с 4-м релизом пульта для сематик?
В чем отличия от трешки?
Записан
guest16983
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
«
Ответ #23 :
Апрель 01, 2019, 08:37:22 »
Наладчик
, Добрый день! можно поподробней как это реализовали!? а то эти Sematic уже надоели...
Записан
Мишаня
-> Спасибо: 385
1330
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
«
Ответ #24 :
Апрель 01, 2019, 09:15:42 »
Что именно реализовали?
Записан
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
guest16983
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
«
Ответ #25 :
Апрель 01, 2019, 09:32:05 »
Установили контроллер экодрайв и двигатель dct 112 в liftmaterial
Записан
MBC
-> Спасибо: 42
1987
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
«
Ответ #26 :
Апрель 01, 2019, 21:15:38 »
Скажите, а не стремно вносить изменения в схему без разрешения завода-изготовителя?
Записан
+