Scorpion, а если 110 подать прямо на плату 56 не должно быть, если плата полностью рабочая.
Scorpion, а что в параметре "обратные связи пускателей "?
В чём может быть причина?
в МП2 проскакивает параметр F7
Кто подскажет? УЛ ПУ-3 , ЧП данфос, ФАИД...-54 . Ошибка 56 , при этом светодиоды ОС пускателей горят , плата ПУ-3 полностью рабочая?
На всякий случай напомню, что 56 ошибка с регулируемым приводом, это не только контроль ОС пускателей, но и ОС частотного преобразователя - провод "013". Контролируется два состояния: сигнал должен поступать при работе ЧП и отсутствовать при остановке.
Цитата: Scorpion от Ноябрь 18, 2013, 15:36:58 Кто подскажет? УЛ ПУ-3 , ЧП данфос, ФАИД...-54 . Ошибка 56 , при этом светодиоды ОС пускателей горят , плата ПУ-3 полностью рабочая?На всякий случай напомню, что 56 ошибка с регулируемым приводом, это не только контроль ОС пускателей, но и ОС частотного преобразователя - провод "013". Контролируется два состояния: сигнал должен поступать при работе ЧП и отсутствовать при остановке.
в МП2 проскакивает параметр F7, т.е. после F6 идет сразу F8. Эту плату поставили на другой лифт(на котором своя плата нормально программировалась) эта плата тоже не программируется, вернули свою плату, она тоже перестала программироваться. В чём может быть причина?