Автор Тема: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)  (Прочитано 796726 раз)

0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.

guest8163

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1395 : Октябрь 15, 2013, 12:12:38 »
Лифты работают в парной работе. Один из лифтов переходит в режим погрузки и не выходит из него. Бывает, что и переключение питания не выводит из этого режима. Кнопку "Отмена" eубирали, ПО меняли но результат тот же.

Большая просьба помочь разобраться!
Павел

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1428
  • > Спасибо: 84
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1396 : Октябрь 15, 2013, 12:34:27 »
Для начала нужно поздороваться как минимум. Смотрите 90%

guest111

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1397 : Октябрь 15, 2013, 15:55:16 »
Интересно ПО меняли какое на коакое?
 ;)

guest8163

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1398 : Октябрь 15, 2013, 16:02:11 »
Уважаемые форумчане, здравствуйте! 90% проверяли - не помогло. По не меняли, стоит версия  УИРФ 467361.007-1.  Что может быть?

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1399 : Октябрь 15, 2013, 19:11:37 »
Это не версия, версия написана вот так, например "в11".

guest6383

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1400 : Октябрь 16, 2013, 08:09:22 »
Было у меня как-то такое,что лифт сам переходил в "Погрузку",находясь в НР. Смотри 500е провода,по моему там что-то  коротило. Сейчас уже не вспомню,лет 5 уже прошло. С УИРФом такое бывает,ет точно!

guest5067

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1401 : Октябрь 20, 2013, 00:42:55 »
Переход в погрузку по отмене, если кнопку убирали, утечка в диоде. Запрограммируйте работу без 15 кг, В2=0.

guest3318

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1402 : Октябрь 23, 2013, 20:46:13 »
Здравствуйте.
На лифте УЛ с ПУ-3, не работают вызова. ПУ-3 переставляли на другой лифт, там все работает. Ошибок не пишет, подпольник работает. Не мигает светодиод "группа", когда плату переставили на другой лифт диод замигал.

guest111

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1403 : Октябрь 23, 2013, 20:50:03 »
Он точно в НР ?

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1404 : Октябрь 23, 2013, 21:12:42 »
 700-е по очереди отсоединяйте.

guest3318

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1405 : Октябрь 24, 2013, 03:32:37 »
Он точно в НР ?
по очереди появляются "НР" и номер этажа на индикации

guest111

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1406 : Октябрь 24, 2013, 09:10:42 »
Если ФАИД и в одиночке то  можно отключить группу . Ustas прав-по 700 проблема. Смотри память ошибок.

guest3318

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1407 : Октябрь 27, 2013, 18:58:34 »
Спасибо за совет! Странно почему нет ошибки матрицы типа закоротки на -L.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1408 : Октябрь 27, 2013, 19:48:34 »
 Потому, что у вас нет закоротки на -L.
 Напряжение на 700-х меряйте.

guest2240

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1409 : Ноябрь 18, 2013, 15:36:58 »
Кто подскажет?
УЛ ПУ-3 , ЧП данфос, ФАИД...-54 . Ошибка 56 , при этом светодиоды ОС пускателей горят , плата ПУ-3 полностью рабочая?