Участникам зарегистрированным на отключенном liftforum.ru Необходимо заново пройти регистрацию!!! Подробнее...
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
а ы не думали что он потоянно зажат? и поэтому плата его исключила из работы?
диодом на плате все регстрируется и 12, и 1-8, да все, только 4 не регистрируется вызов... сам офигел, первый раз такое даже не знаю что менять... дешифратор регистры, что отвечает . в программе смотрел 4 этаж не убран, там все нормально
Всем доброго дня,Есть два лифта работающих в паре с ПУ-3 УИРФ прошивка версии В11. При работе в групповом режиме лифты (оба) после обслуживания приказа приезжают на 1-ый (посадочный) этаж и останавливается не открывая двери.. как бы дежурят на первом этаже. Как это можно побороть?
По идее опускаться дежурить на 1-й этаж должен только один лифт, а второй остаётся на промежуточном, где его оставили. А в остальном это глюки УИРФа, лечится заменой на ФАИД.