Доброго Всем времени суток! На обслуге 150шт. УЛок. Много лифтов с ПУ-3 различных версий ФАИД и не подвижным полом после режима фиктивной погрузки лифт не возвращается в нормальную работу пока его не переключит диспетчер. Надписи над кнопкой Отмена не удерживать нажатой более 8сек,ещё больше привлекает внимание пацанов. Подскажите как решается эта проблема. На КАратовских ПУ-1 ставлю диодную перемычку 608-505 и проблема уходит.

Оффлайн leo

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 626
  • > Спасибо: 29
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #991 : Март 30, 2012, 05:39:43 »
А датчик 15 кг стоит и если не стоит то отключен в параметрах?

guest2538

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #992 : Апрель 02, 2012, 16:22:02 »
Есть пару версий УИРФ регуляторов ,в которых, даже с отключенным полом 15кг, лифт уходит в фиктивный режим погрузки и сам из него не выходит. Кажентся, 13-я версия этим грешила (УИРФ.467361.008-1, в13), по нерегулируемым приводам  не знаю. Как всегда все УИРФы лечатся заменой на ФАИД. А вот вытравить все УИРФы, как и тараканов, боюсь, не под силу никому.....

Цитировать
Народ, где берут оптроны КР249 КН201А, какие у них есть импортные аналоги?
    TLP521-2  Кстати, достаточно хорошие цацки, отказов практически нет, а вот СИНТЭКовские К294 КН4В  те похуже будут, сыплются, впрочем как и всё синтэковское.

guest5935

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #993 : Апрель 02, 2012, 17:20:54 »
У меня стоят ФАИДы. Проограммирую b2 и b3 для не подвижного пола и для надёжности выкусываю перемычку 2-4 на плате. Ни фига не даёт. Смущает, что на других таких же лифтах всё окей.

guest2538

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #994 : Апрель 02, 2012, 20:48:21 »
Лифты у тебя стоят с открытыми дверями на каком этаже, нижнем или промежуточном (верхнем)? На плате ПУ-3 на индикаторе что сетится : "РП" и №этажа  или  "В2" и №этажа? Лифты с регуляторами на гл.приводе? Бесшунтовка или нет?

guest5935

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #995 : Апрель 02, 2012, 21:47:02 »
Стоят и на первом этаже и на промежуточных (мне кажется в основном где грузятся с детскими колясками), на грузовых этого нет. Светится РП и номер этажа. Привод не регул. С шунтами. Мне кажется это программный глюк. Написал в ЦПКБ но глухо.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #996 : Апрель 02, 2012, 21:57:22 »
Убедиться, что правильно действует режим с неподвижным полом, можно по реле освещения, которое после закрытия дверей и при отсутствии  вызова/ приказа должно отключаться с выдержкой времени.

guest5935

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #997 : Апрель 02, 2012, 22:08:52 »
Спасибо,посмотрю. На другом форуме люди пишут, что у них на лифтах с последними версиями ФАИД  выход из фиктивной погрузки происходит через 20мин. Значит разработчики корректируют это время. За 20мин. от пассажиров такое выслушаешь......

guest5067

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #998 : Апрель 02, 2012, 22:16:07 »
Подскажите пожалуйста зачем в станции, если она работает с частотным приводом дверей, ставят реле времени?

guest2077

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #999 : Апрель 03, 2012, 20:27:01 »
Подскажите пожалуйста зачем в станции, если она работает с частотным приводом дверей, ставят реле времени?
Наверное для того чтобы привод дверей не отключался сразу при возникновении ошибки, а через некоторое время.


Люди, подскажите. Меняю на грузовике(2 или 3 тонны) УИРФ на ФАИД. Эта сволочь требует цепь безопасности, ставлю перемычку на разъёме X25 2-я 4-я ноги, всё нормально. Переключаю в нормальную работу, отбрасывается отводка рвётся ДЗ и получается  ошибка  44. Разъём на ПТЗ откинут сигнал 2ДШ УИРФу наверное не нужен, а ФАИДу нужен что-ли? Кто менял на грузовиках ПО поделитесь опытом. Ставлю на МП2 пробую ехать и нифига: ни ошибок ни езды. Что это ? ? ?

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1000 : Апрель 03, 2012, 22:08:01 »
Ставлю на МП2 пробую ехать и нифига: ни ошибок ни езды. Что это ? ? ?
Диод поставь 606 - 506.
А по поводу 44-й - смотри схему.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1001 : Апрель 03, 2012, 22:19:21 »
Подскажите пожалуйста зачем в станции, если она работает с частотным приводом дверей, ставят реле времени?
Какой конкретно ЧП стоит на приводе дверей? Вероятно, частотный преобразователь стоит на редукторном приводе, без таходатчика... Соответственно реле времени используется для команды замедления по времени, чтобы не городить конструкцию с выключателем замедления.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1002 : Апрель 03, 2012, 22:22:54 »
 Для Магнусов этот огород городили с реле времени.Оно даёт задержку на включение,а не на выключение.

guest5067

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1003 : Апрель 03, 2012, 22:48:01 »
Для Магнусов этот огород городили с реле времени.Оно даёт задержку на включение,а не на выключение.
Спасибо за ответ, буду знать. Я не указал что привод магнус.
А в чем смысл этой задержки?

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1004 : Апрель 03, 2012, 22:49:38 »
Переключаю в нормальную работу, отбрасывается отводка рвётся ДЗ и получается  ошибка  44. Разъём на ПТЗ откинут
На грузовиках ОШ висит на ДЗ.Когда отводка отброшена,нет 64-го(цепь ДЗ),а 110-й 224-й замыкаются.
 Воткни разъём ПТЗ.
А в чем смысл этой задержки?
Чтобы ПУ-3 успела запуститься раньше,чем Мангуст.


объединил сообщения