guest6070

  • Гость
мощность на опускание
« : Апрель 24, 2012, 15:30:09 »
Возник вопрос: изменяется ли электрическая мощность при срабатывании схемы на опускание лифта при пожаре?

Оффлайн Ural_2009

  • Модератор раздела*
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 615
  • > Спасибо: 160
    • ООО ПО "Комплекс"
Re: мощность на опускание
« Ответ #1 : Апрель 24, 2012, 16:31:58 »
Почему она должна изменяться? Возник пожар - кабина поехала на этаж эвакуации и при этом не обязательно опускаться, она может и подниматься к этажу эвакуации
техподдержка от ООО ПО "Комплекс" по системам управления "МППЛ" и "ЛиРа"


guest6070

  • Гость
Re: мощность на опускание
« Ответ #2 : Апрель 24, 2012, 16:53:17 »
я считаю мощности первой категории, лифты туда входят, механик мне сказал, что при опускании момент составляет 0,7-0,8 от номинального, а значит и  электрическая мощность соответственно тоже, на что я возразил: А НА КОЙ ТОГДА ПРОТИВОВЕС? а в документации ни где ни чего по поводу мощности не нашел.

Оффлайн Ural_2009

  • Модератор раздела*
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 615
  • > Спасибо: 160
    • ООО ПО "Комплекс"
Re: мощность на опускание
« Ответ #3 : Апрель 24, 2012, 17:36:09 »
Ну если вы так глубоко хотите копать, тогда одного такого коэффициента явно будет недостаточно. Учитывайте тогда уравновешенность кабины, загрузку, направление движения, местоположение кабины, плавность старта и торможения, типа привода и т.д. и т.п. Но только зачем? Достаточно учесть максимальную потребляемую мощность лифта. При этом, хоть убейте, не могу понять связь с режимом "пожарная опасность" или на вашем объекте предусмотрено при этом частичное аварийное отключение "электромощностей"? И еще раз повторюсь, лифт может и подниматься при пожаре - это зависит от стратегии эвакуации
техподдержка от ООО ПО "Комплекс" по системам управления "МППЛ" и "ЛиРа"


guest6070

  • Гость
Re: мощность на опускание
« Ответ #4 : Апрель 24, 2012, 18:09:26 »
это для расчета генератора, т.е. жил.часть отключается, вентиляция окл, ну и т.д. остаются дымоудаление, пожаротушение и лифты, вот на них-то и генератор и как следствие - чем меньше, тем дешевле

guest43

  • Гость
Re: мощность на опускание
« Ответ #5 : Апрель 24, 2012, 19:25:16 »
Скорость лифта в режимах «Нормальная работа» и «Пожарная опасность» одинаковая, режим работы двигателя тоже одинаковый. Если знаешь что такое мощность, то вышеуказанной информации достаточно, чтобы сделать выводы.

Ринат Карипов

  • Гость
Re: мощность на опускание
« Ответ #6 : Апрель 24, 2012, 21:37:48 »
какая то ерунда. на вроде того что вместо 100 вт лампочек будем применять 95 вт.

guest6070

  • Гость
Re: мощность на опускание
« Ответ #7 : Апрель 24, 2012, 21:58:58 »
))))))))))а по теме: поговорил с пожнадзорником и он мне ответил, что "все противопожарные и вспомогательные устройства принимаются по номинальной мощности с коэффициентом равным единице, так-что" мол "не забивайте себе голову"))))), а где это указано ссылки не дал, говорит:"делайте официальный запрос и в течении 21-го дня ответим официально, с указанием нормативного документа" ))))))))) спасибо за участие!!

guest43

  • Гость
Re: мощность на опускание
« Ответ #8 : Апрель 24, 2012, 22:40:44 »
а где это указано ссылки не дал

А что должно быть указано? Чем, собственно говоря, для двигателя отличается пожарный режим от непожарного? Расход топлива у пожарной машины зависит от того, куда она едет: на пожар или в магазин?

guest6070

  • Гость
Re: мощность на опускание
« Ответ #9 : Апрель 25, 2012, 08:12:23 »
Попробую ещё раз: на противопожарные устройства и лифты требуется ещё один источник, в данном случае ДГУ. т.к. каждый киловатт источника - деньги возник вопрос
ВОПРОС:если двигатель лифта работает только на опускание изменится ли его фактически потребляемая электрическая мощность??
ОТВЕТ: да, изменится - т.к. при опускании момент на валу составляет 0,7-0,8 от номинального(со слов гл.мех.)
ПРОБЛЕМА:на уменьшение потребляемой мощности документального подтверждения не нашел
 

guest43

  • Гость
Re: мощность на опускание
« Ответ #10 : Апрель 25, 2012, 10:17:41 »
ВОПРОС:если двигатель лифта работает только на опускание изменится ли его фактически потребляемая электрическая мощность??
ОТВЕТ: да, изменится - т.к. при опускании момент на валу составляет 0,7-0,8 от номинального(со слов гл.мех.)

Опускание пустой кабины вниз – это один из самых тяжелых режимов для двигателя, при недостаточной мощности генератора двигатель может не потянуть кабину вниз.
Если же будет опускание полностью загруженной кабины вниз (а такое вполне может быть в пожарном режиме), то  при недостаточной мощности питающего генератора кабина проскочит точную остановку этажа эвакуации и люди застрянут в лифте.

Оффлайн revit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3608
  • > Спасибо: 209
Re: мощность на опускание
« Ответ #11 : Апрель 25, 2012, 11:11:45 »
А что должно быть указано? Чем, собственно говоря, для двигателя отличается пожарный режим от непожарного? Расход топлива у пожарной машины зависит от того, куда она едет: на пожар или в магазин?
Если в магазин ехать с мигалкой то конечно не зависит..... ;D
Ремонт электроники и облачная диспетчеризация http://liftdisp.ru

Оффлайн Ural_2009

  • Модератор раздела*
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 615
  • > Спасибо: 160
    • ООО ПО "Комплекс"
Re: мощность на опускание
« Ответ #12 : Апрель 25, 2012, 12:07:09 »
ВОПРОС:если двигатель лифта работает только на опускание изменится ли его фактически потребляемая электрическая мощность??
ОТВЕТ: да, изменится - т.к. при опускании момент на валу составляет 0,7-0,8 от номинального(со слов гл.мех.)
ПРОБЛЕМА:на уменьшение потребляемой мощности документального подтверждения не нашел
Вы словно не слушаете, что вам говорят. Такое впечатление что вы пытаетесь убедить нас в правильности выбранной вами позиции. Вам же несколько раз повторили одно и то же. Работа лифта в пожарном режиме ничем не отличается от обычного рабочего. А попытки рассчитать экономически выгодную мощность вам еще надо будет сопроводить объявлением типа "При пожаре, если вас 5 человек и вы на 7 этаже - оставайтесь в кабине, а если на 16, то срочно втолкните в кабину еще пару человек чтобы наш генератор смог обеспечить вашу эвакуацию. При ином количестве человек и уровне этажа просьба определить загрузку по формуле .... в соответствии с коэффициентом 0,7-0,8 " (прим. количество голов в кабине и этажность выбраны условно)
техподдержка от ООО ПО "Комплекс" по системам управления "МППЛ" и "ЛиРа"


guest6070

  • Гость
Re: мощность на опускание
« Ответ #13 : Апрель 25, 2012, 13:08:09 »
я уже всё понял)))))))но не понял, что вы уже поняли,что я всё понял)))))))))))))вопросов нет. ВСЕМ СПАСИБО