Есть две диспетчерские. Одна работает с лифтами оборудованными АСУД-248, другая КДК-М. Есть необходимость сделать так, чтобы данные с обоих диспетчерских стекались в одно место.У кого-нибудь есть опыт создания таких систем?
Вообщем по каналам связи выводите в одну и ставите два компа диспетчеру.
Хорошо. Как сделать так чтобы все диспетчерские работающие под АСУД-248 работали как работают, но информация со всех лифтов приходила на один центральный пульт.
Цитата: SL_engineer от Апрель 04, 2012, 11:08:19 Хорошо. Как сделать так чтобы все диспетчерские работающие под АСУД-248 работали как работают, но информация со всех лифтов приходила на один центральный пульт.Тут описание как через КИО объединить http://www.tekon.ru/products/gen_equipment/kio У КДК есть Спутник http://www.essan.ru/products-and-solutions/products/4/
Мне нужно чтобы диспетчерские остались. Но информация с них дублировалась и передавалась дальше.