Автор Тема: Оконный проём в стене шахты.  (Прочитано 6063 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest4965

  • Гость
Оконный проём в стене шахты.
« : Март 01, 2012, 04:39:27 »
Добрый день!
Идет замена лифта в больнице, здание старое, в уличной стене на высоте более 3 м расположены окна.
Подскажите требования к этим оконным проемам в стене шахты со стороны противоположной ДШ. Перерыл ГОСТ 53780, ПУБЭЛ, ничего стоящего не нашёл

maksimov

  • Гость
Re: Оконный проём в стене шахты.
« Ответ #1 : Март 01, 2012, 06:38:49 »
Требования такие же, что и к дверям. Должен быть сертификат где указана огнестойкость. Проще заложить кирпичом и работать спокойно.

guest370

  • Гость
Re: Оконный проём в стене шахты.
« Ответ #2 : Март 01, 2012, 14:44:48 »
смотри ГОСТ 53780 п.5.2 шахта, а точнее 5.2.4. частично огражденная шахта!
А еще точнее в орган по оценке соответствия согласовать на окне сетку рабицу заподлицо со стеной и будет счастье электромеханику в светлой шахте, надо полагать стекла двойные и температура в шахтет соответствует

guest2165

  • Гость
Re: Оконный проём в стене шахты.
« Ответ #3 : Март 01, 2012, 18:18:16 »
У ОС нет полномочий согласовывать отклонения от ГОСТов и ТР. Но они могут провести анализ рисков. Это немного другое, чем согласование.

maksimov

  • Гость
Re: Оконный проём в стене шахты.
« Ответ #4 : Март 01, 2012, 18:39:51 »
ТР наверное тут не причем. Если требование к дверям шахты по огнестойкости ЕI60, то требование по огнестойкости к  ограждению шахты не может быть ниже.

guest2901

  • Гость
Re: Оконный проём в стене шахты.
« Ответ #5 : Март 02, 2012, 03:09:22 »
И как теперь быть с панорамными лифтами? заложить кирпичём?

guest4965

  • Гость
Re: Оконный проём в стене шахты.
« Ответ #6 : Март 02, 2012, 04:09:05 »
Я предполагал вообще не трогать эти окна т.к. они не противоречат п. 5.2.5.2 "Стеклянные панели, применяемые для ограждения шахты в доступных для людей местах, должны быть выполнены из многослойного стекла и иметь высоту в соответствии с требованиями 5.2.4.".
     Окна не доступны со стороны улицы т.е. стекло может стоять обычное. Ни о какой защите здания от огня речи не идет, значит п. 5.2.4 тоже подходит.
     О внутренней поверхности шахты в ГОСТе сказано только со стороны ДШ п. 5.2.8, и закладывать кирпичом или сеткой не вижу смысла.

Поправьте если не так....

guest2165

  • Гость
Re: Оконный проём в стене шахты.
« Ответ #7 : Март 02, 2012, 06:36:41 »
5.2.5.1 Сплошное ограждение шахты лифта должно выдерживать нагрузку, равную 300 Н, равномерно распределенную по круглой или квадратной площадке площадью 5 см2 и приложенную под прямым углом в любой ее точке с упругой деформацией, не превышающей 15 мм, при этом остаточная деформация не допускается.
   
Эти требования выполняются?


maksimov

  • Гость
Re: Оконный проём в стене шахты.
« Ответ #8 : Март 02, 2012, 07:53:25 »
Я предполагал вообще не трогать эти окна т.к. они не противоречат п. 5.2.5.2 "Стеклянные панели, применяемые для ограждения шахты

Документов по рукой нет, поэтому по памяти....
Пожарный регламент. шахты лифтов, установленные вне лестничных клеток должны отвечать требованиям предъявляемым к пожарным перегородкам 1 типа...

guest4965

  • Гость
Re: Оконный проём в стене шахты.
« Ответ #9 : Март 02, 2012, 19:38:25 »
5.2.5.1 Сплошное ограждение шахты лифта должно выдерживать нагрузку, равную 300 Н, равномерно распределенную по круглой или квадратной площадке площадью 5 см2 и приложенную под прямым углом в любой ее точке с упругой деформацией, не превышающей 15 мм, при этом остаточная деформация не допускается.
   
Эти требования выполняются?


по пункту 5.2.4 можно вообще без стен и стекол т.к. нет доступа посторонних лиц, я так понял этот пункт,  (глядя на рис. 2 гост 53780)

и да если речь идет о механике обслуживающем  лифт, то на кабине установлены поручни ( п. 5.4.4.3.3 Если зазор, измеренный в горизонтальной плоскости, перпендикулярной к внешнему краю крыши кабины, до ограждения шахты превышает 300 мм, то крыша кабины со стороны этого зазора должна быть оборудована ограждением.) т.е. если установлено ограждение то гипотетически стен можно вообче не ставить, или ставить очень далеко от кабины

бывает шахта на 1000-ник, а лифт стоит 400-сотка с ограждением и расстояние до противоположной стены большое, или за противовесом место есть еще на один лифт, ведь не закладывают кирпичом и сетку не ставят
 

 2 Автор: maksimov
»

стена уличная т.е не внутри здания (не пожарная перегородка), и не о какой пожарной опасности речи пока нет.  Отвлечемся от пожарного регламента :)


блин, что с движком форума, не могу несколько сообщений подряд сделать, редактирует последнее  :-\

Хотел еще вопрос задать, что у нас теперь по актам скрытых работ? раздел 1 и 10 ПУБЭЛ недействителен, а в ГОСТАХ про Акты срытых работ ни слова нет. Или я не там читаю


guest4965

  • Гость
Re: Оконный проём в стене шахты.
« Ответ #10 : Март 05, 2012, 09:43:55 »
Все ушли на фронт лифт  :o

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5344
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Оконный проём в стене шахты.
« Ответ #11 : Март 05, 2012, 09:53:53 »
блин, что с движком форума, не могу несколько сообщений подряд сделать, редактирует последнее  :-\
С движком все в порядке, специально от умников, которые несколько постов подряд размещают в одно время. :D


Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Оконный проём в стене шахты.
« Ответ #12 : Март 05, 2012, 13:17:57 »
Хотел еще вопрос задать, что у нас теперь по актам скрытых работ? раздел 1 и 10 ПУБЭЛ недействителен, а в ГОСТАХ про Акты срытых работ ни слова нет. Или я не там читаю
разделы ПУБЭЛ. которые не противоречат Тр и не заменяються и им продолжают действовать.