Автор Тема: Тестовые стенды для плат управления  (Прочитано 122154 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest12874

  • Гость
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #255 : Май 22, 2019, 17:57:00 »
   Прошивка у вас исправна, но чтобы правильно выполнялась проверка платы ПУ-3 для регулируемого привода, кроме подключения разъема Х12-1 стенда вам нужно правильно выставить № исполнения платы с помощью выключателей     SA5 - SA10. Т.е., к примеру, если у вас регулируемая, администрация до 30-ти этажей - то смело выставляйте № r7 ( r-регулируемый главный привод, устанавливается с помощью выключателя SA9 ). ;)
   А насчет ошибки "8b" - как в том анекдоте, вот вы ее не видите, а она там есть! Ее записали в таблице ошибок как "8В" (при наборе текста РЭ попутали нижний с верхним регистры алфавита на клавиатуре, да и код ошибки "8В" на семисегментном индикаторе читается как "88" - а эта ошибка уже была). А ошибка "8b" звучит так: "При включении канала Вых.13
на вход Вх.8 данный сигнал не поступает. Смотрим в схему вашего стенда и видим, что сигнал с Х13(5) не пришел на Х5(8 ). Кстати, при этом сначала убеждаемся в наличии проводов и контактов на этих ножках этих разъемов. Кстати, в нерегулируемом приводе этот сигнал не проверяется по причине отсутствия этих ног. Кстати, ежели когда-нибудь прошивка все-же навернется, то вы это сразу поймете либо по несвечению семисегментной индикации вообще, либо по высвечиванию характерного знака "три горизонтальных черты". На самом деле управляющая программа одной из первых своих команд уходит в подпрограмму подсчета контрольной суммы кода всего тела программы, и при порче даже одного бита этого кода во флешь-памяти МК, высвечивает этот знак и скорее всего никогда уже не заработает. В этом случае спасает только то, что для этих стендов уже написан более функциональный код. :)  С уважением.

спасибо

Lift-man, лучший, Игорь Головин

guest7915

  • Гость
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #256 : Май 23, 2019, 06:41:11 »
Sergej спасибо за ответ. По таблице я выставил r1 до 16 этажей с рег. приводом. Провода в штеккерах стенда все присутствуют кроме  ПК в Х14. При проверке на стенде заведомо исправной платы при прохождении теста загораются светодиоды HL10, HL11 и ошибка 8b. Неисправная плата на лифте за 2-4 прогона отключает контактор тормоза в движении при этом светодиоды контроль тока HL11 и ОС. ПЧ не гаснут даже на секунду. На стенде то же самое, ошибка 8b.

guest12874

  • Гость
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #257 : Май 23, 2019, 10:17:42 »
circon, пару наводящих вопросов: 1. HL8 и HL9 у вас горят постоянно? 2. до того, как начнутся тесты (можно во время индикации "??") проверьте - не подсвечиваются ли какие-либо светодиоды из шести от разъема Х13, а конкретно - Х13(5)?  И если у вас во время теста ПУ-3 ни разу не моргнули HL12 и HL32, то на 99% у вас в обрыве VT51 (кт973А). Чтобы не гадать - осциллограф все это покажет точно. Ну чтобы совсем понятно было - тестовая программа выполняется последовательно, проверяя сигнал за сигналом. При этом МК посылает сигнал на выход платы (в данном случае на разъем Х13(5), а считать норовит этот же сигнал на входе платы (т.е. на Х5(8 )). При этом светодиоды HL32 --> HL12 должны загораться парно и одновременно (впрочем, как и загорающиеся у вас пары HL21 --> HL10 и HL22 --> HL11. Ошибка "8b" как раз и говорит о том, что МК послал сигнал на выход (HL32), а на входе (HL12) он его не увидел. Вообще эта часть (в том числе), т.е. проверка сигналов разъемов Х12, Х12-1 и Х13 написана криво. При этом сигналы Х12(1) - Х12(7)  и  Х12-1(3)  -  Х12-1(7) - т. е. сигналы с амплитудой +5V вообще не контролируются - т. е. при сбое на них, МК вообще никакой ошибки не выдаст. Кстати, в новой версии прошивки все исправлено и с помощью Удмурдского стенда можно еще и плату ЦПУ (станция УЭЛ) профессионально отремонтировать. :D
   P.S.: Кстати, а заведомую исправность платы вы как определили? (Т.е. это была вторая плата?) Хотя ход мысли у вас верный - начинать ремонт в сомнительных случаях надо именно с проверки стенда заведомо исправной платой. 8) 

guest7915

  • Гость
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #258 : Май 23, 2019, 14:00:24 »
 Sergej, был обрыв дорожки на плате стенда между анодом Д44 и проводом 5 разъёма Х13. все гермовводы затянуты, как он образовался вопрос. Спасибо тебе огромное за помощь!

guest12874

  • Гость
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #259 : Май 23, 2019, 14:11:30 »
     Не за что, circon, радуюсь за вас, обращайтесь. Буду рад помочь. :)

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #260 : Декабрь 09, 2019, 22:52:29 »
Когда импульсный датчик безшунтового замедления напротив окна колеса - на выходе высокий уровень? Давно чёт с ними дел не имел. Как считаются импульсы датчика безшунтового замедления, по фронту лог. 1 ? Какая вообще скважность 1 и 0? Парадокс, но разработчики не смогли ответить на мой вопрос  :o
Сделал высокий уровень к низкому 4 к 1.
 :o Вопрос про настройку генератора импульсов тестового стенда для плат управления. Вопрос в общем адресован тем кто собрал свои стенды о том как они решили данную задачу.
« Последнее редактирование: Июль 27, 2025, 11:52:01 от Мишаня »

guest2126

  • Гость
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #261 : Декабрь 10, 2019, 10:02:36 »
Скважность импульсов пробовал делать разную, работает и 1х1 и в других пропорциях. На какой остановился, не помню, давно это было...

guest5870

  • Гость
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #262 : Декабрь 10, 2019, 13:31:14 »
Скважность импульсов не имеет никакого значения, так как дальше по схеме сигнал проходит через триггеры, где его частота делится на 2, на 4 и т д. В качестве входного сигнала вполне подойдет нефильтрованное напряжение с выхода однополупериодного выпрямителя, из которого сформировано подобие прямоугольного импульса,  например на стабилитроне или на транзисторном каскаде, загнанном в режим ограничения. А можно особо ничего и не формировать- после оптронной развязки стоят триггеры Шмитта.Когда магнитный датчик находится напротив окна на выходе единица.

спасибо


guest2273

  • Гость
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #263 : Декабрь 10, 2019, 13:42:18 »
Задающий генератор на 1006ВИ1 (IC555)
отношение периода к длительности 2:1

guest18201

  • Гость
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #264 : Февраль 19, 2020, 19:59:30 »
Призрак, Если не жалко )), поделится скетчем и библиотеками для стенда.

guest17403

  • Гость
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #265 : Январь 17, 2021, 17:32:29 »
Сделал два стенда (эмулятора шахты) для ШУЛМ и УЛ, УКЛ с выводом информации на Комп. Хочу сделать что то подобное для ШК-6000. Есть ли у кого подробный протокол обмена в ШК? Как я знаю CAN там изменен зачем то. Если есть по этому вопросу информация, прошу поделиться.





guest19814

  • Гость
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #266 : Январь 21, 2021, 10:52:35 »
Что нибудь поподробнее. Где кнопки, тумблера, светодиоды? Есть что нибудь общее со стендом LIFT MENа? Какой принцип работы?

guest17403

  • Гость
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #267 : Февраль 07, 2021, 15:30:31 »
1. Блок микропроцессорный предназначен для подключения к нему платы ПУ3, МПУ, или устройства управления лифтом УКЛ-30-02 УХЛ4 АЕИГ.656353.039ТУ любых модификаций в любой конфигурации и обеспечивает:
   электропитание подключенных плат (шкафы, подключаемые к блоку, имеют собственное электропитание);
   обработку поступающих от плат и шкафов сигналов и расчет эмуляционных параметров;
   индикацию поступающих от плат и шкафов сигналов;
   управление подключенными платами или шкафами по алгоритмам имитирующим реальные устройства;
    оперативное управление реальной матрицей коммутации вызовов по командам с РС;
   демонстрация всех режимов работы обслуживания и программирования платы лифтового контроллера ПУ3, МПУ или шкафа;
   визуализация процесса динамической работы датчиков лифтовой шахты ДТО, ДВЭ, ДНЭ, ДЗ;
   визуализацию процесса динамической работы датчиков лифтовой кабины ОД, ЗД, 15кГ, 110%;
   осуществление цифрового обмена по последовательному интерфейсу RS-232 или по USB с ЭВМ верхнего уровня по внутреннему протоколу.
   оперативное управление динамическими датчиками лифтовой шахты ДТО, ДВЭ, ДНЭ, ДЗ, ВКО, ВКЗ  путем установления их в любое состояние ВКЛ. или ОТКЛ с возможностью восстановления их нормального функционирования (РЕЖИМ ЭМУЛЯЦИИ).
   оперативное управление статическими датчиками, аварийными сигналами и сигналами обратной связи в лифтовой шахте и шкафу управления ПО, 2ДШ, ПКФ, Перегрев2, ОС дверей, ОС привода, ВЛ, ДШ, Блокировка, ДК  путем установления их в любое состояние ВКЛ. или ОТКЛ с возможностью восстановления их нормального функционирования (РЕЖИМ ЭМУЛЯЦИИ).
   предусмотрена возможность дальнейшей модернизации (введен дополнительный разъем на задней панели Х4) использования блока для подключения макета дверей кабины лифта и дверей шахты, как с классическим приводом дверей так и использования современного блока БУАД.

2. Блок осуществляет индикацию поступивших сигналов на графическом интерфейсе ЭВМ верхнего уровня.
Индикация измеренных параметров и вывод другой алфавитно-цифровой информации осуществляется на графическом интерфейсе ЭВМ верхнего уровня.
Блок имеет один светодиод, индицирующих наличие напряжений питания ~ 110в, постоянного 24в и ~ 10в.
Питание платы МПУ осуществляется переменным напряжением 10в и постоянным 24в. Для связи платы с блоком или шкафом применяется жгут. Нормальное функционирование обеспечивается при длине соединительного жгута между блоком и платой (шкафом) не более 5 м. Разрешается применение экранированных  проводов в жгуте.
Характеристики интерфейса:
   гальваническая развязка выходных цепей интерфейса от корпуса Блока и его внутренних цепей (прочность изоляции 1000 В постоянного тока в течение одной минуты);
   тип интерфейса - RS-232 или USB ;
   программируемая скорость передачи до 115200 бит/с;
   программируемый контроль четности;
   логический протокол – оригинальный.
Характеристики входных и выходных токовых сигналов блока:
   число выходных токовых матричных сигналов с током 0…20 мА - восемь;
   число входных токовых  матричных сигналов с током 0…20 мА – восемь;
   число входных изолированных токовых  сигналов с током 0…20 мА – шесть;
   число выходных токовых сигналов 70… 110В  200 мА – шесть;
   число выходных токовых сигналов 24В  100 мА – четыре;
   число резервных выходных токовых сигналов для расширения функций 24В  100 мА – четыре;
   число резервных входных изолированных токовых  сигналов с током 4…20 мА сигналов для расширения функций– четыре;
   число резервных выходных токовых сигналов 70… 110В  40 мА – два



guest14421

  • Гость
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #268 : Август 21, 2022, 20:05:34 »
Интересно,а цена таких стендов какова?
У нас на работе ребята все стенды тестовые делали руками (кроме стендов с тестовыми прошивками на платы).Неблагодарное это дело честно сказать (начальство спасибо скажет и всё).

Может показать начальству,пусть уже раскошеливается.На готовое решение.

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1301
  • > Спасибо: 374
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #269 : Август 22, 2022, 08:00:56 »
Перечитайте ветку форума, здесь есть как минимум один разработчик стенда. Свяжитесь с ним и узнайте стоимость.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.