Здравствуйте всем.
Собственно есть такая задача: необходимо сделать возможность использования приказов, в лифте только по специальному ключу. Т.Е. человек вызвал лифт, он приехал, но без специального ключа,  приказы не обрабатываются, работает только кнопка "реверса".
Реализация: Ставим ключ с контактной группой в пост приказов,  находим свободный пин на RS14 (если нет ставим удаленку) подключаем контакты  ключа.
Собственно вопрос - Есть ли возможность реализовать программно, что бы при замкнутом состоянии приказы не принимались, а при разомкнутом-принимались? Если есть буду признателен за любую подсказку.

guest2372

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #676 : Март 16, 2010, 13:11:12 »
Попробуй забить ключ на 551 вход, при этом установи параметр  GCBTYP=1

Если попробуешь-отпиши получилось или нет.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #677 : Март 17, 2010, 00:16:11 »
 Да можно и не пробовать.Не получится ничего.Нет отключения приказов в MCS.Есть только отключение вызовов.
 Заинтересовал 610-й I/О,но это не то,по-моему,хотя поэкспериментировать стоит.
 А пока выход один - разрывать каждую кнопку приказа.Можно,конечно,разорвать 30В или RTN вызывных RS,но это не выход - подтверждение приказа гаснуть будет после размыкания ключа.
« Последнее редактирование: Март 17, 2010, 00:25:05 от Ustas »

guest2838

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #678 : Март 17, 2010, 07:54:53 »
А ключ независимого обслуживания ISSC не подойдет там несколько вариантов его работы

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #679 : Март 17, 2010, 08:13:57 »
А ключ независимого обслуживания ISSC не подойдет там несколько вариантов его работы
вот-вот и есть вариант при котором исполнение вызовов разрешено.

guest111

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #680 : Март 17, 2010, 13:16:48 »
Собственно вопрос - Есть ли возможность реализовать программно, что бы при замкнутом состоянии приказы не принимались, а при разомкнутом-принимались?
А может наоборот? Тогда можно 30В на линии отключать, если ключ вынимается из нужного положения.

guest2372

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #681 : Март 18, 2010, 14:42:08 »
Вчера специально попробовал. Работает и мой вариант и вариант предложенный Ustas`ом с 610 входом. При этом если активен 551 вход, то подсветка приказов не зажигается, а если 610- то зажигается на короткое время. Вызыва и кнопка DOB в обоих случаях работают.

guest2240

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #682 : Март 22, 2010, 12:46:08 »
Спасибо за советы, тока вот попробовать не удалось, заказчик (точнее жильцы) передумали  делать спец ключ ,  но в любом случае теперь буду знать, что такая возможность имеется.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #683 : Март 31, 2010, 22:58:44 »
тут ещё вопросик интересный нарисовался,  как сделать экстренный вызов  чтобы при нажатии кнопки лифт сбрасывал все приказы и вызовы и шёл на назначеный этаж-кроме ключа PKS ничего в голову не приходит...

guest2362

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #684 : Апрель 03, 2010, 18:12:50 »
otis 1000r. не работает индикатор местоположения в кабине,подскажите какой у него адрес.И постоянно горит светодиод в кнопке вызова диспечера,это нормально?

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1428
  • > Спасибо: 84
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #685 : Апрель 03, 2010, 18:46:35 »
otis 1000r. не работает индикатор местоположения в кабине,подскажите какой у него адрес.И постоянно горит светодиод в кнопке вызова диспечера,это нормально?
По моему там не светодиод...А по поводу индикации положения - раньше она работала?

guest2362

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #686 : Апрель 03, 2010, 18:50:51 »
Мы его только вчера запустили после монтажа.

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1428
  • > Спасибо: 84
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #687 : Апрель 03, 2010, 20:09:59 »

guest2362

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #688 : Апрель 03, 2010, 20:49:51 »
С отисом до этого не работал,подскажите пожалуста что такое маски и как их изменять 

guest3690

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #689 : Апрель 03, 2010, 21:27:46 »
С отисом до этого не работал,подскажите пожалуста что такое маски и как их изменять 
Разрешенная,блокировки приказов,считывания карт,sho/wco.Что именно хочешь,напиши конкретно и для чего?