Только напруга проседает при запуске так, что не только пулемёт бьёт, но и 24 В частотника проседает до 16 В.
 Понятно, что КЗ, но товарисч из Отдалённого Места Ссылки Каторжников искать его не хочет.
Тогда объясните мне тёмному, почему на проводе "+24V" напряжение не проседает, а на 014 проседает?

guest2362

  • Гость
Возможно R1 назначено неправильно,должно быть FLT

guest6476

  • Гость
Возможно R1 назначено неправильно,должно быть FLT
Так и было. В документации "rdy", а надо "FLT". Иногда отсутствие графического терминала может сыграть злую шутку.

Ну да, короткими перебежками. Кстати тоже видел как наши братья из известного СМУ специально подключали на обмотку БС чтоб быстрей кататься да и мотор меньше греется. Но всё это чревато. Когда монтажники по свою инициативу проявляют-это одно, а когда наладчик это другое. Так что мы уж по-старинке. Скорость лифта на зарплату не влияет.
Это демонтаж, так что всё возможное было сделано на старой лебёдке. Кстати, можно монтажную схему для частотника от УЭЛ адаптировать под УКЛ? А то впереди монтаж маячит...

Роман Рыжичкин

  • Гость
привет все подскажите есть программа для наладки альтивара 71 л
а то у меня проблема все настроил а скорость  подъема 0.20 а опускаеться 1.00
все перепробывал  непойму подскажите или ссылку на программу дайте пожалуйста

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2063
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

guest5474

  • Гость
Подскажите пожайлуста, возникли непонятки с частотником Альтивар 71, (станция ШУЛМ)-установили больничный лифт, подключили как думаем правильно, но остались 2-е как-бы неиспраности:
1. При разрыве цепи безопасноти(СПК,ВНУ,ВЛ ит.д.) в любом режиме работы вырубается  и  частоткик с ошибкой 96(обрыв 3-х фаз) приходится производить переключение ВУ далее работает. Почему думаем что так быть недолжно, что в ревизии при выкл. СПК нужно идти в МП переключать ВУ.
2. По паспорту лифта скорость- 0,5 м/с при уст-ке данного параметра в частотнике он не желает ехать вверх, срабатывает УКСЛ и отключает ЧП-ош.96. Вниз едет нормально. При установке скорости 1,0м/с двигается без проблем. Помогите кто как может.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2063
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
1- В меню 1-8  (FLt-)  увеличиваем значение параметра Odt.
  - либо на вход PWR завести 24 В через блок контакт пускателя ГП. (Вместо перемычки).
2- На УКПСЛ наплюй и забудь. Ставь как работает.
И вообще накой на 0,5 мс ЧП?


Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

guest5474

  • Гость
Спасибо за участие. Глянули в доку не нашли пока указанных вами параметров, попробую приложить нашу таблицу параметров по Альтивару71, может они разные и это поможет вам увидить ситуацию. А по скорости нам бы и хрен с ней, но только лифт больничный скорость по паспорту-0,5 м/с, не знаем как лаборатория при осведетельствовании на это посмотрит и обслуживающая контора. Вложить не удалось, часть табл. размещу здесь.
Меню 1.8 – Управление при неисправностях
Код
пара-
метра   Наименование параметра   Значение по умолчанию   Рекомендуемое значение
                                                                              
Atr   Автоматический перезапуск      No                               Yes
OPL   Обрыв фазы двигателя      Yes                               Yes
IPL   Обрыв фазы сети                      Yes                               Yes
tHt   Тепловая защита двигателя от ПЧ   ACL                               ACL

D.2.11  Войти в меню 1.8 FAULT MANAGEMENT (УПРАВЛ. ПРИ НЕИСПР.).
D.2.11.1 Активировать функцию автоперезапуска, установив параметр Automatic restart на значение YES.
D.2.11.2 Назначить параметр EXTERNAL FAULT (Внешняя неиспр.) на No (Нет).
D.2.11.3 Назначить параметр FAULT RESET (Сброс неиспр.) на No (Нет).
D.2.11.5 Выполнить пробное включение лифта в режиме ревизии, при этом следует контролировать направление вращения двигателя: при подаче команды на цифровой вход LI1 вращение двигателя должно выполняться по часовой стрелке, если смотреть на двигатель со стороны вала. При неправильном вращении следует войти в меню 1.1 SIMPLY START и установить параметр Output Ph. Rotation (Чередование фаз) на значение АСВ (Фазы АСВ).
D.2.11.6 Если направление вращения двигателя соответствует сигналу на цифровом входе, а движение кабины происходит в неправильном направлении, следует поменять местами сигнальные провода, по которым осуществляется подача команд на движение (вверх/вниз) на цифровые входы LI1 и LI2.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2063
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

guest5474

  • Гость
Спасибо огромное за руководство у нас такого не было.
Может кто-то всё-таки подсажет по скорости т.к. ИКЦ может заметить и зарубить.
Лифт больничный в паспорте 0,5 м/с у нас при установке такой скорости идет только вниз вверх полметра проходит и отключается, думаем, что отключается УКСЛом. При установкет 1,0 м/с работает нормально.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2063
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
2. По паспорту лифта скорость- 0,5 м/с при уст-ке данного параметра в частотнике он не желает ехать вверх, срабатывает УКСЛ и отключает ЧП-ош.96. Вниз едет нормально. При установке скорости 1,0м/с двигается без проблем. Помогите кто как может.
В лифтовом меню (1.1 ДАННЫЕ ЛИФТА (LdA)) есть  параметр Ном. скор. лифта (CSp).
Здесь надо ставить параметры лебёдки из паспорта, либо посчитать самому. Как считать найдёшь на форуме.
Она может быть на 1 мс. Скорость лифта определяется параметром SP4 в меню 1.7 (заданные скорости).
С лифтами 0.5 мс не встречался, а на лифты 1.6 мс ЩЛЗ поставляет лебёдки 2.0 мс и приходиться ставить  SP4 =37 гц.
КМЗ на 1.6 мс поставляет лебёдки 1.4 мс и  SP4  ставим 56 гц.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

guest5474

  • Гость
Ещё раз спасибо, всё доходчиво, думаю разберемся. :)

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5347
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Расчёт скорости движения лифта по параметрам лебёдки
Взялись за наладку ЧП, а УКСЛ не в состоянии перемкнуть на время наладки? :o На самом УКСЛ номинальная скорость должна выставляться.

guest5474

  • Гость
Взялись за замену всего лифта(выручить коллег), не предупредили, что гл.привод ЧП. По установке скорости на УКПСЛ М, это уж мы знали. Только когда уст-ли паспортные 0,5 сработки пошли при движении вверх, сейчас поставили 0,71 работает отлично. За ссылку на ветку по скорости спасибо, полезная информация, мы что-то подобное и предпологали, на ветке очень подробно всё разжёванно. У нас в регионах с разносторонними и грамотными наладчиками не очень, вот и спасаемся на форуме уж не судите строго, всех благ.

guest6602

  • Гость
По совету этой темы http://liftforum.ru/board/index.php?topic=2390.msg33996#new создаю новую.
Имеется Altivar 71 Lift. Маркировка частотника - Altivar 71L
15kW    ATV71LD15N4Z  или   ATV71LD33N4Z     230*400*187

Задача - включить лифт в ревизию.