Участникам зарегистрированным на отключенном liftforum.ru Необходимо заново пройти регистрацию!!! Подробнее...
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
К вопросу о подключении ATV71 с питанием -24V от станции управления. Переключатель SW1 остаётся в положении "SOURCE" (источник). К клемме "0V" подключается "-L" (не соединять с "COM"!). "3" соответственно схеме, не соединяя с +24V ЧП. Для выхода A01/DO необходимо использовать развязку! На маленький кусочек макетной платы я впаиваю двух контактный клеммник, ключ от платы ключей (К294КП7В), балластный резистор 470 Ом и два жестких вывода. Платка монтируется прямо к клеммам "AO1" и "СOM" модуля ввода/вывода ЧП.
Странно, в тех ATV71 что я ставил на УЛ с ПУ-1 0v и COM уже объединены внутри частотника. Полтора года без всяких развязок-полет нормальный