Автор Тема: ALTIVAR 58/71/Lift подключение и настройки с УКЛ, УЛ, ШУЛМ...  (Прочитано 331487 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5344
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
ОМГ  :o Я вам дал ссылку на схему - подключайте по схеме! В том что вы нагородили опять присутствует гальваническая связь между источником питания преобразователя и 24 вольт станции управления! На плате ЦПУ выходы и входы управления частотным преобразователем гальванически связаны с Lp и 3p и должны быть подключены к 0V и 24V внутреннего источника питания частотного преобразователя. Выход DO1 - 013 частотного преобразователя цифровой и гальванически связан с источником питания частотного преобразователя!

guest8140

  • Гость
Подключил всё по схеме. Разделил 3 и Зр, L и Lp. Лифт не едет😕 на плате светодиоды 013 и 012 загораются и резко тухнут, сбрасываются все команды.
https://m.vk.com/video14944685_456239081 вот видео для наглядности. Может кто подскажет по видео что там не так делаю? Или что не исправно.
Я так понимаю лифт должен ездить без перемычки L и Lp. Из-за перемычки плата замыкает и пересбрасывается. Но почему он не едет без перемычки? ПЧ не исправен?

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2062
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Чтобы лифт поехал необходимо наличие сигналов:
- ВВ или ВН, код скорости и сигнал разрешения.
В каждом ПЧ есть возможность диагностики входных/выходных сигналов.
Для  Алтивара это:
1.2 МОНИТОРИНГ : Отображение текущих значений двигателя и входов-выходов.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5344
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Клемма с маркировкой PWR (цепь контроля питания) должна быть соединена с клеммой +24V. Переключатель SW1 на плате контроля ПЧ должен быть установлен в положение “Source” (источник), а SW2 – в положение “LI”. Клемма "+24V" должна быть соединена с "3P" а "COM" c "-Lp". Необходимо убедиться прозвонкой мультиметром в том, что все соединения соответствуют схеме и нет гальванической связи между частью схемы управления ПЧ от "3P" и "-Lp" и питанием станции "3" и "-L". На видео видно что гальваническая связь какая то есть или земля или все вместе. То что мультиметр вместо +24V питания ПЧ показывает черти что, говорит о том что в схеме подключения ошибка - нет либо прямого плюса либо минуса.

guest25475

  • Гость
Прошу помощи, Altivar71, при запуске пишет Упр.Тормозом, нет запуска, при сбросе 1 сек раскручивает движок, затем выдает таблицу, вверху Упрю Тормозом, далее параметры, Пч намагничен. Подскажите пожалуйста, что за беда!

Оффлайн лучший

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 837
  • > Спасибо: 109
Чуть кровь из глаз не пошла, после прочитанного.
Сформируйте свое сообщение, так чтобы было понятно всем что вы хотите.
Тип станции, что и как расключали, какие манипуляции делали и т.д.

спасибо


guest25475

  • Гость
При движении лифт встал, выдал ошибку BLF на частотнике Altivar71, двигатель 18кВт, устройство управления грузовым и больничным лифтом серии УКЛ, частотник сняли, был весь забит пылью, прочистили, сбросили настройки, поставили на место, выдает ошибку - Управление Тормозом. Просим помочь советом, что посмотреть и если можно вышлите настройки на частотник. Заранее очень благодарны

Оффлайн лучший

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 837
  • > Спасибо: 109
Рассказчик из вас не очень.
Если я правильно понял, то лифт остановился по BLF? Ну продули-почистили это понятно. А зачем настройки сбрасывать? Потом поставили и он опять по BLF встает?
Все верно?
Если так, то разбираться с BLF, там не обязательно частотник виноват и тормозные модули горят и реле тормоза глючат - проверить всю тормозную цепь.
Настроек на частотник в инернете более чем дофига

guest25475

  • Гость
Просим помочь советом. При подключении Altivar71 выдает ошибку https://iimg.su/i/GQfl3, пытаемся подключиться через SoMove 2.9, обновить прошивку не дает. Заранее огромное пасиб

Оффлайн лучший

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 837
  • > Спасибо: 109
Ну там же нормально по английски написано предупреждение о травме или смерти.
Если вы согласны с этим предупреждением - жмите Alt+F
После этого начнется соединение  SoMove с ПЧ
Если порт выбран верно, сразу соединится, если нет, то предоставит выбрать другой порт.
Вроде не сложно.

guest25475

  • Гость
В том то и дело, что альт F выбрасывает в основное меню и не дает делать никаких действий, программа видит ПЧ, но не дает делать с ним никаких действий. При на нажатии Альт F выходит окошечко с сообщением Firmware version its not supported

Оффлайн лучший

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 837
  • > Спасибо: 109
Ну так обновите драйвера на переходник.
Обновите SoMove и библиотеки.
А этот переходник на других ПЧ работает???

guest25475

  • Гость
Не дает обновить, прям беда какая то, при firmware update не видит ПЧ, пишет No device found, при Edit connection/Scan открывается окошечко с ПЧ altivar71 нажимаем , выкидывает на окошко с предупреждением, так же при Connect to a device

Оффлайн лучший

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 837
  • > Спасибо: 109
Ну скорее всего проблема с переходником. Попробуйте обновить драйвера - https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html
Или другой переходник возьмите. Если первый раз пользуетесь, то бывает помогает поменять местами провода (a/b) или (tx/rх) или (+/-) на разных переходниках по разному пишут. Китайцы те еще затейники

Объединены сообщения.

guest25475

  • Гость
ПРобовал разными конверторами, USB-TTL , 2303, CH341, видится только Овенами АС3 и АС4, но ни в какую на дает обновить прошивку, ругается на неё. Библиотеки скачаны , обновления установлены. Нашел видео как все просто работает с АС4 и Altivar. В моем случае это не происходит. Можете подсказать что еще попробовать.Заранее очень благодарен!