Автор Тема: Проблемы при работе в группе  (Прочитано 43582 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest43

  • Гость
Re: Проблемы при работе в группе
« Ответ #45 : Март 30, 2016, 20:45:12 »
Проверил всю матрицу и -L относительно земли, всё чисто.

Провод между станциями к клеммам  -L прозванивали? Сами эти клеммы к –L подключены? Попадалась партия УЛ, в которых эти клеммы на самом деле к –L не были подключены. Кварцы на обоих платах одинаковые?

спасибо

giidra

guest111

  • Гость
Re: Проблемы при работе в группе
« Ответ #46 : Март 30, 2016, 21:09:30 »
...смутило то, что после B3 сразу идёт B5, не посмотреть частоту обмена между станциями. 
b4 нет в МПУ т.к частота постоянна и не изменяется.

guest3034

  • Гость
Re: Проблемы при работе в группе
« Ответ #47 : Март 30, 2016, 21:32:09 »
vlad, завтра проверю

Автоматическое объединение сообщений.

vlad,Lift-man,  -L между станциями был не проложен. Спасибо, всё заработало.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы при работе в группе
« Ответ #48 : Март 31, 2016, 20:54:29 »
Чудес в этом месте и быть не могло. giidra, а я ведь изначально предлагал Вам проверить и дать ответы на мои вопросы:
Соединение последовательного канала "900" и "-L" между станциями проверили?
Не зря я в правилах писал, но видно не читают:
Цитата: Как правильно задать вопрос, написать сообщение
Если необходима дополнительная информация и необходимо предпринять определенные действия на лифте для её получения - точно следуйте рекомендациям получаемым в ответах на ваш вопрос, приводите отчет о результатах. Дополнение ваших вопросов и отчетов личными версиями не основанными на знаниях и опыте по данной теме/ гаданием, невыполнение рекомендаций/ самодеятельность, затруднит решение проблемы для вас лично.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Проблемы при работе в группе
« Ответ #49 : Апрель 01, 2016, 00:19:55 »
Гы,  вот он результат вашего желания собрать тут всех желающих. Неделю обсуждать элементарную вешь с полным нежелание вопрошающего следовать инструкции выданной ему с первого захода.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы при работе в группе
« Ответ #50 : Апрель 01, 2016, 00:52:31 »
Как раз поэтому и нужно собирать.

guest8423

  • Гость
Re: Проблемы при работе в группе
« Ответ #51 : Июль 06, 2016, 17:04:40 »
Добрый день. В эксплуатации два лифта 400 и 630 кг с ПО ФАИД. Раз в неделю оба лифта встают с закрытыми дверями - на одном лифте ошибка А3, на другом А4. Платы поменяли, 900 провод меняли. Что еще посмотреть? Иногда один из лифтов хлопает дверями (все собирается, реверс не срабатывает)

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт

спасибо

Александр76

guest11369

  • Гость
Re: Проблемы при работе в группе
« Ответ #53 : Сентябрь 05, 2016, 21:22:04 »
Есть такая проблема. Группа из 3-х лифтов. Станция - УКЛ. Версия ПО - КАФИ.005 01-09 (дата 06.06). 22 этажа (подвал, основной посадочный этаж - 1-ый). Административка.
А теперь суть:
1. в НР когда лифты №№1 и 2 стоят на 1-ом этаже, а лифт №3 на 21-ом при нажатии кн. вызова "Вниз" на 16-ом этаже (для условности, такое происходит и на других этажах) вызов регистрируется (загорается индикация), НО! ни один лифт не приходит (хотя, как я понимаю, должен был прийти 3-ий). Если нажать вызов "Вверх" - приходит 3-ий.
2. оставлял в группе только один лифт по очереди (два других ставил в МП1) и проверял вызова - картина та же. Только 3-ий лифт не приходит на вызов "Вниз", если кабина стоит выше, причем если кабина внизу - на вызов "Вниз" приходит.
3. если кабина стоит на этаже вызова - вызов выполняется.

Первым делом полез проверять правильность подключения кнопок - все в порядке. Пробовал переставлять ПЗУ со 2 на 3 - только хуже, и естественно, реакция на вызов "вниз" у 3-го та же.

Где копать? Может тупо ПЗУ заменить на всех лифтах? Где-то читал рекомендацию каждые 5 лет их менять, они 6-го года, а на дворе то 2016!

guest5229

  • Гость
Re: Проблемы при работе в группе
« Ответ #54 : Сентябрь 05, 2016, 21:58:16 »
У Вас все лифты ходят в подвал или только один? Если один, то в этом случае должа быть спец.версия ПО. По поводу замены каждые 5 лет-полнейший бред, это не прошивка сотового телефона...менять нужно только в случае нареканий на работу алгоритма лифта (Как, например, было с УИРФ на ПУ-3). В логе ошибок лифтов есть код A1 или A3. Светодиоды Группа ведут себя адекватно? Думаю, стоит написать письмо на завод КМЗ с указанием серийных номеров лифтов и описанием возникших проблем. (Думаю, они имеют место с первого дня эксплуатации).

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы при работе в группе
« Ответ #55 : Сентябрь 05, 2016, 22:49:28 »
RUCKHABER, и всё-же полагаю в вызовах что-то напутано. Необходимо тщательно проверить правильность подключение кнопок вызова к столбцам вверх и к столбцам вниз матрицы вызовов М1, а так-же проверять соединение между станциями управления: 701-708, 801-804, 805-808, 851-854, 855-858.

guest11369

  • Гость
Re: Проблемы при работе в группе
« Ответ #56 : Сентябрь 06, 2016, 06:03:44 »
Этажность у лифтов одинаковая, в подвал ходят все 3 лифта. Ошибки А3 в журнале присутствуют. Светодиоды группы как ведут себя - не могу сказать, не акцентировал внимание.
У группы по одному посту вызова на этаже - сложно поверить, что напутали именно в их подключении. Линия вызывов идет в станцию лифта №2, пробовал соединять 801-808 столбцы станций №2 и №3 отдельным кабелем - результата не дало.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы при работе в группе
« Ответ #57 : Сентябрь 06, 2016, 07:47:06 »
Самоё простое:  попробовать поставить заведомо исправную плату или одну из ваших "глючных" плат проверить на другом лифте или на стенде.

guest11369

  • Гость
Re: Проблемы при работе в группе
« Ответ #58 : Сентябрь 06, 2016, 08:27:36 »
на лифте №3 месяца 2 назад меняли плату. Поставили нульцевую, но и со старой, на сколько мне известно была такая же канитель.

guest609

  • Гость
Re: Проблемы при работе в группе
« Ответ #59 : Сентябрь 06, 2016, 11:00:23 »
Посмотрите датчик загрузки 90% у всех лифтов