Автор Тема: Приямок лифта.  (Прочитано 11194 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest3325

  • Гость
Приямок лифта.
« : Апрель 04, 2011, 16:27:56 »
Здраствуйте, я новичок на вашем форуме и может быть эту тему не в том разделе открыл, заранее мои извинения...у нас в компании такая проблема...имеем шахту лифта, которую невозможно переделать: ширина: 190см, глубина: 225см, высота последного этажа 310см. глубина прямка: 50cм. 5 остановок, хотим в эту шахту монтировать лифт без машинного отделения, используя безредукторную лебёдку со скоростью 0,5-1м.с и грузоподъёмностью 450-630кг.  Но мы не смогли найти не в ПУБЕЛ, не в EN-81-1 и не в  ASM A17.1 что  прямок с глубиной 50см не являеться нарушением норм безопасности. Вот наш ГОСТЕХНАДЗОР требует от нас предоставить им стандарты, как доказательство что можно эту шахту использовать.

Заранее багодарю за помощь и совет

guest4634

  • Гость
Re: Приямок лифта.
« Ответ #1 : Апрель 04, 2011, 16:41:21 »
Здесь почитайте!  http://lift77.ru/shahta

guest3325

  • Гость
Re: Приямок лифта.
« Ответ #2 : Апрель 04, 2011, 17:16:00 »
Большое спасибо Дмитрий, но здесь мы выдим что: "При нахождении кабины на полностью сжатых буферах должно обеспечиваться: свободное пространство в приямке, достаточное для размещения прямоугольного параллелепипеда с размерами не менее 0,5x0,6x1,0 м, лежащего на одной из своих граней" у нас сейчась проверил точно 55см....если кабина полностью села на буферах и когда у нас чистая глубина прямка только 0,55м. свободное пространство не может быть 0.5м.  по моему....как то не соответсвует

guest3325

  • Гость
Re: Приямок лифта.
« Ответ #3 : Апрель 04, 2011, 17:17:00 »
C уважением

guest4634

  • Гость
Re: Приямок лифта.
« Ответ #4 : Апрель 04, 2011, 17:36:40 »
Вот и я о том же. А дальше делайте выводы сами.

Оффлайн leo

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 627
  • > Спасибо: 29
Re: Приямок лифта.
« Ответ #5 : Апрель 04, 2011, 18:07:55 »
В России щас вроде вышли новые правила я их честно не читал так как они меня не касаются, а в них нечего нового не написали про убираемые упоры которые контролируются доп выключателем и как же лифты с уменьшенной глубиной приямка он там по моему как раз где то под 500 мм.

guest370

  • Гость
Re: Приямок лифта.
« Ответ #6 : Апрель 04, 2011, 18:15:41 »
Есть еще паспорт лифта, а в нем установочный чертеееееежжжжж!
А еще с лифтом поставляется инструкция по монтажу, эксплуатации, т.е. комплект техдокументации!

guest4634

  • Гость
Re: Приямок лифта.
« Ответ #7 : Апрель 04, 2011, 18:21:53 »
Но мы не смогли найти не в ПУБЕЛ, не в EN-81-1 и не в  ASM A17.1 что  прямок с глубиной 50см не являеться нарушением норм безопасности. Вот наш ГОСТЕХНАДЗОР требует от нас предоставить им стандарты, как доказательство что можно эту шахту использовать.

Я вот очем.!!!                 Я тоже не нашел, Можно ЛИ эту шахту использовать.

guest2969

  • Гость
Re: Приямок лифта.
« Ответ #8 : Апрель 04, 2011, 18:40:33 »
а откопать приямок на 1 метр не пробовали? или под приямком какие помещения есть?

maksimov

  • Гость
Re: Приямок лифта.
« Ответ #9 : Апрель 04, 2011, 19:50:24 »
Если высота этажа 3100, поднимайте уровень пола на 1000мм. Получите приямок 1500 и высоту этажа 2100. Все по нормам и требованиям...

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Приямок лифта.
« Ответ #10 : Апрель 04, 2011, 23:38:06 »
так всё зависит от производителя лифта, Тиссен и LM например вполне довольствуются приямком 400 мм и всё сдаёться нормально.

maksimov

  • Гость
Re: Приямок лифта.
« Ответ #11 : Апрель 05, 2011, 06:44:10 »
А как же размещение  прямоугольного параллелепипеда с размерами не менее 0,5x0,6x1,0 м?

guest3325

  • Гость
Re: Приямок лифта.
« Ответ #12 : Апрель 05, 2011, 11:12:09 »
Я как то прочитал Directive 95/16/ EC, там пупкт 2.2 и 3.3, как вы думаете можно ли это использовать как нормативное  доказательсто для чиновников.

С уважением

P.S.  не смог вложить PDF фаил.

Вот и пункты вставил:

2.2  The lift must be designed and constructed to prevent the risk of crushing when the car is in one
of its extreme positions.
The objective will be achieved by means of free space or refuge beyond the extreme positions.
However, in specific cases, in affording Member States the possibility of giving prior approval,
particularly in existing buildings, where this solution is impossible to fulfil, other appropriate means
may be provided to avoid this risk.


3.3. Buffers must be installed between the bottom of the shaft and the floor of the car.
In this case, the free space referred to in Section 2.2 must be measured with the buffers totally
compressed.
This requirement does not apply to lifts in which the car cannot enter the free space referred to in
Section 2.2 by reason of the design of the drive system.

Оффлайн leo

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 627
  • > Спасибо: 29
Re: Приямок лифта.
« Ответ #13 : Апрель 05, 2011, 15:41:57 »
да что вы все ищете стандарты которые к своему региону не привинтите, может в Африке вобще можно без приямка делать лифт. Вы для начало поднимите паспорт лифта или параметры лифта который хотите устанавливать, там есть глубина приямка если она полтора метра то лопата вам в помощь, а если приямок идет 500 мм и этот лифт какимто боком получил сертификат на территории России то вот вам и ответ на ваши вопросы берете паспорт лифта с установочными чертежами и сертификат соответствия и тычете им в морду инспектору. 

guest3325

  • Гость
Re: Приямок лифта.
« Ответ #14 : Апрель 05, 2011, 17:18:16 »
Не знаю что как у вас, но у нас нет как в Африке, что касаеться региону по законодательстве прямо подходит те Стантарты  которые я уже перечислил, к сожалению лопата не поможет...спасибо за совет