Автор Тема: Вопросы по ШК6000  (Прочитано 215915 раз)

Вячеслав Попеленков и 5 Гостей просматривают эту тему.

guest24521

  • Гость
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #450 : Январь 22, 2024, 21:53:00 »
Здравствуйте. ШК 6000 ЦК 6102, прошивка КМ 2 01.06, при обновлении прошивки на КМ 2 01.081, после калибровки уползают ТО крайних этажей,кабина недоезжает сантиметров 8,все остальные ТО в норме,именно косяк с крайними этажами.

guest23043

  • Гость
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #451 : Январь 24, 2024, 09:49:46 »
Здравствуйте. Версия М3.018 v23. Несколько раз в неделю встаёт по ошибке А40.

Оффлайн el-im

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 93
  • > Спасибо: 20
    • Электро-Импульс
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #452 : Январь 25, 2024, 08:07:40 »
Серёга Ворчунов, Здравствуйте, в крайних этажах коррекция не делается, поэтому не доезжает 7.5 см, сдвиньте магниты(шунты).
yurnizhnik83gmail.com, Здравствуйте, на одном и том же этаже или на разных?

Объединены сообщения.
« Последнее редактирование: Январь 25, 2024, 08:35:17 от Мишаня »
техподдержка по ШК6000 ООО «Электро-Импульс» тел.+79061302161

guest23043

  • Гость
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #453 : Январь 25, 2024, 10:20:29 »
На разных. Может неделю проездить, а может несколько раз в день вставать на разных этажах.

Оффлайн el-im

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 93
  • > Спасибо: 20
    • Электро-Импульс
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #454 : Январь 25, 2024, 12:07:54 »
yurnizhnik83gmail.com, В этой версии аварии не сохраняются, отправил вам на почту версию М3.018.1 (та же самая версия но с сохранением аварий). Поставьте ее посмотрим есть ли аварии перед 40
техподдержка по ШК6000 ООО «Электро-Импульс» тел.+79061302161

guest23043

  • Гость
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #455 : Февраль 06, 2024, 17:47:25 »
Здравствуйте.Лифт ЩЛЗ машинник. Версия ПО К 3. 163 (Версия 1.06)(06.07.22). В шахте контроллер матричный этажный на 9 этаже стоит. К нему 4 проводное табло подключено. Адрес его 47. Проблема в том, что через некоторое время работы, табло пишет прочерк. Помогает только перезагрузка лифта.

guest1288

  • Гость
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #456 : Февраль 07, 2024, 09:14:36 »
Какое напряжение подходит к табло? Если 19 и ниже, то такое поведение типично.

спасибо

yurnizhnik83gmail.com

guest15026

  • Гость
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #457 : Февраль 13, 2024, 10:40:48 »
yurnizhnik83gmail.com,
какой дисплей установлен?

guest23043

  • Гость
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #458 : Февраль 16, 2024, 19:48:13 »
УИМ6100

Оффлайн el-im

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 93
  • > Спасибо: 20
    • Электро-Импульс
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #459 : Февраль 19, 2024, 09:40:12 »
yurnizhnik83gmail.com, Здравствуйте, в сервисе в 4*1*9 нажмите ввод, и где Адр: выберите 47. Посмотрите какую версию напишет
техподдержка по ШК6000 ООО «Электро-Импульс» тел.+79061302161

Оффлайн лучший

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 838
  • > Спасибо: 109
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #460 : Февраль 19, 2024, 13:50:43 »
Беда с кнопкой приказа 5 этажа.
В какой то момент(без всякой системы) начинает "барахлить"
Т.е. нажимаешь, подсветка не загорается, двери закрывает, ни куда не едет. Жмешь еще раз, бывает и не один раз, загорается кнопка и лифт едет.
Кнопку меняли на исправную.
Жители шипят и всяческие кары небесные обещают )))
Накидайте мыслей, что делать, завтра туда пойду.
Спасибо.

Оффлайн el-im

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 93
  • > Спасибо: 20
    • Электро-Импульс
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #461 : Февраль 19, 2024, 14:38:33 »
лучший, Здравствуйте, проверить провода и разъемы до приказного контроллера. По пробовать подвесить другой приказной контроллер.
техподдержка по ШК6000 ООО «Электро-Импульс» тел.+79061302161

Оффлайн лучший

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 838
  • > Спасибо: 109
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #462 : Февраль 20, 2024, 10:38:41 »
el-im,  Спасибо.
Что то я рано панику развел ))
Все, как всегда, оказалось намного проще.
Это жаловались только с 5 этажа. А оказалось что все кнопки не работали.
Виновата грузовсвеска.
Всем спасибо.

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1437
  • > Спасибо: 84
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #463 : Февраль 25, 2024, 16:05:14 »
Добрый день.Лифт 400кг,1м/с с МП,4эт. версия КМ2.001.081,длинна шунта 17см.,стадия наладки
Высота этажей:
4-3эт. 2650
3-2эт. 2650
2-1эт. 4000
После обучения не могу решить следующие проблемы:
1.Совсем не работает короткий путь торможения
3*10*1 = 3,5м
3*10*2 = 1,7м
3*10*3= 2м
3*10*4= 1,2м
Какие бы я значения не вводил в 3 и 4 пункты,лифт отказывается по ним работать.Т.е. при поэтажном разъезде лифт выходит из ТО и тут же замедляется.В итоге,при поэтажном разъезде лифт на МС идёт 8-10сек.При межэтажном 3сек.
2. При поэтажном разъезде кабина не доезжает 5см. до ТО.При межэтажном встаёт в ТО.В настройках стоит шунт ТО 15см.

Оффлайн el-im

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 93
  • > Спасибо: 20
    • Электро-Импульс
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #464 : Февраль 26, 2024, 08:21:37 »
Alex1807, Здравствуйте, высоту этажей смотрели в сервисе 4*2*1...4*2*4 ? В параметре 3*10*5 какое значение? В 3*10*14 что стоит?