Автор Тема: Вопросы по ШК6000  (Прочитано 215954 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

Онлайн el-im

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 93
  • > Спасибо: 20
    • Электро-Импульс
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #405 : Сентябрь 25, 2023, 11:01:51 »
Alex1807, Здравствуйте, в 3*1*17 версия ПО выберите С3

Автоматическое объединение сообщений.

ViktorVL, При аварии должны сохраняться файлы
техподдержка по ШК6000 ООО «Электро-Импульс» тел.+79061302161

спасибо

Alex1807

guest23377

  • Гость
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #406 : Сентябрь 28, 2023, 15:24:56 »
Здравствуйте. Версия ПО М3.018v23,  коробки этажные КЭ6000, 10 остановок. При движении вверх кратковременно пропадает связь с КЭ разных этажей, этажи не повторяются. При движении вниз связь устойчива.Сопротивление между CANL и CANH 60 Ом, заглушки стоят, в 4*1*3 после ЭТ число стоит стабильно. Напряжение в шине 26,6 В, на КЭ первого этажа изменяется незначительно, в пределах 26 В. Все КЭ заземлены, сообщений об ошибке нет. Посоветуйте, пожалуйста, как найти причину.

Онлайн el-im

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 93
  • > Спасибо: 20
    • Электро-Импульс
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #407 : Сентябрь 29, 2023, 06:41:29 »
Александр Ушаков, Здравствуйте, с какой периодичностью пропадает связь (при каждом проезде либо реже)? Надо проверить уравновешена ли кабина и проверить общее заземление
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2023, 08:32:15 от el-im »
техподдержка по ШК6000 ООО «Электро-Импульс» тел.+79061302161

спасибо

Александр Ушаков

guest23377

  • Гость
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #408 : Октябрь 04, 2023, 09:11:19 »
Спасибо, помогло! Большое сопротивление между заземлением шкафа и шинкой заземления шахты (около 100 Ом). После устранения связь устойчива.

guest2372

  • Гость
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #409 : Октябрь 04, 2023, 10:33:09 »
Добрый день!
После обновления версии М2 до М3.091 на некоторых лифтах проявилась следующая неисправность: при попытке поехать по приказу двери закрываются и сразу открываются. Может несколько раз хлопать дверями прежде чем поедет. Неисправность проявляется не каждый раз, периодически.
Нет ли в этой версии проблем? На какую можно заменить? Лифт с МП.

Онлайн el-im

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 93
  • > Спасибо: 20
    • Электро-Импульс
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #410 : Октябрь 04, 2023, 11:30:22 »
Призрак, Здравствуйте. Версия старая, какие там проблемы уже не помним. Лифт в одиночном режиме работает? Могу скинуть последнюю версию, напишите в личку свой e-mail. Не помешало бы проверить 60 Ом между CANH2 и CANL2. И проверьте 60 Ом между CANH1 и CANL1.
техподдержка по ШК6000 ООО «Электро-Импульс» тел.+79061302161

guest14421

  • Гость
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #411 : Октябрь 06, 2023, 20:33:24 »
Приветствую.

Не первый раз замечаю,не знаю с чем связанно,проблему в связке ШК6000 и привод дверей ЕЦЛД-180.Версия прошивки 17 вроде (как снова буду на лифте напишу точнее)

Сегодня возились с этим блоком.Периодически вылезали ошибки то 22,то 7,то 8.
Пробовали ставить свой блок ЕЦЛД (оказался с дефектом,как в принципе и предполагалось).

Но вот в чём загвоздка.
Вернули старый/родной блок ЕЦЛД и возникла проблема.Не видит станция датчики ВКО/ВКЗ.

Полез я в меню датчиков.Там стояло Инверсное состояние (при котором блок до этого работал),поставил на прямое и всё заколосилось.

И такое действо встречаю уже второй или третий раз.
Спрошу в теме про ЕЦЛД ещё,может это проблема с блоком и он при перенастройке сбрасывает положение НЗ/НР контакт .Не знаю.

Онлайн el-im

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 93
  • > Спасибо: 20
    • Электро-Импульс
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #412 : Октябрь 09, 2023, 07:42:27 »
Денис Стороженко, Здравствуйте. Для ШК6000 Необходимо, чтобы в промежуточном состоянии (при открытии либо закрытии дверей) не было сигналов ВКО и ВКЗ.
техподдержка по ШК6000 ООО «Электро-Импульс» тел.+79061302161

Оффлайн Дмитрий 1983

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 174
  • > Спасибо: 8
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #413 : Октябрь 13, 2023, 09:17:10 »
Здравствуйте! Лифт ШК6000 с МП. Частотник Гефран. Сам лифт работает нормально но механикам не нравится то что на ЖК экране показывает некорректно скорость. То есть показания прыгают от 1.2 до 2.3. Хотя сам лифт едет нормально. Скорость не меняется. Реальная скорость лифта 1.6. Версия М3. И где найти инструкцию по настройке частотнике Гефран. На сайте ничего не нашел. Только руководство по самой станции.

Онлайн el-im

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 93
  • > Спасибо: 20
    • Электро-Импульс
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #414 : Октябрь 13, 2023, 11:38:20 »
Дмитрий 1983, Здравствуйте. Если лифт с УКПСЛ, то либо плохо отрегулированы датчики, возможно колесо кривое, также кабель от датчиков до станции должен быть подальше от силовых и желательно экранированный. Частотники не наша продукция, поэтому инструкцию не выкладываем
техподдержка по ШК6000 ООО «Электро-Импульс» тел.+79061302161

спасибо

Дмитрий 1983

guest2372

  • Гость
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #415 : Октябрь 13, 2023, 20:47:41 »
Здравствуйте! Лифт с МП, 1м/с , редукторная лебедка, версия К3.180. При межэтажном разъезде кабина движется на скорости ревизии. При через этажном разъезде всё нормально, но плата ЦК выдаёт сигнал 273, который с ПЧ никак не соединён. На соседнем подъезде все нормально. Разница в сигналах 273,274,275. В каком параметре может быть ошибка?

guest5229

  • Гость
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #416 : Октябрь 14, 2023, 18:29:01 »
Призрак, смотрите параметр 3.2.1, должно быть 3 скорости в Вашем случае. Также проверьте 3.10.3 и 3.10 4, от них зависит поэтажный разъезд, и сопоставьте с высотой этажа, ранее в теме об этом писали.

Онлайн el-im

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 93
  • > Спасибо: 20
    • Электро-Импульс
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #417 : Октябрь 16, 2023, 07:43:36 »
Призрак, Здравствуйте, при параметре 3*2*1 равном 3 скорости сигнал 273 выдается при БС, но т.к. он не соединен на работу не влияет. Значение параметра 3*10*3 должно быть меньше пролета, т.к. стандартный пролет обычно 270-300 см, поэтому рекомендую ставить 3*10*3 равным 230. Параметр 3*10*4 определяет за сколько сантиметров до точной остановки лифт начинает замедляться, поэтому для 1 м/с рекомендую ставить 3*10*4 равным 140 (это значение примерное, все зависит от настроек частотника).
техподдержка по ШК6000 ООО «Электро-Импульс» тел.+79061302161

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1437
  • > Спасибо: 84
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #418 : Октябрь 17, 2023, 07:20:31 »
Здравствуйте.Лифт с МП,административка с ЭК на каждом этаже,версия К3.163.Перестаёт регистрировать вызова на разных этажах или стоит в НР и вообще не реагирует ни на вызов,ни на приказ.Лечится переключением питания.С линией всё нормально(заглушка исправна).В ошибках ничего в принципе нет.
Добрый день.Возвращаюсь к своему вопросу опять.В прошлый раз(см.выше) немного по другому ситуация была.В том случае пересброс питания не помогал.Помогала блокировка и разблокировка неработающих этажей(2,4 этажи).Электроимпульс прислал новые ЦК и ПК.Думал,что проблема решилась,т.к. заявок больше не было.Оказывается всё это время он продолжал блокировать 2 и 4эт.Но в этот раз помогало переключение питания.Думал,что закусывает этажи.Проверил, всё нормально.

Онлайн el-im

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 93
  • > Спасибо: 20
    • Электро-Импульс
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #419 : Октябрь 17, 2023, 08:55:32 »
Alex1807, Здравствуйте. Этажи исключаются из работы если не может открыть двери, исключаются до перезапуска ЦК.
техподдержка по ШК6000 ООО «Электро-Импульс» тел.+79061302161