Уважаемые коллеги, интересует вопрос - возможно ли размещение телекоммуникационного оборудования (домовые коммутаторы локальной сети, ящик примерно 50х35х35 (ВхШхГ) в лифтовом помещении и спуск кабелей по шахте вниз?
Есть ли нормативные документы (в России или Украине) которые разрешают или запрещают подобное?
Возможно ли подключить э/питание данного оборудования от лифтового э/пит (с заключением соответствующего договора с лифтовой службой?).
Буду благодарен за любую информацию по данному вопросу!
- В РФ согласно действующим на настоящий момент ПУБЭЛ
3.13. В шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации, не относящиеся к лифту, за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, диспетчерского контроля и систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты...
Согласно новому ГОСТ Р 53780-2010 (в обеспечение Техрегламента)
5.3.2.3 В помещениях с размещенным оборудованием лифта, установка оборудования и прокладывание коммуникаций, не относящихся к лифту, не допускается.
В этих случаях помещениях могут находиться:
а) механизмы и приспособления для обслуживания лифтов;
б) оборудование для вентиляции, кондиционирования или обогрева воздуха за исключение парового отопления;
в) охранная и пожарная сигнализация;
г) оборудование пожаротушения.
Практически, если обозначить сетевое оборудование как относящееся к диспетчерской системе - можно попробовать