Участникам зарегистрированным на отключенном liftforum.ru Необходимо заново пройти регистрацию!!! Подробнее...
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Приветствую! Станцию НКУ-МППЛ - С6 (XK600.00.00РЭ), частотник iV5L и лебедку ЕПМ вижу впервые.По расключкам все понятно, интересен сам процесс запуска монтажной ревизии. Подсабите пожалуйста, боюсь накосячить. Подробности приветствуются.
Один лифт работает нормально. У второго лифта через несколько недель после монтажа стала изредка происходить ошибка 5b и неоткрытие дверей в нормальной работе.Кто-нибудь сталкивался с чем-то похожим?
Станцию НКУ-МППЛ - С6 (XK600.00.00РЭ), частотник iV5L и лебедку ЕПМ вижу впервые.По расключкам все понятно, интересен сам процесс запуска монтажной ревизии. Подсабите пожалуйста, боюсь накосячить. Подробности приветствуются.
На двух старых лифтах после модернизации в октябре 2017 установили шкаф НКУ-МППЛ ХК600.00.01-05 и частотник Inovance. Кабина осталась старая и привод дверей остался нерегулируемый. Трехфазное напряжение на привод дверей коммутируется мощными реле, а питание на катушки реле подается с кросс-платы на кабине.Один лифт работает нормально. У второго лифта через несколько недель после монтажа стала изредка происходить ошибка 5b и неоткрытие дверей в нормальной работе.На сегодняшний день ошибка 5b и неоткрытие дверей происходят постоянно: то двери откроются, то не откроются - через раз. Вызывает вопрос следующее обстоятельство: во время неоткрытия дверей на плате ПГМ-3 светодиоды кратковременно хаотично загораются-погасают и слышно щелканье реле на плате. Плату ПГМ-3 с исправного лифта переставляли - ничего не изменилось.