Автор Тема: Вопросы по НКУ-МППЛ  (Прочитано 268729 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

guest6944

  • Гость
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #180 : Февраль 25, 2014, 09:47:56 »
Где взять схему матрицы? БПШ-1М №568, лифт залило, заморозило, теперь восстанавливаем и не понятно где чего искать, ул и шулм хоть матрицу показывают, а тут наверное военная тайна, бывшая оборонка же?))

Оффлайн revit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3609
  • > Спасибо: 209
Ремонт электроники и облачная диспетчеризация http://liftdisp.ru

guest6944

  • Гость
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #182 : Февраль 25, 2014, 11:31:53 »
Спасибо, что-то я в другие места там смотрел, надо было тщательней руководство смотреть, а я все по схемам по схемам)) Моя 2 ссылка, первая с прцессором в посту приказов


guest2649

  • Гость
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #183 : Февраль 26, 2014, 07:58:33 »
Здравствуйте. Проблема такая: МППЛ с БПШ-2 останавливается с ошибкой 66. Цепь охраны шахты и срабатывание выключателей в порядке. Светодиоды "1ств", "2ств" и "3ств" при работе ПЧ подсвечиваются. Такая ерунда наблюдается на двух лифтах из трёх одинаковых с той лишь разницей, что на "нормальном" установлен БЦП-2, а на "глючных" БЦП-1.

Оффлайн Ural_2009

  • Модератор раздела
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 615
  • > Спасибо: 160
    • ООО ПО "Комплекс"
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #184 : Февраль 26, 2014, 12:16:29 »
Проверьте наличие цепи (прямой связи) между 1X4/7(плата ПГМ контроллера) и XT2/3 или XT2/4 (на панели соединений). Должен быть проброшен прямой провод. Прозвонка не поможет, потому что 0V у вас может прозваниваться прямо через контроллер и источник питания. Если провод на месте, тогда http://pokomplex.ru/catalog/nastroyka-sistemyi-chtogdekogda-i-kak/item/117.
Подсветка светодиодов может иметь место, но на 66 это никак не влияет. Если раздражает, тогда параллельно резистору R29 следует поставить емкость 0,1мкФ не менее 50В (резистор может либо стоять на плате либо быть вынесенным на шасси станции - во втором случае можно припаять емкость прямо на посадочное место резистора на плате)
техподдержка от ООО ПО "Комплекс" по системам управления "МППЛ" и "ЛиРа"


guest6184

  • Гость
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #185 : Апрель 05, 2014, 21:02:12 »
Люди помогите, 5 лифтов со станцией НКУ МППЛ с чп Unidrive БПШ-2 выбивает вводной автомат(не в шкафу, а сетевой автомат) при включении в сеть???
кто чем поможет рад буду. Заранее спасибо!!!

Оффлайн Ural_2009

  • Модератор раздела
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 615
  • > Спасибо: 160
    • ООО ПО "Комплекс"
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #186 : Апрель 05, 2014, 23:41:04 »
Подробнее можно? У вас помимо автомата в станции где-то на входе стоит еще один на каждую станцию? Заодно сразу опишите, что за станция, тип и серия, наличие эвакуатора - тяжело давать советы по призракам
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2014, 23:57:20 от Ural_2009 »
техподдержка от ООО ПО "Комплекс" по системам управления "МППЛ" и "ЛиРа"


guest6184

  • Гость
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #187 : Апрель 06, 2014, 14:24:05 »
Разобрался))) По схеме, которую нам прислали с лифтом,  L11 садится перемычкой с LP (при этом выбивает вводной автомат на машинное помещение, в щитовой у электриков). По новой схеме L31 перемычка на LP, и ничего не выбивает. Почему? Может кто объяснит?

Оффлайн Ural_2009

  • Модератор раздела
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 615
  • > Спасибо: 160
    • ООО ПО "Комплекс"
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #188 : Апрель 06, 2014, 16:09:18 »
По всей видимости перемычка L31-LP уже установлена на предприятии изготовителе, потому как это наиболее часто встречающаяся схема подключения без эвакуатора. Когда вы устанавливали перемычку L11-LP у вас возникало межфазное КЗ, отсюда и срабатывание автомата
техподдержка от ООО ПО "Комплекс" по системам управления "МППЛ" и "ЛиРа"


guest6184

  • Гость
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #189 : Апрель 08, 2014, 18:54:18 »
Ясно, спасибо за разъяснение)

guest6383

  • Гость
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #190 : Июль 08, 2014, 05:10:11 »

Ural_2009 , здравствуйте! На днях меня ввёл в ступор один лифт  НКУ-МППЛ с БПШ2. Остановился с открытыми дверями, на индикаторе код 76(сработал СПК), на ПИ ЦБ светился только СТОП>ШАХТА. Запустился только через рубильник. После попробовал с имитировать 76 ошибку(отключил СПК) появился код 71( Разрыв цепи питания РКБ).У меня вопрос: что это было и каким способом БПШ определяет выключение СПК. Что-то я в матрице не обнаружил контактов СПК. Или каким-то другим способом? Заранее спасибо!

guest6184

  • Гость
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #191 : Июль 11, 2014, 15:42:22 »
Здравствуйте. НКУ-МППЛ с БПШ-1. Что означает ошибка 91 "Неисправность по датчику ТО и замедление", раз в сутки выскакивает. Проверил все датчики, заход в шунты. Заранее спасибо.

Оффлайн Ural_2009

  • Модератор раздела
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 615
  • > Спасибо: 160
    • ООО ПО "Комплекс"
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #192 : Июль 11, 2014, 16:17:39 »

Ural_2009 , здравствуйте! На днях меня ввёл в ступор один лифт  НКУ-МППЛ с БПШ2. Остановился с открытыми дверями, на индикаторе код 76(сработал СПК), на ПИ ЦБ светился только СТОП>ШАХТА.
Здравствуйте. В БПШ-2 реализована страничная организация матрицы. Т.е. контроллер читает координаты матрицы по одним и тем же адресам, переключая страницы(это хорошо видно, если запустить ЧипТюнер и открыть раздел индикации - страницы подписаны). Контроль выключателей ЦБ находится во второй странице. Если реального подключения нет, а в настройках станции забит параметр проверки выключателей ЦБ при включенной расширенной матрице опроса, то при переключении страницы контроллер может ошибочно отреагировать например на нажатие кнопки вызова как на сработавший выключатель - это просто становится вопросом времени. Следует выключить расширенную матрицу и отключить контроль выключателей ЦБ. В поздних версиях ПО контроллера проверка выключателей ЦБ выключена
техподдержка от ООО ПО "Комплекс" по системам управления "МППЛ" и "ЛиРа"


guest2615

  • Гость
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #193 : Август 25, 2014, 08:35:05 »
Ural_2009, подскажите, в парной работе, с БПШ2, обязательно наличие одинаковых прошивок?

Оффлайн Ural_2009

  • Модератор раздела
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 615
  • > Спасибо: 160
    • ООО ПО "Комплекс"
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
« Ответ #194 : Август 25, 2014, 12:32:53 »
В настоящий момент прошивки в парных(групповых) станциях должны быть либо более ранние чем 00B2021112 либо старше 00B2021112(включительно). Необязательно, чтобы они были одинаковые. Связано это с реализацией вызовов лифтов объединеных в группу, по отдельности либо из подгрупп с разуруливанием подсветок вызовов. Вобще, рекомендую использовать одинаковые прошивки в групповых лифтах
техподдержка от ООО ПО "Комплекс" по системам управления "МППЛ" и "ЛиРа"