39) производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
У кого-нибудь есть документация от пожарников? Интересуют их требования к лифтам, при работе в режиме "Перевозка пожарных подразделений".
Что касается требований то они есть в последнем ГОСТе- ГОСТ Р 53296-2009.
А с чего вы взяли, что монтируя двери шахты, вы монтируете средства обеспечения пож. безопасности здания. Дверь шахты является частью лифта и по последним требованиям должна обладать определенной огнестойкостью, это как негорючий линолеум и прочие материалы для уменьшения распространения огня. Господа пожарные обжегшись на молоке..., или денег хотят.
Для уменьшения тяги также иногда вентиляторы воздух в шахту нагнетают.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТО ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИСтатья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, строениях, пожарных отсеках17. В зданиях, сооружениях и строениях высотой 28 и более метров шахты лифтов, не имеющие у выхода из них тамбур-шлюзов с избыточным давлением воздуха, должны быть оборудованы системой создания избыточного давления воздуха в шахте лифта при пожаре.
Кстати было как то предписание от пожарных для старого больничного лифта (двери были не огестойкие) обеспечить эту самую герметизацию путем автоматического опускания каких то заградительных жалюзи или створок (не помню точно название) перед дверями шахты при срабатывании пож. сигнализации. Пожарный сказал вроде как существуют такие в природе
16. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахты в зданиях, сооружениях и строениях должны отделяться от коридоров, лестничных клеток и других помещений тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
А дело по установке огнестойких дверей, которому была посвящена эта тема зависло в судах. Суд первой истанции счел требования пожарных не правомерными, те - в другой суд аппеляцию. Это надолго.
Нужно еще описание работы лифта фирмы ОТИС, в режиме "Перевозка пожарных подразделений".
Лифт отис как и все остальные должен соответствовать госту про который я говорил.