« Ответ #285 : Октябрь 28, 2015, 12:50:03 »
 Мне эта плата месяц мозги выносила точно с такой же ошибкой, а заменить нечем. И выбросить нельзя, потому что ПУ-1. Слава богу, попал на халтуре на УЭЛ. Пересадил на штекер, а плату оттуда забрал на замену. Уже месяц всё работает.

guest4454

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #286 : Октябрь 28, 2015, 13:10:46 »
Арсений, Если Вы имеете ввиду экран сигнального кабеля, то его лучше не заземлять, а посадить на -L со стороны станции, а со стороны ПЧ вообче не цеплять, и замотать изолентой. (рекомендация завода)

Автоматическое объединение сообщений.

Ustas, а заказать плату гальванической развязки у МЛМ? Или проверить какое реле не работает и заменить?

Автоматическое объединение сообщений.

Арсений, Сигнальный кабель дает помехи, как на частотник, так и на станцию, потому, что транзисторы с обеих сторон имеют разные  источники питания. Для того, чтобы помехи снять, экран сигнального кабеля заземляют, или как рекомендует завод, сажают на -L. Также необходимо наличие заземляющего провода на отрезке ПЧ-Станция-Двигатель вместе с силовыми проводами.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #287 : Октябрь 28, 2015, 13:48:35 »
 Если сбои происходят раз в сутки, то менять нужно не реле, а всю плату. Она стоит копейки. Но на складе их нет. Я месяц просил заказать. Не дождался.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #288 : Ноябрь 14, 2015, 12:48:44 »
Коллеги может кто сталкивался  DANFOSS FC302 - непонятка случилась со скоростью дотяга, всё работает отлично, за одним "но" для выставления То пришлось сделать скорость дотяга 15 Гц, но реально монитор показывает скорость дотяга примерно  8,5 и 7,5 с разных сторон - причём это в установившемся режиме на всех этажах одна и та же скорость дотяга примерно вдвое ниже установленой в параметре.. .

guest6383

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #289 : Ноябрь 14, 2015, 19:30:34 »
Может компенсацию нагрузки (1-60) на малой скорости добавить? Вообще то скорость дотяга 8-10(макс.).

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #290 : Ноябрь 14, 2015, 19:54:38 »
Ну так и получалось- чп реально выдавал 7.5-8.5, хотя в параметре забито было 15=

guest43

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #291 : Ноябрь 14, 2015, 20:02:07 »
Я средину шунта с Данфосами делаю наклоном характеристики торможения на участке от скорости дотягивания до нуля, параметр 3-42

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #292 : Ноябрь 14, 2015, 23:58:15 »
Ну это понятно, нонепонятно почему он выдавал вдвое меньше чем в параметре.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5344
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #293 : Ноябрь 15, 2015, 00:43:11 »
Не понятно о заданной частоте речь или о выходной?
Обычно, если выходная частота не соответствует заданной, я вывожу на экран монитора задание частоты. При соответствующей настройке и правильном включении логических входов, они должны быть почти одинаковыми.     

guest6383

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #294 : Ноябрь 15, 2015, 05:57:04 »
У меня скорость задаётся в процентах от максимального задания (50 Гц- 960 об/мин-1м/c), на дисплей выводится в Гц. Если малая 8% (параметр 3-10(1)), то на дисплее при установившейся малой скорости около 4 Гц (4,02-4,06). У наладчика, похоже всё правильно : 50 Гц / 100% Х 15% = 7,5 Гц. В зависимости от направления и загрузки кабины это значение немного изменяется. Кстати реально не видел чтобы выходная частота на БС была 50 Гц, изменяется от 47,8 до 49,8.

guest4454

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #295 : Ноябрь 16, 2015, 09:00:37 »
Наладчик, Головняк правильно говорит, задания указываются в процентах, а текущая скорость показывается в герцах. Посчитайте, сравните.

guest10663

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #296 : Январь 11, 2016, 18:37:28 »
Арсений, Привет т.е .причина ошибки 45 была неисправная плата гальванической развязки???

Автоматическое объединение сообщений.

Lift-man,  Доброго времени суток, прошу совета в сседующуй ситуации: лифт "могилев"  больничный 630 - ПЧ Danfoss 302 ,после ввода в эксплуатацию отработал без проблем 3 недели ,после чего остановился - ошибка 45. При переводе ПЧ в HAND ON готовность появляется ,но вместе с ошибкой  А63 
 Пробовали плату ПУ и Плату ГР менять с рабочего лифта ошибка Hостается. Настройки выполнены в сответствии с  таблицей в руководстве.
Подскажите путь решения???

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1437
  • > Спасибо: 84
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #297 : Январь 11, 2016, 19:57:50 »
Сергей, я тебе говорил пробовать без развязки, т. к.  014 идет через неё.

guest10663

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #298 : Январь 11, 2016, 20:37:04 »
Alex1807,  Привет , совсем без платы  гальванической развязки не пробывал ,но пробывал с заведомо исправной платой с рабочего лифта - результат NOK

guest4454

  • Гость
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #299 : Январь 12, 2016, 07:35:33 »
Серега 77, На плате ПУ-3 ошибка 45, а на частотнике какая ошибка? (имею ввиду режим АВТО). В режиме HAND ON  ошибка 63 нормальное явление.

Внимательнее пожалуйста, ошибка 45 является (как правило) СЛЕДСТВИЕМ ошибки в ПЧ Данфосс.